Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 02.09.2010, 23:52 »

Pane Miroš nemám doma normy abych to doložil. Ale AYKY 10mm2 se už dlouho nevyrábí. A skutečně si tu normu, možná je to ona přečtěte ještě jednou a dopracujete se k tomu. Nikde tu 6mm2  neporučuju jenom, když je tedy o tom řeč, tak to uvádím na pravou míru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 02.09.2010, 23:53 »

Elekrikář mi doporučil zakopat  vedle domu zemnící desku.

Jestli mohu poradit - najděte si jiného elektrikáře.  ajoooo
Tomuto ujel vlak již před hodně dlouhou dobou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.09.2010, 00:02 »

Nyní je to mimo mísu, ale dotaz. Pane Novák nebyl váš otec také RT v Náchodě, popřípadě v Trutnově a melouchem u TOZ 05-91? Pokud ano, tak jsme spolu pracovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 03.09.2010, 00:05 »

To: Miloslav Dunda
Dopracuji se k čemu?
K tomu co tvrdíte vy?
Ó nikoliv. Rači si tu normu řádně nastudujte, pak můžete argumentovat. podivej

Jo a u toho AL se mně vloudila chybička. Samozřejmě má být správně 16mm2 Al.
 ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 03.09.2010, 00:07 »

u TOZ 05-91
Můžete mi tuto zkratku nějak rozkódovat?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
IM
« Odpověď #23 kdy: 03.09.2010, 01:04 »

Pokud narážíte na článek v normě ČSN 33 2000—5-54, ed. 2, Září 2007, konkrétně na NA. 19.2
Cituji
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že:
Tento článek mě jasně a stručně říká, v jakých částech lze použít takto malý průřez vodiče PEN.
Zopakuji V neměřených částech!
Podle mě je kabel spojující elektroměrový rozvaděč a bytovou nebo domovní rozvodnici už měřený odběr!!
Přečtěte si  NA.19.2 celý, a) i b)!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 03.09.2010, 01:12 »

Kolego Illku, já ten článek mám přečtený.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 03.09.2010, 07:40 »

Kolego Illku, já ten článek mám přečtený.  Úsměv
Tam snad je to napsané dost jasně jaké části instalace se týká možnost snížení průřezu na 6mm2
Plný souhlas.
-------------------
On je u rozšíření nebo částečných rekonstrukcí rozvodů velký problém s tím, že je to udělané podle nějaké normy, která platila někdy, kdy se to zapojilo a dnes jsou  jiné, většinou přísnější požadavky a je problém co vše změnit a co je možné ponechat původní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 03.09.2010, 08:02 »

Kolego Illku, já ten článek mám přečtený.  Úsměv
Ve druhém odstavci norma připouští rozdělení vodiče PEN až v bytové rozvodnici. Tato část je sice za elektroměrem, ale zde je považována za neměřenou část, protože odběrné zařízení prakticky začíná až rozvodnicí v bytě.
Žádnou zradu bych v tom nehledal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 03.09.2010, 10:01 »

Páni kolegové Jirko a Jiří  nenene

To že někde něco není napsané neznamená že to autopmaticky platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 03.09.2010, 10:11 »

Páni kjolegové Jirko a Jiří  nenene
Nějaký argument?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 03.09.2010, 10:21 »

Bohužel to dopadlo jak jsem trochu očekával. Co RT to názor. Je to s normami jako z právy záleží na výkladu. Nicméně ještě jsem se díval na 8 let starou revizní zprávu, kdy se zde přidávali do instalace rozvody na Akumulační kamna a svod mezi Elektroměrem a domovní rozvodnicí v provedení 4x6 je při výměně jističe za silnější (tedy součastných 3x32A ) podepsaný hlavním RT ČEZu pro naší oblast. Jak píšete i zde. Je někdy při částečné rekonstrukci složité řešit stále měnící se normy. Vzhledem k tomu že postupná rekonstrukce tohoto domu trvá cca 8 let. Mohl bych pokaždé vytrhat všechny dráty a začít znovu. Podobně jsem řešil i otázku pospojení a dostal jsem mnoho různých výkladů. Pospojení zásuvek v koupelně ano v ostatních mísnostech není nutné. Jiný výklad říká že pospojené by měly být všechny. A TŘETÍ dokonce říká že dle poslední platné normy paprskovitě od každé zásuvky zvlášť. Též by mě tedy zajímalo cu a jak musí byt pospojeno aby to prošlo u REVIZE. Tak že mohu zase obouchat nové omítky a začít znovu  Šok Šok
Myslím že svod i rozdělení v rozvodnici je správně. (Ale jak říkám nejsem RT a co RT to názor) Tak že zkusím položit otázku znova. Jaké je ideální provedení přizemnění PE lišty u částečné rekonstrukce rozvodů ?      
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Patrik Hora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 03.09.2010, 10:36 »

Ještě taková drobnost k zamyšlení.

Jak chcete provádět samostatné pospojení moderních zásuvek třeba od firmy ABB kde do bezšrobkových dutinek nedostanete nic jiného než 3x1,5-2,5 mm??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 03.09.2010, 10:40 »

Takže já jeden argument přiložím (viz příloha).

A mimochodem, jak chcete hledat závadu, když máte spojení PE a N v zaplombované svorkovnici? Nebo to chcete tahat 5x už od pojistek?


* eon1.PNG (23.64 KB, 656x227 - prohlédnuto 589 krát.)

* eon2.PNG (10.57 KB, 631x109 - prohlédnuto 567 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marek Lukavský
*
Offline Offline



Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #32 kdy: 03.09.2010, 14:24 »

Aktuálně řeším uzemnění u svého RD, měl jsem zde na Elektrice k tomu také nějaké dotazy... Nicméně, aktuální situace je u mě taková, že z HDS do elektroměrovéh o rozvaděče mi jde 4-vodič, z elměr rozvaděče do domovního rozvaděče 5-vodič. Tedy, rozdělení PEN na PE+N je provedeno v elměr rozvaděči a takto to bylo schváleno, zrevidováno, zaplombováno a navíc pochváleno ČEZákem (asi před rokem). Sice někteří odborníci zde na Elektrice tvrdí, že se nejedná o bod rozdělení PEN na PE+N, jelikož v elměr rozvaděči není pro PEN, PE a N zvláštní svorkovnice, ale je to prostě tak, udělal to tak kvalifikovaný elektrikář a RT i ČEZák mu to schválili. Samostatné svorkovnice v elměr rozvaděči skutečně nejsou, rozdělení je provedeno pod jednou zemnící svorkou, tato navíc není přizemněna.
Ale, konzultoval jsem tento stav nedávno s RT, který mi bude dělat výchozí revizi na domovní rozvaděč a rozvody v domě a proti tomuto stavu také nic nenamítal, stejně tak schválil řešení přizemnění. To spočívá v tom, že si nechám zbudovat hromosvod (dům jej nemá) včetně zemnící soustavy (zemnící tyče zatlučené v zemi pospojované FeZn páskem) s tím, že nechám také udělat zemnící bod poblíž domovního rozvaděče (ale venku). Z tohoto rozvaděče bude vytažen FeZn vodič do ekvipotenciáln í svorkovnice umístěné pod rozvaděčem uvnitř domu, do této svorkovnice bude přivedeno i další pospojování v domě (plyn, topení) a bude s ní spojena i PE svorkovnice umístěná v domovním rozvaděči. Tedy, rozdělení 4-vodič na 5-vodič je v elměr rozvaděči, přizemnění PE svorkovnice je provedeno až v domovním rozvaděči. Samozřejmě, selektivní chránič 300mA a další 30mA jsou také až v domovním rozvaděči. Jelikož to schválil RT, bez známosti a bez úplatků, tak toto řešení považuji za správné a ničemu neodporující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 03.09.2010, 14:32 »

Ničemu to neodporuje a ČEZ to schvaluje. Jak je na tom PRE nevím, ale e.on s tím má bůhvíproč morální problém.

Chtěl jsem tím dokázat, že "neměřená část instalace" končí až v podružném rozvaděči a není jediný důvod tahat průřezem 4x10 nebo rozdělovat PEN už u elektroměru. Není to špatně, ale není to ničím vynuceno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 03.09.2010, 21:59 »

Jiří kde bereš argument pro svoje tvrzení, „že neměřená část končí až v podružném rozvaděči“
To je napsané kde?
Dle mého názoru končí neměřená část na výstupních svorkám el. měr.rozvaděče, např. V podstatě to co není pod plombou je již měřená část.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 03.09.2010, 22:19 »

Dle mého názoru končí neměřená část na výstupních svorkám el. měr.rozvaděče, např. V podstatě to co není pod plombou je již měřená část.
V tom případě je 99% instalace v ČR blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.