Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?  (Přečteno 145419 krát)
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« kdy: 09.07.2006, 18:11 »

jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund                        C vydrzi 10-nas.   In do 6s                             D vydrzi 20-nas.   In do 5s  a co treba A char.  prosim o doplneni a upresneni...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.07.2006, 18:29 »

Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristik u (tj. závislost vypínacího proudu na čase),  ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2006, 19:52 »

Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.


No a chakteristika C je něco mezi.


Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V),  U a M.


jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek .


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.07.2006, 10:44 »

to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristik ou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 10.07.2006, 11:46 »

Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.07.2006, 18:07 »

TO: Hasala
Nejsou náhodou charakteristik y B, C a D charakterisiky pro vedení?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 10.07.2006, 21:33 »

Vypínací charakteristik y, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristik y (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s,  při 3xIn pro "B",  5xIn pro "C" a 10xIn pro "D".


Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristik y a velikosti jmenovité hodnoty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2006, 23:09 »

diky vsem...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 25.07.2006, 23:08 »

S křížkem po funuse:
Ohledně neexistence charakteristik y A si myslím, že nebyla zavedena, aby se nepletla s A_mpéry
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.07.2006, 09:37 »

Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 26.07.2006, 10:59 »

Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče),  že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.07.2006, 18:32 »

Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 26.07.2006, 19:26 »

Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdeněk Roman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.07.2006, 19:27 »

Jističe charakteristik a A,B,C,D   www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 26.07.2006, 20:59 »

TO: Doležal


 


Žádné slzy! Také jsem o charakteristic e "A" slyšel nyní poprvé!


Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.


 


Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochránič e".


 


P. S. Taky se musím stale učit!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Bittner Gerhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.10.2006, 11:44 »

Charakteristik a "A" jističe pro polovodiče. Vyrábí třeba Siemens. Používají se pro jištění obvodů PLC v Automatizaci. Dával jsem je do rozvaděčů pro pracovní stroje.Jsou extrémně rychlé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.