Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 25.10.2010, 22:57 »

To Rajmont: Prikladám náčrt, z ktorého by mali byť zrejme moje predchádzajúce vyjadrenia, resp. pripomienky k Vášmu výpočtu. Vychádzal som z hodnôt uvedených vo Vašom príklade.

* Asynchronny generator.pdf (9.81 KB - staženo 770 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Kopecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 26.10.2010, 11:45 »

,
opsal jsem údaje ze štítku toho generátoru:
22kW  50Hz
D/Y  400/690 V    37,5/21,5 A
cos (fí) 0,85
Q/R  0396   10/00
Rot.kl.   I.Cl.   F  S1    30601 3670/60 min -1

Když čtu, jaké komplikace to přináší (myslím kompenzace při ostrovním provozu),  obrátím se ještě na E.On, třeba pro kogeneračku nějakou kapacitu sítě "vyšťourají",  obzvášť, když často využiji celou výrobní kapacitu generátoru.

Mohli byste mi přesto vypočítat jakou kondenzátorovo u baterii budu potřebovat, pokud bude generátor zatěžován v průběhu dne řekněme od 10 do 100%.

Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 26.10.2010, 20:59 »

Mohli byste mi přesto vypočítat jakou kondenzátorovo u baterii budu potřebovat, pokud bude generátor zatěžován v průběhu dne řekněme od 10 do 100%.
Pri uvažovaní 100% záťaže a učinníku záťaže 0,96 čo je celkom reálne, by ste mal podľa vzoru p. Rajmonta použiť kondenzátory o kapacite 7,2kVAr. Podľa mňa by ste však mal použiť kondenzátory o kapacite 20kVAr. Môžete teda experimentovať . Pod 14kVAr by som však určite nešiel.
Osobne som však toho názoru, že ak je možné sa vyhnúť ostrovnej prevádzke,  pripojil by som radšej asynchrónny generátor k sieti. Vyhnete sa tak mnohým problémom.
Pri pripájaní k sieti však musíte rátať s prúdovými rázmi cca 200A až 250A, ktoré spôsobia v sieti veľmi hlboké poklesy napätia, ak nebude k dispozícii dostatočný skratový výkon. Bolo by vhodné aby skratový výkon v mieste pripojenia generátora dosahoval aspoň 1MVA. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Kopecký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 26.10.2010, 23:41 »

Dneska jsem koukal do ovládací skříně té kogenerační jednotky a je tam kondenzátor 10 kVAr. Takže teoreticky by se to snad mohlo rozjet. Ve firmě Tedom mi řekli, že tuto kogeneračku nikdy nezkoušeli v ostrovním režimu ...  A ohledně těch rázů do sítě - automaticky se to přepíná D/Y (nebo naopak, fakt teď nevím),  takže to asi mají "ošéfované" ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.10.2010, 20:45 »

Vyskúšajte a dajte nám vedieť, ako to dopadlo. Pre istotu použite na začiatok záťaž čisto reálnu (odporovú) a neskôr aj indukčnú.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.10.2010, 21:38 »

TO>Roman Kopecký ,
 A můžete experimentovat:

* GEN.xls (36 KB - staženo 319 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.