Autor Téma: Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?  (Přečteno 25644 krát)
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.09.2010, 09:35 »

Ve starém bytovém domě - paneláku bude zřízen nový obchod, je nutné dle ČSN 73 0848 tabulky 1 jako přívod použít kabel 1-CXKH-R ?
Kabel by měl být natažen z elektroměrovéh o rozvaděče na chodbě paneláku, což považuji za komunikační prostor dle tab. 1 v ČSN 73 0848.
Větší část el. rozvodů v paneláku je provedena Al kabely a část Cu a např. pro osvětlení na chodbě a schodišti jsou kabely uloženy v plastových lištách. Elektroměrový rozvaděč na chodbě, kde je původní elektroměr by měl zůstat zachován ale bude navýšen průřez kabelu (proto nový přívod).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honzik000
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2010, 23:41 »

Norma snad hovoří jasně. Podle normy je to nutnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2010, 23:45 »

Norma snad hovoří jasně. Podle normy je to nutnost.
Norma nikoliv. Požární zpráva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Honzik000
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2010, 00:04 »

Chcete řìct, že požární zpráva je víc než norma? Tabulka 1 hovoří zcela jasně. I ve starém paneláku je prostě nutnost všechny nové kabely min. typu -R.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2010, 06:50 »

Ano, požární zpráva je víc než norma. Norma je nezávazný technický předpis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.09.2010, 06:51 »

Chcete řìct, že požární zpráva je víc než norma? Tabulka 1 hovoří zcela jasně. I ve starém paneláku je prostě nutnost všechny nové kabely min. typu -R.
Norma není "písmo svaté",  takže požární zpráva má vyšší váhu než norma, kolaudační rozhodnutí může mít vyšší váhu než norma, pokyny výrobce mají vyšší váhu než norma.
Ty požadavky by neměly jít "proti sobě",  spíše by norma měla být určitou minimální hranicí a požární zpráva, pokyny výrobce,.... mohou pro daný případ, pro konkrétní výrobek,... stanovit požadavky přísnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.09.2010, 07:02 »

A já dodám, že vše výše uvedené má zohlednit a vyřešit projekt. Pak se není o čem bavit, a ani psát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.09.2010, 09:34 »

Požární zpráva bude stará cca 20-30 let. Jde o to zda když je tu "nová" norma ČSN 73 0848 a spol. prostor se nezměnil a vše je původně provedeno kabely AYKY a CYKY se musí znovu zpracovatel PBŘ vyjadřovat k nově nataženému kabelu. Samozřejmě je nesmysl provádět výměnu veškerého vedení kabelů AYKY, CYKY, atp. za kabely "-R" ale tak stejně mě přijde nesmysl abych mezi ostatní původní kabely natáhl jeden kabel "-R" jak říká ČSN 73 0848.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.09.2010, 10:11 »

V původním dotazu je zmínka o navýšení průřezu kabelu.
A teď je otázkou jak moc se bude měnit rozvod, o jaký obchod půjde, jaké tam budou spotřebiče, jak moc je "vhodné" aby tam zůstaly rozvody Al vodiči, předpokládám v síti TN-C...
Raději nepřemýšlím kdo to bude kolaudovat a jaký zvolí přístup...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.09.2010, 11:21 »

Argument pro -R kabel: nezvyšuje se stávající požární zátěž v objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.09.2010, 18:43 »

Argument pro -R kabel: nezvyšuje se stávající požární zátěž v objektu.
To je bez debat.

V původním dotazu je zmínka o navýšení průřezu kabelu.
A teď je otázkou jak moc se bude měnit rozvod, o jaký obchod půjde, jaké tam budou spotřebiče, jak moc je "vhodné" aby tam zůstaly rozvody Al vodiči, předpokládám v síti TN-C...
Raději nepřemýšlím kdo to bude kolaudovat a jaký zvolí přístup...
Na chodbě je umístěn elektroměrový rozvaděč a rozvody pro osvětlení v plastových lištách. Rozvody jsou provedeny kabely CYKY a AYKY.
Rozvody v obchodě budou kompletně nové, včetně podružného rozvaděče. Proběhne samozřejmě výpočet osvětlení, rozvaděč bude vyroben na zakázku (takže atest, prohl. o shodě, štítek),  atp. Původně bylo v místnosti pouze jedno žárovkové svítidlo.

Je tedy nutné natáhnout nový přívod, předpokládáme CYKY 4Bx10 jištěný B25A/3f.

Před dvaceti-třiceti lety samozřejmě v paneláku žádné kabely "-R" nebyly instalovány. Teď se budu opakovat ale mám tedy jako přívodu použít kabel "-R"? A vzhledem k tomu, že v rozvaděči bude provedeno uzemnění bodu rozdělení, tak bychom chtěli ještě přes chodbu táhnout H07V-K(CYA)10mm2, takže také "-R".




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.09.2010, 21:04 »

To Martin Mlkar:
A to jako nejde rovnou natáhnout 5x10mm? A musí se takhle složitě? zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.09.2010, 21:21 »

To Martin Mlkar:
A to jako nejde rovnou natáhnout 5x10mm? A musí se takhle složitě? zed
Bohužel museli bychom zasáhnout do elektroměrového rozvaděče doplnit svorkovnici na bod rozdělení a vytvořit přepážkou měřený prostor. A to bychom zase zasáhli do konstrukce rozvaděče. A i když před 30-ti lety nebylo žádné prohlášení o shodě,  kusová zkouška atp. (aspoň si to tedy myslím - nevím jak se to před 30-ti lety zkoušelo, nebo si každý mohl vyrobit rozvaděč jak se mu chtělo) stejně je jakési schéma a potom nevím jakým způsobem by se to dalo řešit. Byl by to zkrátka zásah do konstrukce rozvaděče. Tak se snažíme jít cestou nejmenšího odporu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.09.2010, 22:56 »

Nedají se uložit rozvody na chodbě (včetně diskutovaného nového kabelu) do nehořlavého kanálku (Promat, Betterman) ?
Pod stropem v rohu by to nemuselo být zas až tak moc ošklivé.

H07V-K rozhodně není "-R" tak jako 1-CXKH-R.
U H07V-K udává např. Draka pouze odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1; –2–1.
Kabel CXKH-R (Kabex) je samozhášivý podle EN 60332-1-2; odolný proti vertikálnímu šíření plamene podle EN 50266-2-2 kat A; dále bezhalogenový a s nízkou korozivitou plynů při hoření podle IEC 60754-2; s nízkou hustotou kouře při hoření podle IEC 61034-2.

...
Na chodbě je umístěn elektroměrový rozvaděč a rozvody pro osvětlení v plastových lištách. Rozvody jsou provedeny kabely CYKY a AYKY.
...
... tak bychom chtěli ještě přes chodbu táhnout H07V-K(CYA)10mm2, takže také "-R".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.09.2010, 23:10 »

Nedají se uložit rozvody na chodbě (včetně diskutovaného nového kabelu) do nehořlavého kanálku (Promat, Betterman) ?
Pod stropem v rohu by to nemuselo být zas až tak moc ošklivé.
...........

Samozřejmě, že to vše by určitě šlo. Omlouvám se ale o tom ta otázka není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.09.2010, 23:50 »

V elektroměrové rozvaděči jsou svorkovnice k jednotlivým bytům už mimo měřenou část . Tam to rozdělit jde. Záleží na jeho provedení. Pokud to bude rozděleno a přizemněno v podružném rozvaděči, také je to možné. To by potom přizemnění bylo taženo ven a ne do el. měr. rozvaděče.
Tyto kabely jsou bezhalogenové a to jde především - únikové chodby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.10.2010, 18:32 »

V elektroměrové rozvaděči jsou svorkovnice k jednotlivým bytům už mimo měřenou část . Tam to rozdělit jde. Záleží na jeho provedení.
Já bych se touto problematikou nerad v tomto dotazu již nezabýval jak jsem psal museli bychom zasáhnout do konstrukce elektroměrovéh o rozvaděče, zkrátka rozvaděč není přizpůsoben na soustavu TN-C-S.

Zeptám se jinak, jakým způsobem by jste postupovali Vy? Natáhli by jste tedy přívodní "-R" kabel nebo CYKY. Budu muset být také připraven u investora navržené řešení obhájit s odkazem na příslušnou normu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #17 kdy: 01.10.2010, 18:54 »

Zkuste uplatnit čl. 12.9.3 b) z ČSN 73 0802, třeba vám to vyjde a nebudete muset nějaké -R kabely řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?