Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. Prováděl jsem postupnou rekonstrukci svého RD, kde byla elektřina vedena 2 drátově. Po rekonstrukci jsem zjistil že z původní instalace zůstal jen jeden okruh světel v kuchyni a zásuvky v kuchyni a 4 drátové vedení 400V ven za dům. Vše ostatní jsem natahal nově 3 nebo 5 drátem. Zásuvky v kuchyni ještě přetahám protože jsem při výměně rozvaděče s hrůzou zjistil že jsou taženy 2x1.5mm a jsou jištěny 16A jističem. Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud. To jen pro nastínění situace. Otázka zní : Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil takto. Fáze L1 az L3 jsem přivedl na chránič 40A 30mA a proklemoval dráty o průměru 6mm na druhý chránič 40A 30mA, (hlavní jistič u hodin je 3x32A). PEN jsem přivedl v rozvodnici na zemnící lištu a odsud natáhl opět 6mm žlutozeleným drátem na jednotlivé N vstupy chrániču. Z výstupu chrániče jdu modrým na 2 nulové můstky. Dále následuje klasické zapojení 3 PE - N soustavy. Je to takto správně a jak co nejideálněji PE listu dozemnit.        
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 08:56 »

Pro nastínění situace odpovím klasicky: co říká projekt? Už jste provedl na rekonstruované m rozvaděči příslušné zkoušky a vystavil Prohlášení o shodě? Vámi uváděné provedené práce má provádět pracovník s odpovídající kvalifikací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 16:05 »

Předesílám že nejsem odborník ale snad ani úplný laik. ...
... Do světel a do 400V ven jsem dotáhl samostatně modrý drát příslušného průřezu. Vím ze to není úplně čisté řešení ale lepší než to bylo dosud.
.... Přivedl jsem do nové domovní rozvodníce původní kabel 4X6mm měď a zde zapojil .....

Následující neberte prosím jako nějaké mentorování, ale nebylo by lepší vše svěřit skutečnému elektrikáři?
Jenom z výše uvedených věcí je jasné, že na tuto instalaci nemůžete získat kladnou revizi.  nenene
Alespoň od skutečného RT, nikoli od karikatury. Nebo snad nemáte v úmyslu si nechat revizi provést?  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 18:19 »

Neberte to osobně, ale to co popisujete není podle mého názoru rekonstrukce, ale zbytečné vyhazovaní peněz, které jste mohl ušetřit, kdyby jste si provedení rekonstrukce nechal provést odborníkem. zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.09.2010, 20:00 »

Asi neumím číst - nějak jsem nepochopil ty dva chrániče...
V podstatě souhlas s tím, co už napsali kolegové, pokud chcete konkrétně co je špatně, tak je toho víc, začíná to už "na přívodu",  4x6mm2 je špatně, buď 4x10 Cu nebo 4x 16Al nebo 5x6mm2Cu, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.09.2010, 20:44 »

Děkuji za názory
Chápu vaše důvody k takové polemice.
Nicméně mám elektrotechnic ke vzdělání a vyhlášku 50sát i kdyz se tim neživím. Netvrdím že jsem odborník :-) Prováděl jsem pouze výměnu zastaralého rozvaděče A výměnu stávajících TN-C rozvodú za TN-S. Svod od hodin a hlavního jističe i hodnoty původních jističů jsem nezměnil. Moje otázka spíše směřovala k tomu zda a jak správně dodatečně dozemit PE lištu. K hlavnímu jističi vede samozřejmě 4 x 10 cu. Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.09.2010, 20:46 »

Ještě doplním že 2 chrániče jsou na doporučení elekrikáře, který to odůvodnil tak, že když si něčím vyhodím chránič, nebude bez proudu celý dům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Miroslav Korečko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.09.2010, 21:17 »

Len aby na tej nechránenej fáze nevyhodilo teba. To by bol dom bez majiteľa a nie bez prúdu. Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Som fanúšik všetkého čo kope a toho do čoho sa kope.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.09.2010, 21:57 »

Co říká klasika je to, že málokdo má na rodinný domek dostatečnou dokumentaci. Dokumentaci pro stavební povolení neberu jako dokumentaci. Smůla je v tom, že, že to úřady berou. A ještě další hrůza je v tom, že elektroinstala ci dělají laici.,  protože se domnívají, že je to elektrika jednoduchá. No a my jim v tom na tomto portále pomáháme to bastlit. Jak jinak si vysvětlit tento dotaz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 02.09.2010, 22:28 »

TO: Patrik Hora

citace :
Od hlavního jističe (32A) vede 4x6 cu a takto bylo zkolaudováno a zrevidováno v původním projektu.

To že tato elektroinstala ce byla zkolaudována a zrevidována, ještě neznamená, že je bezpečná a že je v pořádku.
Jestli to dobře chápu, a ten hlavní jistič je jistič před elektroměrem (32A),  a z něj je kabel do podružného nebo domovního rozvaděče opravdu CYKY 4 x 6mm2, je teda prasárna první třídy. zle
Píšete, že máte elektrovzdělán í, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al.
Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2010, 22:32 »

Píšete, že máte elektrovzdělán í, tak byste měl vědět, že nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU a nebo 16mm2 Al.
Takže ten kabel 4 x 6 je špatně.
Opravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.09.2010, 22:34 »

Omlouvám se asi jsme se špatně pochopili. VSE V DOME je ted prez chránic. Jen je to rozdelene na dva okruhy a aby pri vybavení chrániče vypadla jen část domu. Jádro mé otázky bylo asi toto. Jak dozemnit pospojení a PE lištu když tento domek nemá zádné zemnící pásy v základech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 02.09.2010, 22:37 »

TO: Patrik Hora
Jednoduše, zřídit nové uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.09.2010, 22:37 »

Možná právě proto chci provést dozemnění PE lišty !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.09.2010, 22:51 »

Pane Svejkovský, nepíšu, že mám elektrovzdělán í, ale mám. A skutečně ta 5x 6 tam být může a ještě navíc, pokud by se jednalo první rozvaděč za elektroměrovým rozvaděčem, tak tam může být dokonce cyky 4x 6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 02.09.2010, 22:55 »

Dunda: prosím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.09.2010, 22:58 »

Skutečně se jedná o první a jediný rozvaděč za elektroměrem. Nicméně toto se přiznám nevím. Vycházel jsem z toho co zde jiz bylo. Technicky je pro mě téměř neproveditelné vyměnit svod mezi elektroměrem a domovním rozvaděčem, tak že vycházím z 4x6 mm TN-C. A v domovním rozvaděči přecházím na TN-S. Respektive TN-C-S. Z důvodu vlastní bezpečnosti bych ráz provedl kvalitní přizemnění. Nicméně nevím jaký je nejvhodnější prostředek. Elekrikář mi doporučil zakopat  vedle domu zemnící desku. Zde na portálu jsem se dočetl že zemnící desky se uz dnes nepoužívají z důvodu malé učinnosti. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 02.09.2010, 23:20 »

Pánové tak já s těmi co tvrdí, že nejmenší průřez vodiče PEN, je 6mm2 CU, a nebo 10mm2 Al, jako propoj mezi rozvaděčem elektroměrovým a bytovou nebo domovní rozvodnicí, nesouhlasím.
Pokud narážíte na článek v normě ČSN 33 2000—5-54, ed. 2, Září 2007, konkrétně na NA. 19.2
Cituji
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že:
Tento článek mě jasně a stručně říká, v jakých částech lze použít takto malý průřez vodiče PEN.
Zopakuji V neměřených částech!!!
Podle mě je kabel spojující elektroměrový rozvaděč a bytovou nebo domovní rozvodnici už měřený odběr!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.