Dotaz ohledně uzemnění/pospojování u staršího RD, kde se provádí totální rekonstrukce elektro rozvodů.
Objekt nemá hromosvod ani HOP, v 50tých letech byl přiveden plyn, ovšem žádný zemnící bod/svorka nikde není.

Aktuálně mám proveden nový svod z nástřešáku, přívod k eleměr. rozvaděči dle požadavků ČEZ, z něj je pak proveden přívod k hlavnímu rozvaděči v domě.
Má otázka zní, co dál, kam např. připojit doplňující ochranné pospojování koupelny, kam uzemnit plyn, kam uzemnit bod rozdělení PEN na PE+N, který bude v hlavním rozvaděči?
Nevíte někdo, jak se toto u starších objektů řeší?



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2010, 21:16 »

Záleží na situaci v místě, je otázkou co bude možné rozkopat ...  Úsměv

Pokud to situace umožní, nejlépe by bylo obehnat celý objekt kolem dokola zemnící páskou a z ní potom udělat vývody pro hromosvody a pro další věci (HOP).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Marek Lukavský
*
Offline Offline



Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #2 kdy: 10.08.2010, 23:22 »

Záleží na situaci v místě, je otázkou co bude možné rozkopat ...  Úsměv

Pokud to situace umožní, nejlépe by bylo obehnat celý objekt kolem dokola zemnící páskou a z ní potom udělat vývody pro hromosvody a pro další věci (HOP).

No, toho kopání jsem se práve bál a chtěl se mu, pokud možno, vyhnout Smutek  Další háček je v tom, že je to řadovka a stojí na hranici pozemku města, tedy ani nemohu celý objekt obehnat zemnící páskou, v podstatě je reálné pásku položit jen ze zadni strany objektu, s velkými obtížemi i z jedné boční, kde je průjezd (musel by se rozkopat betonový podklad). Myslel jsem si, jestli by nebylo řešení vytvořit "pouze" zemnící bod (zemnící tyč atp.) a k němu to všechno přivést? Další věc je ten hromosvod, ani v projektu na rekonstrukci objektu není navržen, objekt je v zástavbě, pouze patrový, zřejmě tedy nebyl nutný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.08.2010, 07:05 »

To je stále stejná písnička stále dokola. Nikdo z diskutujících nezná konkrétní místní podmínky a tazatel nezná žádného projektanta, který mu zpracuje konkrétní návrh dle místních možností a požadavků stavebníka. Přesto si nechá návrh udělat v internetové diskuzi, aniž by řešil, že zemnič a pospojování je jednou z nejdůležitější ch součástí domu, i když není vidět.
To už chce pořádnou kuráž  ajoooo
Oslovte projektanta, aby vám navrhl zemnící soustavu a hlavní ochranné pospojování, těch pár tisícikorun vám za výsledek a klid bude stát  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2010, 10:58 »

Nikdo z diskutujících nezná konkrétní místní podmínky ...

Přesně tak, odborník přijde na místo, zhodnotí situaci za pár minut. Tady se budou vysilovat mnozí variantami. A za měsíc se tu objeví znovu stejný dotaz.

Příměr:
Bolí mě hlava, co mám dělat? Mám si vzít Paralen?
Ne, běž k doktorovi, zjistí proč tě bolí hlava.
To bych tam musel jít, čekat a platit poplatek. Vezmu si raději ten Paralen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Marek Lukavský
*
Offline Offline



Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #5 kdy: 11.08.2010, 13:43 »

To Hasala:
Děkuji vám za odpověď, alespoň jste měl snahu nějaký návrh dát, aniž byste mne ihned perzekuoval za to, že chci na internetu zdarma od někoho udělat projekt s kulatým razítkem, zdarma vykopat díru na zemnící pásek a ještě si nechat zaplatit za to, že si mohl někdo u mě pěkně zacvičit s krumpáčem.

To Červený, Minařík:
Pánové, nemuseli jste se vyjadřovat, pokud nechcete, není to přece Vaše povinnost, nemuseli jste tedy plýtvat svou energií. Zřejmě dle Vašeho náhledu je internetová diskuse pouze k tomu, aby jedinou odbovědí vždy bylo "Nic sem nepište a zavolejte odborníka",  trochu to zavání takovou "malou domů",  nemyslíte? Ve svém dotazu jsem nepsal nic o tom, aby mi někdo v diskusi zpracoval konkrétní návrh, mě stačila odpověď obecnějšího charakteru, jak se běžně taková situace v podobných případech řeší a čekal jsem, že mi třeba odpoví někdo, kdo se touto problematikou konkrétně zabývá. To, že ve finále to bude řešit odborník na základě konkrétních místních podmínek, je více než jasné, ale chtěl jsem vědět, jaké jsou možnosti, než si takového odborníka zavolám. Protože dnes to ani s těmi odborníky není snadné, ne každý, kdo je "odborník",  dané věci také skutečně rozumí, přestože je i schopen dodat kulaté razítko. Nebo si snad myslíte, že každý, kdo má na živnosťáku napsáno "elektrikář",  že elektrice opravdu rozumí? Já si to tedy nemyslím, bohužel, taková je doba, proto jsem psal svůj dotaz, proto jsem se chtěl něco na těchto stránkách dozvědět. Ale to je téma do jiné diskuse na jiný portál, takže pro ostatní, budete-li někdo k mému dotazu mít nějaký konstruktivní obecný návrh, nebo spíše radu, jaké jsou možnosti řešení, děkuji za ně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 11.08.2010, 13:52 »

Citace
Nebo si snad myslíte, že každý, kdo má na živnosťáku napsáno "elektrikář",  že elektrice opravdu rozumí? Já si to tedy nemyslím, bohužel, taková je doba, proto jsem psal svůj dotaz, proto jsem se chtěl něco na těchto stránkách dozvědět.

To máte stejné, když má někdo napsáno MUDr.....běžte na UNK že vás bolí ledviny....on vám řekne že tomu nerozumí ale je také MUDr.....?
To stejné máte i u elektrikářů ..../Tímto nikoho neobhajuji!/ Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.08.2010, 21:01 »


To Červený, Minařík:
Pánové, nemuseli jste se vyjadřovat, pokud nechcete, není to přece Vaše povinnost, nemuseli jste tedy plýtvat svou energií.


To není o tom, zda museli či nemuseli, to je o tom, že je to celkem podstatná část domu, kterou není dobré řešit na základě anonymních " babských " rad. Právě z tohoto důvodu jsem vám doporučil sizuaci řešit na místě s odborníkem, to neberte nijak ve zlém nebo tak, že snad nechci poradit. Jen v těchto případech může být i dobře míněná a podaná rada kontraprodukti vní.

O úrovni odborníků máte pravdu, s tím s Vámi naprosto souhlasím. Právě proto je dobré se poptat v okolí a zajímat se v prvé řadě o reference. Paradoxně dnes ani razítko ČKAIT nic neznamená dle toho, co se mi v poslední době od těchto "autorizovaných pomazaných hlav" dostalo do ruk  zle.

Pokud chcete obecný návrh, máte na výběr ze dvou základních typů zemničů. Ten základový u již postaveného domu již nevybudujete, takže kopání vás nemine. Pospojování potrubí se provádí zpravidla při vstupu do objektu, svorka by měla být přístupná. Hlavní ochranné pospojování rozvedete ze svorkovnice EPS, doplňující taktéž. Z této svorkovnice připojujete dále i sběrnice PE, vnitřní ochranu před bleskem a přepětím, dále kovové stavební konstrukce, které jsou ohroženy indukcí či přeskokem od hromosvodu, atd. Průřezy vedení navrhnout dle ČSN a EN.

Je to opravdu celkem obsáhlá problematika, která má navíc své montážní pravidla a opravdu není na místě v této diskuzi vytvářet návod, který by byl univerzální. Je nutné, aby projektant zohlednil na místě jednak Vaše požadavky, finanční možnosti, platnou legislativu, tvar, umístění a dispoziční řešení stavby, její vybavenost a pak vytvořil něco jako komromis výše popsaného.

P.S. Opravdu si myslíte, že odborníci na tomto portále mají zapotřebí tutlat své vědomosti, aby se laik nic nedozvěděl? Znám spoustu kolegů z tohoto portálu a jsou to lidé na takové úrovni, že něco takového nemají ani zapotřebí. Ale celkem jste mě tímto rozveselil, za což vám srdečně a upřímně, nikoliv ironicky děkuji  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Marek Lukavský
*
Offline Offline



Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #8 kdy: 11.08.2010, 22:51 »

P.S. Opravdu si myslíte, že odborníci na tomto portále mají zapotřebí tutlat své vědomosti, aby se laik nic nedozvěděl? Znám spoustu kolegů z tohoto portálu a jsou to lidé na takové úrovni, že něco takového nemají ani zapotřebí. Ale celkem jste mě tímto rozveselil, za což vám srdečně a upřímně, nikoliv ironicky děkuji  Úsměv

No upřímně pane Červený, někdy to tady tak vyadá, respektive namísto odpovědí pak člověk čte souboje odborníků mezi sebou a původní téma se jaksi ztrácí. Případně si odborníci "ťukají na čelo",  proč se na to či ono člověk ptá, že je to buďto naprosto triviální a stupidní nebo naopak velice komplikované, každopádně na portál se nehodící. Nakonec třeba i pan G. Fasulis si na tomto portále na toto posteskl a poukázal, že takové jednání lidi z tohoto portálu spíše vyžene.
Mě osobně šlo o odpověď typu, že se to dá řešit tak, tak nebo tak, zatlouct zemnící tyče, zakopat zemnící desku... případně že se to řešit nedá a musím zbourat dům a dát zemnění do základů Úsměv Prostě jsem chtěl jen pár informací předtím, než mi nějaký "odborník" na místě bude věšet na nos bulíky, jako se o to již někteří pokoušeli, včetně elektrikářů. Naštěstí nejsem laik, mám elektro vzdělání a v oboru jsem nějakou dobu pracoval, takže jsem se s takovými "odborníky" zase rychle rozloučil. Nicméně, problematiku hromosvodů a zemničů nastudovánu nemám, jelikož jsem se tímto konkrétně nikdy nezabýval a proto jsem zkusil toto fórum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.08.2010, 03:31 »

Je to mimo mísu, ale o kopání. většina stavebníků udělá základy a desku. Po hrubé stvbě shání elektrikáře. Buďto satví bez projektu nebo spíš projekt elektro v tomto výše popisovaném stádiu stavby nečte a tím je opomenut základový zemnič. Potom přijde tom další kopání, které je na písku stejně problém. Zemnič v písčité zemině pokud udělá 40 ohmů je go super. Pokud se udělá ve stejné zemině základový zemnič, tak má něco kolem 6 až 8 ohmů a bez dalšího kopání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Lukavský
*
Offline Offline



Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #10 kdy: 15.08.2010, 10:53 »

Je to mimo mísu, ale o kopání. většina stavebníků udělá základy a desku. Po hrubé stvbě shání elektrikáře. Buďto satví bez projektu nebo spíš projekt elektro v tomto výše popisovaném stádiu stavby nečte a tím je opomenut základový zemnič. Potom přijde tom další kopání, které je na písku stejně problém. Zemnič v písčité zemině pokud udělá 40 ohmů je go super. Pokud se udělá ve stejné zemině základový zemnič, tak má něco kolem 6 až 8 ohmů a bez dalšího kopání.

Kdybych stavěl nový dům, zemnič bych v základech samozřejmě měl. Ovšem dům, kterého se to týká, je zmiňován již v odkumentech z roku 1880, takže v té době asi měli jiné starosti, než se "babrat" se základovým zemničem a spíše řešili, jak ty opukové kvádry opracovat a poskládat na sebe, aby to drželo. Já tedy řeším, jak to vyřešit dodatečně, jelikož vyřešit to při stavbě jsem neměl šanci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 25 dotazů.