Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  SELV, PELV, FELV Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: SELV, PELV, FELV Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly?  (Přečteno 120295 krát)
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 20.04.2005, 17:22 »

Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly, atd. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2005, 18:27 »

SELV je malé elektrické napětí, které není v žádném bodu spojené se zemí. Typický příklad je trafo 230/12V pro halogenové osvětlení.
PELV je malé el. napětí, které je v určitém bodě, nejčastěji u zdroje, spojené se zemí. Typický příklad je ovládání stroje z trafa 400/24V, jeden pól je přizemněn.
FELV je funkční malé napětí, pro nějaký specifický účel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.04.2005, 21:27 »

Doplním pana Hasalu.
SELV a PELV je bezpečné malé napětí, které se získá z bezpečného zdroje nebo transformátoru . To je rozdíl proti FELV, které je také malé napětí, ale nemusí být z bezpečného zdroje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 21.04.2005, 14:44 »

Doplním ještě pana Noska: Prostě FELV neberu z hlediska nebezpečného dotyku jako malé napětí, ale jako normální nízké napětí (např. 230V) se vším všudy, co k tomu patří - tedy opatření proti nebezpečnému dotyku živých i neživých částí platných pro normální nn do 1000V. Nejde totiž jen o zdroj. Nebezpečné napětí můžete do obvodu malého napětí zavléci např. pomocí obyčejných relé - většina pomocných miniaturních relé nemá vzduchovou mezeru mezi sousedicími kontakty takové, aby odpovídaly tzv bezpečnému oddělení. A některé je nemají ani mezi cívkou a výstupními kontakty! Nestačí tedy jen bezpečný zdroj a jsem v klidu. Pozor na to.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.05.2005, 16:40 »

Zdroje (spínané) pro halogenová světla 12V mají někdy "propojení" obou stran (vstup - výstup)seriovou kombinací několika součástek (úmyslně takto popisuji, poněvadž to je kaskáda velkých (ohmicky) resistorů, nebo někdy i kapacit, či jiných nedefinovateln ých součástek). Neznám účel, možná kvůli statickému náboji.
Je to SELV nebo PELV?
Petr

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 25.05.2005, 22:31 »

To: Petr

Podle mne se jedná o zdroj SELV podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 411.1.2.5. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Šikula
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.08.2006, 12:03 »

No a reálná situace:Mějme elektronické trafo 230/11.5 V pro halogen. svítidlo. Svítidlo je z kovu. Objímka pro žárovku je konstuována tak, že jeden pól je uzemněn. Viz. schema zapojení. Jedná se o PELV a je to dle normy?Děkuji PŠ



* PELV.JPG (11.62 KB, 512x384 - prohlédnuto 12622 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.08.2006, 21:06 »

To: Šikula
Pokud je jeden bod uzemněn, tak je to jednoznačně PELV nebo FELV. Ještě záleží na zdroji.

To: Petr, Beláň
Pro jednoznačné označení obvodů je nutné znát označení na zdroji ( Grafická značka transformátor v pavéze). Toto označení jasně deklaruje, že se jedná o zdroj bezpečného malého napětí, které lze použít pro obvody SELV a PELV. Samozřejmě, že je nutno splnit i podmínky pro uspořádání obvodů.

To: ostatní
SELV - spolehlivě elektricky limitovaná výše
PELV - pracovně elektricky limitovaná výše
FELV - funkčně elektricky limitovaná výše
Tyto výrazy jsou českým překladem anglického názvu těchto obvodů.
Pozor: tyto údaje jsou převzaty z návrhu ČSN 332010, která nikdy nevstoupila v platnost.
(Odborníka na normy pana Beláně upozorňuji dopředu, že vím, že pod tímto číslem vyšla jiná norma).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 04.08.2006, 22:29 »

TO: Šikula


 


To co jste nakreslil, je svítidlo I. třídy. Nejedná se zde o ochranu malým bezpečným napětím, ale o klasickou ochranu samočinným odpojením od zdroje. Svítila s ochranou malým bezpečným napětím (SELV) mají zdroj vždy mimo svítidlo.


 


TO: Fuksa


Pod tímto číslem třídícího znaku 33 2010 nevyšla jen jedna norma, ale normy čtyři.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.08.2006, 07:19 »

Pro autora příspěvku "Petr Petr"

Spínané zdroje je velmi složitá záležitost, pokud chce výrobce dosáhnout dobré účinnosti při velkém rozsahu zátěže. Jsou tam přesně definované spínací procesy, R-C-D členy pro omezení špiček, ...
A protože výrobce myslí na všechno, má ošetřenu i jednu "maličkost" - právě špičky při spínání, kapacity mezi vinutími a některé další vlivy způsobují, že se výstupní obvody mohou dostat na nedefinovateln ý potenciál a může to být i hodně vysoké napětí. Napětí je měkké, na toto napětí je vlastně jen nabita "parazitní kapacita" mezi zdrojovou a výstupní částí.
Je to ale nepříjemné především při spojování více zařízení se zdrojem SELV, např. propojení TV, DVD a videa. I když tam je otázkou, zda by se neměly zdroje posuzovat jako PELV, protože v přístroji sice nejsou, ale přes připojené další obvody může dojít ke spojení se zemí (STA, PC,...)
To propojení odpory nebo kombinací odpor-kondenzátor je tam proto, aby popisovaný náboj nevznikl, aby se to průběžně vybíjelo.

Impedance tohoto "propojení" je dostatečně vysoká jak pro ss proud, tak pro síťovou frekvenci 50Hz, že takovýto zdroj je možné považovat za SELV pokud zdroj splňuje ostatní požadavky.
Běžně se používají 2 odpory v sérii, není to proto, že by výrobce "neuměl" vyrobit potřebnou hodnotu, ale proto, že výrobce negarantuje dlouhodobě potřebnou napěťovou pevnost. Minimální odpor bývá kolem 5 MegaOhmů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.08.2006, 07:50 »

Ještě příklad z praxe k tomu, co píše pan Fasulis:
máme v provozu několik dobíječů, které se musí posuzovat jako FELV, protože výrobce transformátorů nezaručil potřebné vlastnosti pro SELV nebo PELV. A víte, kde je chyba? Představte si starší transformátor, kostřička z pertinaxu, na bocích několik kulatých nebo oválných otvorů pro vývody vinutí.
A ty oválné otvory jsou příčinou, protože lak je jen základní technologická izolace a vodiče musí být považovány za vodiče neizolované (z hlediska bezpečnosti) a přes ty otvory není splněna dostatečná vzdálenost mezi vinutími.

To, že je něco za trafem, ještě nemusí stačit na to, abychom to mohli považovat za SELV

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.08.2014, 08:13 »

no a jak je to u běžných spínaných zdrojů, třeba meanwell (např. http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/0/3/5/2271-RS-25-12-Meanwell-Spinany-zdroj-uzavreny-25W-12V). SELV? PELV? FELV? Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.08.2014, 08:58 »

Ale to my nevíme.
To musí vědět výrobce a měl by to uvést v dokumentaci dodávané s výrobkem.
A pokud to neudělá, shazuje tak trochu sám sebe a řadí se mezi nepříliš důvěryhodné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.08.2014, 10:23 »

výrobce uvádí soulad s TUV EN60950-1 approved, takže předpokládám správně, že jde o SELV (odvozuji z toho, že PELV je dle EN 60204).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.