Autor Téma: Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?  (Přečteno 20187 krát)
Petr Podzimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.09.2010, 11:00 »

Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.
Přepěťová ochrana je řešena kombinovaným svodičem bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil přímo v domovní rozvodnici.
Co s modrým drátem, který není připojen?
Uzemnit?
Jestliže uzemnit, je nutné ho nějak označit?
Případně kam ho uzemnit?
Do HOP? HOP je cca 1m pod domovní rozvodnicí. Kdyby do HOP, tak by se musel nějaký způsobem napojit ,  protože není tak dlouhý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.09.2010, 18:16 »

Ne, neuzemnit. Proc taky, tento vodic jen nema v TN-C zadny vvyznam tak je zkratka navic, co by z nej vlastne po uzemneni vzniklo? Zemnici vodic modre barvy? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 14.09.2010, 19:26 »

Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.....

TO: Podzimek

A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2010, 19:43 »

Protože to připojovací podmínky některých distributorů nedovolují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
tatahub
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2010, 19:47 »

TO: Podzimek

A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením.  Úsměv


Jak má správně být??,nerozumím, má tam PEN v 10Cu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 14.09.2010, 20:00 »

Protože to připojovací podmínky některých distributorů nedovolují?

A kteří distributoři to nedovolují neboli zakazují? Šok
Jediné co distributoři nedovolují,  a nechápu proč,  že hlavní domovní vedení a přívod do elektroměrových rozváděčů musí být v síti TN-C.  Kroutím očima


Jak má správně být?,nerozumím, má tam PEN v 10Cu

Bod rozdělení vodiče PEN (TN-C) na PE a N (TN-C-S) se provádí co nejblíže k distribuční sítí,  nejlépe před vstupem do objektu. Posledním místem může být (ale nedoporučuje se) prvý podružný rozváděč za měřením (bytový,  domovní...apod.).
I když to není zakázané,  využívat k rozdělení  poslední možné místo není zrovna dobré řešení. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
tatahub
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2010, 20:07 »

p.Beláň z jakých vycházíte podkladů ve své poslední větě,že se doporučuje rozdělení co nejblíže distribuci a že se nedoporučuje rozdělení až v bytové rozvodnici? ,dle mého názoru způsob TN-C šetří peníze,jelikož není třeba nasazovat sčítací jiskřiště přepěťovek a to bývá nejdražší modul,to bych raději tím modrým ztuploval PEN než ho využíval na N.O tom, že bych porušil normu ohledně barev vím........... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.09.2010, 20:42 »

A opet skvela rada, stuplujte s nim PEN a mame tu zase paskvil, pokud uz neprovedete rozdeleni v elektromerovem piliri jak uvedl pan Belán, tak ho skratka smotejte a nechte ho byt nezapojen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tatahub
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2010, 20:51 »

využít drát k paralelnímu PEN je jistě bezpečnější než ho nechat smotaný - o barvách vím,že by to nebylo super,nicméně nám jistě normy dovolují používat paralelní vodiče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.09.2010, 21:04 »

To jiste dovoluji, proti tomu nic. Ale pohybuji se predevsim na vesnicich kde je spousta starych instalaci, i tech novejsich bohuzel, kde to temi barvami hraje vselijak ,  kdyz uz to nejsou vodice jedne barvy, cerne nebo sede prizemneni apod, tak je to to nebo ono, tak jsem na ty barvy trochu alergicky, navic tu nevidim duvod pro posilovani PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tatahub
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2010, 21:09 »

V barvách se shodneme,důvod pro posílení PEN není normativní,jen logický,když už za ten drát někdo zaplatil,ten drát je správně instalovaný,tak ho využiji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2010, 21:53 »

Je otázkou, proč byl použitý kabel 5C, když se potom modrý vodič nevyužije ...

Pokud už tam je modrý vodič je, proč ho nevyužít.
Modrý vodič se dá použít jako PEN, zapojí se tedy stejně jako zeleno/žlutý, s tím, že na konce vodičů se dají návlačky opačných barev - na zeleno/žlutý vodič modrá a na modrý vodič zeleno/žlutá.
Je to možnost, která není moc využívaná, ale z pohledu norem je toto označení vodičů PEN přípustné.
A zdvojení vodiče PEN jistě nebude na škodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.09.2010, 07:10 »

A kteří distributoři to nedovolují neboli zakazují? Šok
Jediné co distributoři nedovolují, a nechápu proč, že hlavní domovní vedení a přívod do elektroměrovýc h rozvaděčů musí být v síti TN-C.  Kroutím očima

Už se to tu probíralo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Podzimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.09.2010, 08:31 »

Je otázkou, proč byl použitý kabel 5C, když se potom modrý vodič nevyužije ...

Vodič CYKY 5x10 byl použit proto, že byl pro mě v té chvíli za dobrou cenu a taky jak se říká "pro sichr". Co kdyby se jednou hodilo, že tam je 5-ti žilový místo 4-žilového. Prostě to tak je. Spíš mi šlo o to, jestli ten modrý, nezapojený vodič mám nechat jen tak volně nezapojený, nebo ho na straně domovní rozvodnice přizemnit. V elektroměrové skříni ve sdruženém pilíři na okraji pozemku je pouze zaizolován a nikam nepřipojen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 15.09.2010, 09:20 »

Modrý nikam nepřipojujte. Stočte jej na dno rozvodnice, konec zastřihněte až k izolaci (drátu aby nekoukala měď, ne kabelu) a konec zaizolujte (ochrana před vlhkostí). Možná se vám bude někdy hodit, spíš ale ne.

Pokud ho někam připojíte, vytvoříte v rozvodnici docela zmatek. Až tam přijdou rozvoďáci na kontrolu nebo měnit elektroměr, budou docela koukat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 15.09.2010, 12:31 »

Co s modrým drátem, který není připojen?

Dostal jste tři rady, všechny jsou správně.

1) konce zaizolovat a stočit (viz kol. Svejkovský)
2) konce označit a zapojit paralelně ke stávajícímu zelenožlutému (jeho konce též označit) a zanést do dokumentace, kopii vložit též do elektroměrovéh o rozvaděče (viz kol. Hasala)
3) kabel předělat na TNS (a zřejmě též vyměnit SPD za provedení pro TNS),  přizemnit... (viz kol. Beláň)

Já osobně bych si vybral 2).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Podzimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.09.2010, 13:20 »

Díky za názory. Vyberu si asi názor č.1. Ne, že by se mi č.2 nelíbilo, ale musel bych požádat o rozplombování a v tom případě č.1 je daleko jednodušší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 15.09.2010, 13:43 »

TO : Petr Podzimek
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.