Autor Téma: Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?  (Přečteno 12675 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.07.2010, 15:33 »

Odvod tepla z rozvaděče
Komponenty neustále zmenšují, jsou v rozvaděčích umisťovány stále těsněji, stávají se systémy citlivější na vnější vlivy a teplotu. Jak vyřešit zajištění odvodu tepla pomocí vnější a vnitřní cirkulace vzduchu rozváděčových chladicích jednotek se dočtete zde ...
www.elektrika. cz/data/clanky/odvod-tepla-z-rozvadece


Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?


* 10_lp_odvod_02v.jpg (33.16 KB, 525x643 - prohlédnuto 554 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2010, 16:37 »

V našich technologiích máme k dispozici vodu. Tím chladíme nejen polovodiče, ale přes výměník voda-vzduch i vnitřní prostory rozvaděčů. Pro výkonové transformátory máme v jádrech měděné plechy na povrchu chlazené vodou. Měď odvádí teplo přímo "od zdroje".
Kompresorové klimatizace se v běžných provozech neosvědčily, brzy se výparník zanese "bordelem",  nikdo to nečistí a tak na klimě svítí zoufalý "error" a v rozvaděči je přes 80°C. Zpětné hlášky do řídícího systému otravují, tak jsou často nahrazeny "drátem klemákem".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2010, 17:57 »

V našich technologiích máme k dispozici vodu ...
Když jsem viděl čím se zabýváte je jasné chlazení a voda pochopitelná.
Sám ze své praxe vím, že kdysi předimenzovaná velikost rozvaděče se přímo úměrně s novými technologieme rychle zmenšuje a nastává problém.

Instalované přístroje topí a vzhledem k tomu, že si do obydlí lidi pozvou kde, koho a ten jim nainstaluje cokoliv, kamkoliv (jak víme),  pak je otázkou kolik různých nebezpečí vzniká oteplením.

Alespoň takové myšlenkové pocity mám při 120% zaplnění rozvodnice ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #3 kdy: 27.07.2010, 18:15 »

Jó, staré dobré plechové rnebo litinové rozvodnice, kolik tepla vysálalo ven přes stěny a dveře. To je právě problém těch plastových, ona ta plastová stěna či dveře fungují i jako tepelná izolace a všechno teplo drží uvnitř.
Já jsem narazil s přechodovou skříní u velkého motoru, když jsem šel s dobou a místo klasické litinové jsem navrhl plastovou. Po jejím tepelném zborcení jsme začali měřit. Úbytek napětí na přechodu byl jen 0,1 V - ale při 400 A to dávalo ztrátové teplo 40 W, které se pěkně v izolační skříni kumulovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2010, 18:23 »

Jó, staré dobré plechové rnebo litinové rozvodnice, kolik tepla vysálalo ven přes stěny a dveře. To je právě problém těch plastových, ona ta plastová stěna či dveře fungují i jako tepelná izolace a všechno teplo drží uvnitř.
Já jsem narazil s přechodovou skříní u velkého motoru, když jsem šel s dobou a místo klasické litinové jsem navrhl plastovou. Po jejím tepelném zborcení jsme začali měřit. Úbytek napětí na přechodu byl jen 0,1 V - ale při 400 A to dávalo ztrátové teplo 40 W, které se pěkně v izolační skříni kumulovalo.
Pokud se nepletu měl jste projekční kancelář u Nové huti. A tam to byl "kovový ráj". Tam se muselo chladit a chladit. Respektive co nebylo přivařené, do rána zmizelo :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.07.2010, 18:26 »

Ono taky zapěnění rozvaděče do zdi dost přispívá k vnitřnímu oteplení. Pravda je to rychlé, ale přidáním tepelné izolace vypěněním mezer ve zdi se podstatně zhorší odvod tepla.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #6 kdy: 27.07.2010, 18:28 »

Ještě k tomu článku od Ritalu. Problém se zmíněným vzduchovým zkratem jsme také museli řešit. Jednalo se o frekvenční měnič s vlastním ventilátorem, který byl umístěn v rozvaděči. Dveře rozvaděče byly vybaveny dole a nahoře větracími otvory. Aby si ventilátor frekvenčního měniče nasával chladný vzduch dolním větracím otvorem a teplý vyfukoval horním, musela se dovnitř rozvaděče instalovat přepážka, která zabraňovala zmíněnému vzduchovému zkratu (tj. muselo se zabránit tomu, aby si ventilátor měniče nehonil vzduch jen uvnitř rozvaděčové skříně).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #7 kdy: 27.07.2010, 18:30 »

Pokud se nepletu měl jste projekční kancelář u Nové huti. Tam se muselo chladit a chladit. Respektive co nebylo přivařené, do rána zmizelo :-)
Někdy ani to přivaření nepomohlo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?