Autor Téma: Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?  (Přečteno 15333 krát)
peto001
« kdy: 09.09.2010, 20:04 »

V nasi firme mame problem se zvysenym napeti.
V nasi transformovne mame umistene dva transformatory 22/0.4 kV, jenze jednofazova hodnota napeti je podle sitoveho analyzatoru trvale zvysena na hodnotu cca 250V.
Problem vznikl z duvodu, ze ve firme meli byt instalovane tri vyrovni linky, misto toho se ale namontovali pouze dve linky.
Transformatory teda byly navrhnute pro jinou zatez, nez je momentalne instalovana, proto i napeti na privode je zvysene.
Odbocky na transformatoru se uz nedaji snizit (podle energeticke spolecnosti).
Co se da s timto napetim udelat?
Lze vykonat nejaky zasah do transformatoru (jeho vyrobcem),  aby se napeti pri soucasne zatezi srovnalo na cca 230V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 09.09.2010, 20:30 »

Něco je špatně, trafo má převod 22000/420/242V.
To vyšší napětí je i na ostatních fázích? A jaká jsou napětí sdružená? Analyzátor je ověřen? Jak to vypadá u jiných distribučních traf na témže vn vedení?
Kdyby snad vn vedení mělo být z provozních důvodů trvale provozováno na maximálním dovoleném napětí, pomohla by výměna trafa za 22000/400/231V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2010, 21:01 »

Z vašeho příspěvku mě připadá, že trafo patří distributorovi . Není to na reklamaci? Neznám trafa se sekundátem jiným než 400V respektive 420V. Pokud je to nějaký speciál (což pochybuju),  tak to bude problém váš.

Vy jste energetik? Co je to za trafo, že vaše firma dokáže měnit napětí na sekundáru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
peto001
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2010, 21:35 »

Energetik nejsem, ale pozice v moji firme vyzaduje reseni podobnych problemu, ktere zhorsuji kvalitu nas ivyroby - primo energetika nezamestnavame . Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek. Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky. Ovsem toto zvysene napeti si nedokazu vysvetlit. Mozna se to bude zdat jako banalni problem, nicmene neustale musime menit zarovky, ktere jsou urcene pro 240 V, stejne tak pocitacove zdroje a podobne zarizeni a financni ztraty jsou potom pomerne vysoke...


* Ufaze.jpg (284.06 KB, 1140x872 - prohlédnuto 962 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 09.09.2010, 21:39 »

Trafo má určitě odbočky na primárním vinutí 2x 2,5% v obou směrech. Možná to máte nastaveno tak, že zvedáte jmenovité napětí trafa o 5% (2x2,5),  t.j 242*1,05=254V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.09.2010, 04:24 »

Opište (vyfoťte) šítek trafa a hoďte to sem, třeba se někdo chytne a poradí
Případně by pomohlo napsat výrobci toho trafa, jaké odbočky jsou na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.09.2010, 17:13 »

Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek.
Meranie máte realizované kvalitným analyzátorom. Napätie na sekundári je trochu vyššie, a asi by bolo vhodné ho znížiť. Z priloženého záznamu však vôbec nevyplýva, že by bolo napätia mimo tolerancii stanovených normou ČSN EN50160, a teda asi to vôbec nie je na oprávnenú reklamáciu. Podľa tejto normy sa vyhodnocujú stredné 10-minútové hodnoty. Vo vašom grafe sú však zobrazené iba extrémne hodnoty, teda minimálne a maximálne 200ms-ové hodnoty z napätí a prúdov základnej harmonickej. Prečo ste tu hodil práve tento graf? Tento analyzátor predsa umožňuje priamo komplexné vyhodnotenie kvality napätia podľa uvedenej normy a to vo forme tabuľky. Ako vám to tam vychádza? V diplomovke táto tabuľka nebola uvedená? 
 
Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky.
Toto sa mi nezdá. Nech sa na trafo pozrie niekto kvalifikovanej ší, a ko uvedený zamestnanec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2010, 19:30 »

Zvýšené napětí na sekundáru může vzniknout velice jednoduše a sice tak, že je navržen transf. se jmen. sek. napětím 420 V, správně, dle ČSN, kde těch 20 V je určeno na úbytek napětí na transformátoru + na vedení. Skutečnost je však taková, že vedení 22 kV je provozováno na vyšší napětí. Nové transformátory se stále objednávají na 400 V.
Takže máte-li jmen. napětí tr. 420 V a jste na nejnižší odbočce, máte smůlu.
K tomu pouze jeden fakt. Když bylo jmenovité napětí sítě 380 V, každý transf. měl jmenovité napětí 400 V ne 380 V!
Problémem se nikdo nezabývá, mnoha lidem z oboru není vůbec znám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.