Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?  (Přečteno 48723 krát)
Peter D.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.10.2010, 02:08 »

Už tu bolo viackrát spomenuté odporúčanie spojiť zem nn prípojky (PEN+MEB+Dehnventil) a bleskozvodu, avšak riešili sa ideálne prípady základového zemniča.

Dvaja revízni technici mi dali úplne protichodné názory:

Jeden tvrdí, že uzemnenie nn určite treba spojiť s uzemnením bleskozvodu, čím sa okrem iného vylepší hodnota zemného odporu.

Druhý tvrdí, že sa to môže iba v prípade, že výsledný zemný odpor je max. 2 Ohm a aj keby bol, existuje riziko že sa bude časom zhoršovať. Spájať určite neodporúča.

-------------------------------------------------------------------------------------
Konkrétna situácia:
  - 2 budovy - RD +  garáž
  - sťažené podmienky - piesková pôda -> vysoký merný odpor zeme
  - základový zemnič neexistuje, typ B - okruh je nereálny kvoli betónovým plochám okolo budovy
  - zatiaľ navrhnuté uzemnenie typ A - samostatné zemniče, pričom podľa posledných meraní je vzhľadom na priestor, materiál a pracnosť možné dosiahnuť okolo 15 Ohm/zemnič.
     Zemniče: Z1) nn (PEN+MEB+Dehnventil)
                    Z2) Zvod1-garáž
                    Z3) Zvod2-garáž + zvod1-RD
                    Z4) Zvod2-RD
   -zvody a zemniče budú na protiľahlých rohoch budov
   -vzdialenosť zemničov Z1-Z2=5m Z2-Z3=20m Z3-Z4=15m Z4-Z1=40m
--------------------------------------------------------------------------------------

Riešenia:
1) Každý zemnič nechať samostatný.
    - problémom je hlavne vysoký odpor pre MEB (15 Ohm),  ideálne do 5? Ohm
    - v prípade zásahu blesku hrozí rozdiel potenciálov MEB/PEN vs. bleskozvod
2) Spojiť v zemi pásovinou Z1-Z2  a Z3-Z4
    -vylepší sa zemný odpor (cca pod 10 Ohm),  avšak stále nie je uzemnenie komplet spojené
    -nevyhovuje požiadavke do 2 Ohm
3) Spojiť v zemi pásovinou Z1-Z2-Z3-Z4
   - časť spoja (cca 5m) Z2-Z3 by musela byť realizovaná nadzemne nad betónovým povrchom
   - spoločný zemný odpor by mohol klesnúť na cca 5 Ohm
   - stále to nevyhovuje požiadavke do 2 Ohm, nie je to okruh
----------------------------------------------------------------------------------------

Ktorý variant je podľa vás najvhodnejší?
Spájať/nespájať zemniče nn prípojky a bleskozvodu v týchto podmienkach?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.10.2010, 07:29 »

1) rozvodná síť TN by měla mít uzemnění do 2 Ohmů.
2) spojit "vše se vším" pokud možno v jednom definovaném bodu (HOP, EPS)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2010, 07:32 »

Nevím co zde řešíte. Pokud vám někdo říká něco a neuvede konkrétní normu(platnou) tak to je stejně relevantni jako zprávy v bulváru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter D.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.10.2010, 09:53 »

Nevím co zde řešíte. Pokud vám někdo říká něco a neuvede konkrétní normu(platnou) tak to je stejně relevantni jako zprávy v bulváru.

Riešim priamu otázku: Spájať alebo nespájať uzemnenia, keď nedosiahnem <2 Ohm + spojenie nie je možné v jednom bode?

Pýtam sa tu preto, lebo okrúhla pečiatka nerobí z človeka zaručeného odborníka a toto fórum považujem za vysoko odborné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2010, 10:41 »

Už tu bolo viackrát spomenuté odporúčanie spojiť zem nn prípojky (PEN+MEB+Dehnventil) a bleskozvodu,...
Tak proč ten zbytek textu?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16767.msg115032.html#msg115032
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter D.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.10.2010, 11:27 »


Hlavne kvôli presvedčeniu druhého RT, že to musí mať pod 2 Ohm.
Okrem toho nie som nadšený zo spojenia Z2-Z3, kedže 5m spoja musí ísť po betóne nad zemou.
V uvedenej téme sa nedalo pokračovať-> "Diskuse ukončena"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.10.2010, 11:56 »

Pokiaľ sa nemýli, tak odpor 2 Ohmy je požadovaný pre vodič PEN odchádzjúci z trafostanice do siete. Teda celkový zemný odpor vodiča PEN (a všetkých jeho zemničov) v sieti a nie v objekte rodinného domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.10.2010, 12:00 »

Hlavne kvôli presvedčeniu druhého RT, že to musí mať pod 2 Ohm.

Jsem RT. Když chci, aby moje tvrzení mělo nějakou váhu, musím je něčím podložit.
Největší váhu má, pokud je to napsáno v zákonu, vyhlášce nebo vládním nařízení.
Mohu odkázat i na normu, s uvedením označení normy, článku,...
Mohu v některých případech uvést požadavek výrobce nějakého zařízení nebo komponentu

Poněkud menší váhu má odkazovat se na nějaký článek nebo závěr nějakého výzkumu, to může být pouze jakýsi impuls ke zjištění dalších podrobností.

Ale dělat problém z toho, že "on řekl A ale už není schopen říci B",  to je asi špatně!  
---------------
Protože občas opravuji spotřební elektroniku, vím jak málo stačí k tomu, aby se z drahého přístroje stal neopravitelný vrak jen po nějakém "vedlejším výboji",  když vše, co vedlo do přístroje, nebylo chráněno proti jednomu zemnímu potenciálu, když země nebyly propojeny,... Ale co to je satelitní přijímač za několik tisíc ne srovnání s ohrožením života
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.10.2010, 12:20 »

Požiadavka na 2 Ohmy je neopodstatnená . STN 33 2000-4-41:2007 vo svojej národnej prílohe N2 uvádza počiadavku na zemný odpor 2 alebo 5 Ohmov pre distribučnú sieť.
V prípade spájania rôznych uzemňovacích sústav rodinného domu sa požaduje splniť vždy prísnejšiu požiadavku. V tomto prípade by spoločné uzemnenie malo byť menej ako 10 Ohm, lebo táto hodnota je požadovaná pre uzemnenie bleskozvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter D.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.10.2010, 12:50 »

Pomohli ste mi, ďakujem. Budem trvať na spojení zemničov.
Okrem toho určite vymením RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.10.2010, 16:06 »

váš RT si popletl pojem trafostanice a veřejná síť. Pokud vám impedance vyhovuje, tak spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.06.2011, 07:07 »

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 je možné také použít  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.06.2011, 07:12 »

Nebo pro jejich oddělení je možné použít někoho, kdo je zastáncem jejich oddělení. Při nejbližším zhoupnutí potenciálu dotyčný na velmi krátkou chvíli pochopí, že věřit národním poznámkám v normě a cpát je každému na potkání, protože nevím co je to elektrika je nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 29.06.2011, 08:32 »

Nebo pro jejich oddělení je možné použít někoho, kdo je zastáncem jejich oddělení. Při nejbližším zhoupnutí potenciálu dotyčný na velmi krátkou chvíli pochopí, že věřit národním poznámkám v normě a cpát je každému na potkání, protože nevím co je to elektrika je nebezpečné.
Příloha ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 NA je informativní .
V NA 12.4.1 je uvedeno doporučení a v NA 12.4.2. je uvedena podmínka při jejíž splnění není nutno spojovat Uzemnění hromosvodu a silového zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 29.06.2011, 08:59 »

Ano, za normativní mezinárodní částí a i za její informativní částí jsou dvě národní poznámky, které jsou v rozporu s předchozím textem.  Mrknutí .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.06.2011, 10:04 »

Ano, za normativní mezinárodní částí a i za její informativní částí jsou dvě národní poznámky, které jsou v rozporu s předchozím textem.  Mrknutí .
S kterým předchozím textem jsou uvedené národní poznámky v rozporu,buďte prosím konkrétní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 29.06.2011, 20:42 »

Však Vy to dobře víte.
Národní poznámky NA.12.4.2 a NA.12.4.4 jsou v rozporu s předchozím textem, konkrétně např. s Přílohou B (viz obr. B.54.1),  s předchozí poznámkou NA.12.4.1...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 29.06.2011, 21:45 »

V NA 12.4.1 je uvedeno doporučení a v NA 12.4.2. je uvedena podmínka při jejíž splnění není nutno
Jenže to "doporučení" v NA 12.4.1 se tam neobjevilo z čista jasna jako nezávazný plk, nýbrž jako konstatování vyplývající z předchozího textu normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!