Autor Téma: Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?  (Přečteno 22028 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 07.03.2011, 11:04 »

Myslím si,že v dnešní době, kdy se dá za peníze získat téměř všechno vznikne statistika,která bude vámi uváděné škody vyhodnocovat tak,aby vyhovovala prodejcům příslušných materiálů bez ohledu na skutečnost.

Ale takhle je to snad se vším. Na to jste si ještě nezvykl? Ve Vašich příspěvcích neustále narážíte na lobing a na příšernost prospěchu, které z něj pak lobující firmy mají.
Musíte být strašně zakomplexovaný člověk. Ještě jsem neviděl jediný váš příspěvek, který by byl psaný v pohodičce a spokojenosti. Neustále poukazujete na to, jak je vše řešeno špatně.
Pro boha, je třeba se konečně vzpamatovat, uvědomit si že jsou prostě věci jak jsou a že např. v problematice hromosvodů to už jinak nebude. Pokud se s tím nehodláte smířit, je mi vás líto, neboť bojujete s větrnými mlýny a váš boj je předem prohraný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 07.03.2011, 11:09 »

Mimochodem k původnímu dotazu: nevzpomínám si, že bych viděl svod okapu dole přizemněný, tento stav tedy neodpovídal ani staré normě a nějak se to neřešilo, nebo máte jinou zkušenost?

Tak to jste viděl asi hodně málo hromosvodů  Mrknutí
Vždy to ale bylo provedeno dle vědomostí a osobního přístupu montéra.
U staveb, které prováděli borci z bývalých OSP jste to zřejmě vidět nemohl. Jejich pracovní doba se odehrávala převážně v restauračních zařízení té nejlevnější cenové skupiny a na kvalitní práci pak už jaksi čas moc nezbýval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.03.2011, 11:13 »

To Hájek, s výčtem výše máte samozřejmě pravdu, ale na hromosvody po novu jsou "všichni" investoři velice háklivý, zvláště pokud mají zaplatit realizaci projektu sice po novu, ale bez "hlavy". Sám jsem poznal i na vašech školeních kolik se dá přemýšlením o hromosvodu předem ušetřit, zřejmě je ještě brzy, než se takové standarty dostanou do většího povědomí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 07.03.2011, 11:26 »

Tak to jste viděl asi hodně málo hromosvodů  Mrknutí
Vždy to ale bylo provedeno dle vědomostí a osobního přístupu montéra.
U staveb, které prováděli borci z bývalých OSP jste to zřejmě vidět nemohl. Jejich pracovní doba se odehrávala převážně v restauračních zařízení té nejlevnější cenové skupiny a na kvalitní práci pak už jaksi čas moc nezbýval.

Nemám kdy se dívat dolů, v zimě je to zasypaný sněhem a na jaře a v létě se chlap při procházkách městem dívá jinam, snad podzim, ale to zas rostou houby.
...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #22 kdy: 07.03.2011, 11:31 »

To Hájek, s výčtem výše máte samozřejmě pravdu, ale na hromosvody po novu jsou "všichni" investoři velice háklivý, zvláště pokud mají zaplatit realizaci projektu sice po novu, ale bez "hlavy". Sám jsem poznal i na vašech školeních kolik se dá přemýšlením o hromosvodu předem ušetřit, zřejmě je ještě brzy, než se takové standarty dostanou do většího povědomí.
No jo, ale svět je v zásadě prostě rozdělen na ty chytré a na ty hloupé.
Pokud se investor špatně rozhodne, asi patří do té druhé skupiny.
Bavíme se zde na portále o elektrotechnic e, ale každý z nás je určitě členem té hloupé skupiny v jiných oborech, no a celkový mix těchto členství, se projeví na celkové úspěšnosti jedince či společnosti. Pokud se z té které skupinky chci vymanit, buď jsem chytrý, nebo se chovám jako ti chytří.
Spousta lidí přes své fyzické stáří prostě ještě nedospěla a čeká, že se najednou objeví laskavý rodič s větou , ,  To je jedno, co říkají ostatní mně se to líbí a to je hlavní , ,  no apak by se stačilo pouze chytnout za ručičku  a na ty nepřející udělat dlouhý nos a vypláznout jazyk.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
IM
« Odpověď #23 kdy: 07.03.2011, 11:47 »

V pátek jsem viděl na ČT2 pořad o stavbě mostu přes Korintský záliv, cca z r. 2004. Hemžilo se to tam samými aktivními hromosvody. Že by to byli samí hlupáci? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 07.03.2011, 11:59 »

V pátek jsem viděl na ČT2 pořad o stavbě mostu přes Korintský záliv, cca z r. 2004. Hemžilo se to tam samými aktivními hromosvody. Že by to byli samí hlupáci? Nerozhodný
Podle některých odpůrců aktiváků asi ano, pro mne byla zajímavá informace o spálení jednoho kotvícího lana při zásahu bleskem,jeho rychlé výměně a uvědomil jsem si jak musejí mít vypracovaný systém kontroly stavu nosných lan,když mohli okamžitě reagovat a zastavit provoz přes most.Jel jsem okolo tohot mostu několikrát a pohled na tuto stavbu byl úchvatný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #25 kdy: 07.03.2011, 12:13 »

Podle některých odpůrců aktiváků asi ano,
Oni na to, že je to jen dekorace, přišli sami Řekové velmi rychle.
Zdroj Wikipedia:

Trouble with cable links
On 28 January 2005, six months after the opening of the bridge, one of the cable links of the bridge snapped from the top of the M3 pylon and came crashing down on the deck. Traffic was immediately halted. The first investigation claimed that a fire had broken out on the top of the M3 pylon, after a lightning strike in one of the cables. The cable was immediately restored and the bridge re-opened.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 07.03.2011, 12:40 »

Po zásahu spadlo lano na silnici. Pak to neberu jako propracovanost systému kontroly lan, ale jako normální lidskou reakci. "Urvalo se lano, je asi něco špatně, leží mi ještě navíc v cestě, nemohu a nechci jet dál, beru do ruky telefon a volám na linku, která tuto situaci řeší" U nás bych volal hasiče a ti již ví, koho mají alarmovat dál.
Jen se divím, že ten most nespasily ty spásné aktiváky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 07.03.2011, 13:07 »

Nemám kdy se dívat dolů, v zimě je to zasypaný sněhem a na jaře a v létě se chlap při procházkách městem dívá jinam, snad podzim, ale to zas rostou houby.
Tak alespoň jeden detail z prastarého hromosvodu, na ukázku. Je tam vidět uprostřed svod ze střechy, a po stranách přizemněné okapy (Cu lana).


* photo.jpg (203.64 KB, 800x600 - prohlédnuto 403 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 07.03.2011, 13:09 »

Jen aby ta zpráva nebyla převzata z místní TV NÁ_řek. Obdoba naší novy... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.