Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?  (Přečteno 26676 krát)
Tibor Szeles
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.09.2010, 19:23 »

Dá sa nejak spoľahlivo opraviť  kábel ktorý je v zemi? Pri výkopových prácach sa poškodil. (roztrhol) Jedná sa  o kábel AYKY 4x10 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.09.2010, 08:16 »

Naběhnout do colidního velkoobchodu elektro koupit spojku na vámi popisovaný kabel, vhodnou pro uložení do země, pokud je to rozervané na vetší délce pak koupit spojky dvě a cca dva metry (nebo kolik je toho poškozeného) a naspojkovat.
Pokud je to něco krátkého, vykopat a položit nový kabel v celé délce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2010, 11:07 »

TO Szeles:
Něco tady nesouhlasí.   Jsem v rozpacích
Nevím sice co přesně znamená údaj :
Citace
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
,  který je u vašeho příspěvku uveden, ale hádám že jde o elektrotechnic kou kvalifikaci.
Jestliže se nemýlím, pak mi dotaz na opravu kabelu připadá jako žert.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2010, 12:51 »

Pokud máte narušen pouze plášť kabelu, kupte teplem smrštitelnou opravnou manžetu s tzv. zipem.
V případě, že máte narušeny i izolace vodičů kupte teplem smrštitelnou kabelovou spojku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tibor Szeles
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.09.2010, 20:30 »

To Kamil Novák .   ano tá 718/2002 § 22 -elektrotechnická kvalifikácia . Nie je to žart ,  len som sa ešte nestretol s požiadavkou na opravu kábla v zemi. Podľa mňa  ani Vy neriešite každý deň opravu kábla v zemi alebo áno?  Mimochodom vždy nastane taká situácia ,  ktorá prekvapí lebo nikto nevie všetko a učíme sa celý život.
Dlžka kábla je cca 20 metrov a je preseknutý pri pozemnej rozvodnej skrini (Pris) a ani vykopať sa neda a potiahnuť ,  lebo pri pokládke kábla nemysleli na dostatočnú rezervu .
TO : Kalina Jiří : kábel je úple pretrhnutý (urobil to báger)

To: Pavel Ryšavý  nejaký  www   odkaz alebo foto ako vyzerá ta spojka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.09.2010, 23:40 »

Jestli kabel přetrhl bagr tak bude pěkně natažený nejspíš budou třeba spojky dvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.09.2010, 23:47 »

Stačí jedna spojka a kus nového kabelu. Ale tak mě napadá, nebylo provedeno trasírovaní kabelů uložených v zemi a bagr tam jel naostro??? zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.09.2010, 00:51 »

To Kamil Novák .   ano tá 718/2002 § 22 -elektrotechnická kvalifikácia . Nie je to žart ,  len som sa ešte nestretol s požiadavkou na opravu kábla v zemi. Podľa mňa  ani Vy neriešite každý deň opravu kábla v zemi alebo áno?  Mimochodom vždy nastane taká situácia ,  ktorá prekvapí lebo nikto nevie všetko a učíme sa celý život.

Nic ve zlém, jen mne zarazilo, že se kvalifikovaný elektrikář ptá "jak".  Otázka "čím" by byla při množství různých variant naprosto pochopitelná.
Máte pravdu, že se se spojováním kabelů v zemi nesetkávám nejen každý den, dokonce ani každý týden, měsíc a dokonce ani každý rok. V každém případě když jsem byl naposledy u podobného problému, použili jsme spojku podobnou této.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Tibor Szeles
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.09.2010, 20:50 »

To Kamil Novak    za typ spojky   ,  ale rozhodlo sa tak že sa vymení kábel lebo môj revizny technik mi odporučil že radšej nič nespájať (neviem prečo sa tak rozhodol) áklady na nový kábel budú znášať vodári.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.09.2010, 21:19 »

Pokud peníze nejsou rozhodující, je výměna kabelu vždy lepší řešení než spojka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.