Autor Téma: Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?  (Přečteno 27178 krát)
Marek Smatana
« kdy: 15.08.2010, 07:12 »

Niesom elekrikár, ale je to moje hobby.
Preto by som sa chcel opýtať prečo sa spája bleskozvod s PEN vodičom čo vychádza z elektromeru a pokračuje na zemnaciu platňu?
V prípade úderu blesku sa mi to dostane na všetky chranené spotrebiče?
A čo taká kovová vaňa v kúpelni spojená s PEN?



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2010, 10:20 »

Provádí se to z důvodu vyrovnání potenciálu. To znamená, že pokud vám do hromosvodu uhodí blesk, pak máte na všech pospojovaných částech připojených k uzemňovací soustavě stejný potenciál, a pokud se současně dotknete dvou kovových částí ,  nehrozí vám úraz od rozdílných potenciálů těchto částí. V podstatě se to dá přirovnat k ptactvu sedícímu na jednom drátu venkovního vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.08.2010, 14:51 »

Nedávno probírané téma. Dobrý důvod:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka

jinak kontaktujte kolegu Hájka, lepší vysvětlení nedostanete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.08.2010, 20:57 »

Při úderu blesku by se vám do těchto kovových částí naindukovalo nebezpečné napětí, proto se kovové části pospojují (vyrovnání potenciálu) a pro blesk ''zkratují'' (spojí se zemničem bleskosvodu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #4 kdy: 20.08.2010, 15:06 »

Nedávno probírané téma. Dobrý důvod:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
To je dôvod, aby nám po miestnosti "nelietal" blesk v plazmovom stave, hladajúci zvod do zeme.

Provádí se to z důvodu vyrovnání potenciálu.
.... V podstatě se to dá přirovnat k ptactvu sedícímu na jednom drátu venkovního vedení.
To porovnanie s vtákmi sediacimi na drôte je nešťastné, pretože v prípade úderu blesku sa jedná o dva rozdielné fyzikálne javy. V prvom prípade tečie vodičom prúd o frekvencii 50 Hz a v druhom prípade bleskový prúd zložený z vf zložiek indukujúci v živom organizme vf prúdy. Je to ako gril, len s veľmi krátkou dobou trvania. Pravdepodobne sa človeku nič nestane. Nemám o tom prehlad.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.08.2010, 19:32 »

Nemám o tom prehlad.

Nemáte o tom přehled, tak alespoň strašíte mikrovlnkou  Škleb

Ekvipotenciáln í pospojování celkově snižuje intenzitu elmg. pole uvnitř budovy (i toho vf vyvolaného průchodem bleskového proudu),  a navíc relevantní energetické spektrum bleskového proudu je na frekvencích 50-1000 krát nižších, než používá mikrovlnka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
J.Patúc
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2010, 10:41 »

Nemáte o tom přehled, tak alespoň strašíte mikrovlnkou  Škleb

Ekvipotenciáln í pospojování celkově snižuje intenzitu elmg. pole uvnitř budovy (i toho vf vyvolaného průchodem bleskového proudu),  a navíc relevantní energetické spektrum bleskového proudu je na frekvencích 50-1000 krát nižších, než používá mikrovlnka.
V prípade dobrého zemnenia to bude pravda.  
Ako je to s tým strašením, ak je v dome nekvalitné zemnenie alebo úplne chýba ( často u starších domov bez ochrany pred bleskom ) ?  Blesk može udrieť aj do vonkajšieho vedenia nn.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.04.2011, 06:39 »

Doporučuji aby jste se zamyslel nad touto realitou jaké procentuální množství objektů bylo postaveno před rokem asi 2006 možná již dříve,kdy začalo být propagováno spojování uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstala ce objektu a u jakého množství z těchto objektů ve Vašem okolí došlo vlivem nespojení vodiče PEN s uzemněním hromosvodu ke škodě na zdraví nebo majetku.
Po zjištění této informace by jste mohl dospět k tomuto závěru :
Většina elektroinstala cí vodič PEN s uzemněním hromosvodu nemá spojen.
Aby mohli výrobci přepěťových ochran strašit obyvatele vznikem přepětí v síti nn přišli s nápadem propagovat spojení vodiče PEN s uzemněním hromosvodu a pak zdůvodňovat instalaci přepěťových ochran.
Je to pěkně vymyšleno,ale jak to vše funguje prakticky mám pochybnosti,protože o instalaci přepěťových ochran v nových ani starších el.instalací není ze strany obyvatelstva velký zájem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.04.2011, 11:49 »

Ano, i tak je možné vnímat technický pokrok. Že prosazení proudových chráničů jako povinné součásti elektroinstala ce v domácnosti je výsledek práce lobby výrobců instalačních přístrojů. Že prosazení bezpečnostních pásů v autě je výsledek práce lobby subdodavatelů automobilek. Atd. atd.

Není nutné se při takovém pohledu na svět zabývat takovými detaily, jako že norma z r. 1969 asi nepočítala s tak masivním rozvojem domácí elektroniky, s tím že lidem se nebude vždy chtít při bouřce všechno odpojit a zalézt do peřin, a že život jedince bude v euroatlantické civilizaci tak ceněn.

Není také nutno přemýšlet o tom, že dům se nestaví na příštích 5 let a to co by ještě jakž takž stačilo dnes, bude už třeba za 20 let nutno z gruntu předělat. Kdo nechce vidět zvýšení ochrany životů a majetku zdokonalením technického řešení ochrany před bleskem a přepětím, stačí mu jeho přesvědčení o zkaženosti světa, podpořené tím, že
Já osobně žádnou statistiku nepotřebuji, v okruhu své rodiny,přátel a známých nevím o vzniku situace,kdy by nastala škoda nespojením uzemnění PEN a uzemnění hromosvodu.
Nevadí,  že jiní mají zkušenost jinou:
Už jsem viděl, jakou radost měl majitel objektu, kde blesk prošel po hromosvodu a vesele si přeskočil na další rozvody a kovové předměty...
Takový detail přece jen tak někoho nerozhodí.

P.S.
... o instalaci přepěťových ochran v nových ani starších el.instalací není ze strany obyvatelstva velký zájem.
A zřejmě proto najdete v každém e-shopu s elektronikou několik variant nabízených přepěťových ochran, že.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?