Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?  (Přečteno 79097 krát)
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 24.08.2010, 22:28 »

Ne, zásuvky pro všeobecné použití jsou ty, které jsou určeny pro připojení čehokoliv. V bytě nebo rodinném domě prakticky jakákoliv zásuvka (i v kuchyni). Zásuvka pro plynový kotel je ale vyjímka. I majitel domu ví, že je jenom pro kotel, často bývá jištěna samostatným jističem (2A).

Jiná situace je například v laboratořích. Zásuvka u pracovního stolu slouží k připojení nějakého přístroje. Bývá i označena. Obsluha je poučena, že si do této zásuvky rychlovarnou konvici strkat nesmí. Navíc je na rozdíl od bydlení zajištěna pravidelná kontrola (revize). Kuchyňka v laboratoři už spadá do kategorie "všeobecné".

Najdete-li zásuvku v koutě místnosti bez označení a zjevného určení: FI.

Děkuji za ujasnění  Mrknutí

Tak jak píšete zásuvka se označí zřetelně popíše obsluha se poučí a není problém.Nevím proč někteří kolegové do toho musí pořád nějak šťourat. Je to stejné jako se zásuvkami na UPS. A vždycky se v tom množství uživatelů najde nejaký De.... ,který přes ní sváří a nebo pustí přímotom.

Jediný duvod proč do toho šťourám je ten že se chci dozvědět jak se věci mají  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 24.08.2010, 22:46 »

Jediný duvod proč do toho šťourám je ten že se chci dozvědět jak se věci mají  Mrknutí

Vysvětlení je v TNI 33 2000-4-41 včetně toho laika, jen to každý vykládá trochu jinak tak čas od času sonduji zda názory a předpisy v této oblasti nedoznaly změny.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #20 kdy: 24.08.2010, 22:54 »

Jedná se o zásuvky pro všeobecné použití.
Je to někde definováno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #21 kdy: 25.08.2010, 06:18 »

Odpověd na Vaší otázku je naprosto jasná: Ano veškeré zásuvky v bytě do velikosti jištění 20A je nutné podle současných norem chránit proudovým chráničem! Jak to provést správně kolik chráničů, atd. je zde řešeno v mnoha diskuzích!

Podle 33 2130 ed. 2 musí být chránič i na zásuvkách přes 20A pro všeobecné použití. Takže když budu mít v RD zásuvku 32A/400V pro všeobecné použití musí být přes chránič. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 25.08.2010, 07:17 »

Podle 33 2130 ed. 2 musí být chránič i na zásuvkách přes 20A pro všeobecné použití. Takže když budu mít v RD zásuvku 32A/400V pro všeobecné použití musí být přes chránič. podivej
Jen upřesňuji tuto informaci :dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl.5.3.11 se jmenovitým proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím rezidiálním proudem 30 mA .
To jen,aby někdo nebyl mylně informován.
Je rozdíl mezi slovy musí a doporučuje se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 25.08.2010, 07:27 »

... dokud nebude určeno kdo je laik a nebude to někde napsáno tak je to na vodě. ...

Tak se podíváme co o tom praví ČSN IEC 60050-826 (mezinárodní elektrotechnic ký slovník)
Laik [ordinary person] - Osoba, která není ani znalá, ani poučená.
Tímto máme definováno kdo je laik, a normotvůrci by měli používat při tvorbě norem IEC 60050.
Čili v normě je použit termín laik, kde je problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #24 kdy: 25.08.2010, 09:29 »

Jen upřesňuji tuto informaci :dle ČSN 33 2130 ed. 2 čl.5.3.11 se jmenovitým proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím rezidiálním proudem 30 mA .
To jen,aby někdo nebyl mylně informován.
Je rozdíl mezi slovy musí a doporučuje se.

Mezi slovy musí a doporučuje se je sice rozdíl, ale norma je jenom minimum co musíte udělat. Vemte si, že se stane smrťák na takové zásuvce. Jak pak vysvětlíte soudci, když dáte razítko na takovou zásuvku bez chrániče, že ta zásuvka bez chrániče bylo to minimum? Když norma doporučuje tam chránič dát! Myslíte si, že nedat tam chránič je lepší, než to minimum co doporučuje norma. Já ne!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 25.08.2010, 12:02 »

Mezi slovy musí a doporučuje se je sice rozdíl, ale norma je jenom minimum co musíte udělat. Vemte si, že se stane smrťák na takové zásuvce. Jak pak vysvětlíte soudci, když dáte razítko na takovou zásuvku bez chrániče, že ta zásuvka bez chrániče bylo to minimum? Když norma doporučuje tam chránič dát! Myslíte si, že nedat tam chránič je lepší, než to minimum co doporučuje norma. Já ne!
Já jen aby nedocházelo k nesprávné citaci ustanovení norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 25.08.2010, 12:48 »

Já vždycky myslel, že v právním státě platí "co není zakázáno, je dovoleno". Alespoň teoreticky.

Pokud nezávazná norma doporučí (doporučuje se) nějaké opatření, které jinak nemá oporu v předpisech vyšší právní váhy, a vy je nedodržíte, žádný soudce vás nemůže uznat vinným. Toto opatření nevypadá jako minimální, ale nadstandardní.

Spor by asi nastal u příkazu (má být, musí být) - zde můžeme argumentovat minimálním opatřením.

Nebuďme papežštější než papež. Nikdo vám nebrání zvýšit bezpečnost zařízení podle doporučení i z vlastní vůle. Když ale dojde na lámání chleba při průšvihu, je třeba přesně rozlišovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.08.2010, 13:37 »

Tak se podíváme co o tom praví ČSN IEC 60050-826 (mezinárodní elektrotechnic ký slovník)
Laik [ordinary person] - Osoba, která není ani znalá, ani poučená.
Tímto máme definováno kdo je laik, a normotvůrci by měli používat při tvorbě norem IEC 60050.
Čili v normě je použit termín laik, kde je problém?

Ano o tom vím, podobně je to i jinde. Problém je v tom jestli jsou všichni v průmyslu alespoň poučení a jestli to koresponduje s naší vyhl.50 nebo ne. Narazil jsem u kontrolních orgánů na různé názory a tak vždy po čase zkoumám jestli se v této oblasti něco nezměnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 25.08.2010, 20:16 »

Ideální by tedy bylo vytvořit nezáměnné zásuvky pro obvody mimo FI a DI. Začnu vyrábět redukce :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.08.2010, 20:56 »

nemusí být všechny zásuvky chráněny proudovým chráničem. proudovým chráničem musí být chráněny všechny zásuvky vyjma zásuvek pro speciální účely ( né speciální zásuvky nějakého jiného typu),  ale v bytě např. zásuvky pro mražák, chladničku, kotel, počítač apod. tedy zásuvky, které napájejí zařízení, které by výpadkem mohlo napáchat nějaké škody. např odjedete na dovolenou a při pořce může vypnout chránič a veškerá náplň lednice a mražáku bude zničená. V zimě zase zamrzně potrubí, pokud chránič vypne kotel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #30 kdy: 25.08.2010, 22:17 »

nemusí být všechny zásuvky chráněny proudovým chráničem. proudovým chráničem musí být chráněny všechny zásuvky vyjma zásuvek pro speciální účely ( né speciální zásuvky nějakého jiného typu),  ale v bytě např. zásuvky pro mražák, chladničku, kotel, počítač apod. tedy zásuvky, které napájejí zařízení, které by výpadkem mohlo napáchat nějaké škody. např odjedete na dovolenou a při pořce může vypnout chránič a veškerá náplň lednice a mražáku bude zničená. V zimě zase zamrzně potrubí, pokud chránič vypne kotel.

Nejedná se o zásuvky pro jakesi speciální účely,
nejedná se o nějaké škodynenene


Na toto téma se zde již několikrát diskutovalo, takže jen pro osvěžení paměti přetiskuji to, co bylo uvedeno zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6167.msg53814.html#msg53814

Poznámka N (národní)
Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.


Zjišťoval jsem, co se vlastně značnou škodou myslí.

A jediné, co jsem nalezl je toto :

- škoda nikoli nepatrná = škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč
- škoda nikoli malá  = škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč
- větší škoda = škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč
- značná škoda = škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč   

A to tedy rozhodně na chladnici nebo mraznici doma nevypadá.
Nevím jak kdo, ale já bych se asi v pohodě vešel i do škody nikoli nepatrné.

Takže z příkladu, uvedeného v textu oné Poznámky připadá v úvahu už jen IT zařízení.
A to domácí také asi sotva.
V případě firemních serveroven a podobných atrakcí jsou snad již naprostou samozřejmostí záložní zdroje a pak tam už obsluhu snad nikde neprovádí laici.

zdroj: http://business.center.cz/business/pojmy/p863-znacna-skoda.aspx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 26.08.2010, 00:47 »

Plně souhlasím s kolegou Novákem.

Podle mne také, nemá vyjímka z chrániče u běžného RD opodstatnění. Snad jen  zásuvka pro plynový kotel. Ta je jištěná i slabším jističem a bývá určená pouze k napájení toho kotle. Jinak si nedovedu představit u běžného RD značnou škodu, ať už se bavíme o desítkách, nebo dokonce stovkách tisíc.

PS: né že by hromady masa v mrazáku nebyla velká škoda  Škleb  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #32 kdy: 26.08.2010, 08:07 »

Nejedná se o zásuvky pro jakesi speciální účely,
nejedná se o nějaké škodynenene


Na toto téma se zde již několikrát diskutovalo, takže jen pro osvěžení paměti přetiskuji to, co bylo uvedeno zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6167.msg53814.html#msg53814

Poznámka N (národní)
Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.


Zjišťoval jsem, co se vlastně značnou škodou myslí.

A jediné, co jsem nalezl je toto :

- škoda nikoli nepatrná = škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč
- škoda nikoli malá  = škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč
- větší škoda = škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč
- značná škoda = škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč   

A to tedy rozhodně na chladnici nebo mraznici doma nevypadá.
Nevím jak kdo, ale já bych se asi v pohodě vešel i do škody nikoli nepatrné.

Takže z příkladu, uvedeného v textu oné Poznámky připadá v úvahu už jen IT zařízení.
A to domácí také asi sotva.
V případě firemních serveroven a podobných atrakcí jsou snad již naprostou samozřejmostí záložní zdroje a pak tam už obsluhu snad nikde neprovádí laici.

zdroj: http://business.center.cz/business/pojmy/p863-znacna-skoda.aspx


Naprostý souhlas, nové instalace v bytě a RD všechny zásuvky přes chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 26.08.2010, 08:23 »

Omílá se to pořád dokola.

Značnou škodu definuje trestní zákoník. Ten bych do instalace zatím netahal (ten přijde na řadu až po úrazu od instalace bez FI).

Navíc, až mi provozovatel 100% zaručí, že ta lednička nebude za rok stát v opačném koutě nebo že z té zásuvky nevytáhne přes roztrojku třeba přímotop, pak to uznám.

Národní vyjímka se podle mě nedá aplikovat na objekty pro bydlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #34 kdy: 26.08.2010, 09:17 »

. .  zásuvky pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod. . .
Hmm, že by normotvůrce předpokládal, že mám chladničku plnou černých lanýžů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 26.08.2010, 15:22 »

Hmm, že by normotvůrce předpokládal, že mám chladničku plnou černých lanýžů?

Ne, normotvůrce o definici značné škody v našem zákoníku zřejmě vůbec nevěděl. Původně to bylo tak že se chránič osazoval jen ve speciálních zařízeních, pak na zásuvky venku, pak se osazoval i u zásuvek kde se dá předpokládat zapojení zařízení pro používání venku, pak začalo přitvrzovat i vevnitř a skončí to tak že chránič bude muset být na všem. Tento vývoj je dán tlakem výrobců zrovna tak jako ochrana před bleskem a přepětím. Jen nevím jestli je to dobře nebo špatně popřípadě k smíchu nebo k pláči.  angel

Skončí to až tehdy kdy zařízení již bude naprosto bezpečné ale jeho zabezpečení znemožní použití k účelu ke kterému bylo vytvořeno a cena bude taková že si ho nikdo nebude moci koupit.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?