jan095
« Odpověď #18 kdy: 08.07.2010, 22:18 »

Pozorně si prohlédněte zapojení cívek Vašeho tělesa. Přikládám dobrou pomůcku ke studiu.

Zkusím se zeptat jinak. Jaký výkon tepelného tělesa zapojeného do trojuhelníka(3x400 V) mohu instalovat za trojfázový jistič 25 A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #19 kdy: 08.07.2010, 22:23 »

Mám trojuhelník jehož každou stranou teče 6,25  A ale z vrcholů teče 10,8 A. Což odpovídá výkonu 2500  W při napětí fázovém 230 V.  Nevidím pak rozdílu mezi zapojením topného tělasa do hvězdy a trojuhelníka.
Ale nesmíte uvažovat pořád to samé těleso,  resp. jeho tyče či cívky. Pokud se vyrobí tyč o výkonu 2500W pro napětí 230V, pak do tyče samozřejmě teče 10,8A. Ale jsou to kvalitativně jiné tyče než ty původní.
A k tomu zapojení do Y původních tyčí 2500W/400V. Pro jednoduchost použijme pro odm(3) hodnotu 1,73, ať se to lépe vysvětluje. Tyč připojíme na 230V což je 1,73 méněkrát než 400V. Při konstantním odporu tyče (zjednodušení) tam tím pádem též poteče 1,73 menší proud. Výkon je U*I a 1,73*1,73=3. Výkon původní tyče se zmenší 3x, celé těleso dá tedy 7500/3=2500W. Vodičem instalace teče stejný proud jako jednou tyčí a to kolik? No, 6,25A/1,73=3,6A
Kontrola výkonu: 3*"tyč" 230*3,6=cca 2500W.
Je to trochu jasnější?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.07.2010, 22:46 »

Zkusím se zeptat jinak. Jaký výkon tepelného tělesa zapojeného do trojuhelníka (3x400 V) mohu instalovat za trojfázový jistič 25 A?
Nejvyšší výkon, jaký můžete trvale odebírat za třífázovým jističem 25A, je 3 x 25A x 230V= 17250 W.
(nebo, pokud považujete za správnější hodnotu 400V, tak 25A x 400V x 1,732 = 17320 W).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 08.07.2010, 23:10 »

Nejvyšší výkon, jaký můžete trvale odebírat za třífázovým jističem 25A, je 3 x 25A x 230V= 17250 W.
(nebo, pokud považujete za správnější hodnotu 400V, tak 25A x 400V x 1,732 = 17320 W).

A jé, taď jste tazateli nasadil do hlavy dalšího brouka. Jak to, že při stejném hlavním jističi je jiná hodnota přeneseného výkonu. Tak tedy vězte, že proto, že správnější hodnota fázového napětí 231V (400/odm. 3).  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.07.2010, 00:37 »

Obávam sa, že sčítavanie napätí a prúdov ako vektorov je príliš silná abstrakcia pre neodborníka.  Ani úprimná snaha nemusí stačiť na pochopenie toho, že kmitanie intenzity striedavého napätia či prúdu prevedieme cez komplexné čísla na otáčanie vektorov a potom to otáčanie zastavíme, aby ostal viditeľný len fázový posun medzi nimi.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #23 kdy: 09.07.2010, 07:38 »

Obávam sa, že sčítavanie napätí a prúdov ako vektorov je príliš silná abstrakcia pre neodborníka. 
Pro laika a odporovou zátěž úplně postačí aby vynásobil výkon [kW] konstantou 1,5 a výsledek může považovat za hodnotu proudu v 3f. obvodu.
Příklad: 12 kW... proud 18A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan 095
« Odpověď #24 kdy: 09.07.2010, 07:47 »

Nejvyšší výkon, jaký můžete trvale odebírat za třífázovým jističem 25A, je 3 x 25A x 230V= 17250 W.
(nebo, pokud považujete za správnější hodnotu 400V, tak 25A x 400V x 1,732 = 17320 W).
Buhví proč jsem měl zafixováno, že přenesu větší výkon při sdruženém napětí 3x400V než ve třech fázích po 230V.  
Jste si jistý, že jste před zadáním příspěvku prošel tyto odkazy?

 http://kutil.elektrika.cz/kdo-mi-navrhne-instalaci
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-namontuje  
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-vse-overi  
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-opravi  
 http://kutil.elektrika.cz/jaky-material  
 http://kutil.elektrika.cz/jak-se-pripojit-k-elektrarne  
  
 a navíc si všimněte odlišných pravidel toho fóra zde  
 http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz





 za trpělivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 09.07.2010, 09:59 »

Asi vás zmátla myšlenka vyššího nebo nižšího napětí. Vaše těleso je složeno ze tří cívek, každá je pro výkon 2,5kW navržena pro napětí 400V, tomu odpovídá odpor tělesa. Protože je navrženo na 400V musí být zapojeny do trojúhelníka na napětí 3x400V.
Výkon je součin napětí a proudu. Odpor tělesa je konstanta, pro 400V by měl být 64 Ohmů.
 Pokud by jste Vaše těleso zapojil do hvězdy, tak bude podžhaveno napětím 3x230V, poklesne proud a tím i příkon. Do daného odporu poteče při 230V 3,6A, to odpovídá  příkonu 828W.
Pokud by jste měl ale tělesa určená na 230V, tedy k zapojení do hvězdy, tak zapojením do trojúhelníka zemrou. Snad jedině, kdyby se chladily kapalným dusíkem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

jan 095
« Odpověď #26 kdy: 09.07.2010, 13:02 »

Neměl jsem v umyslu topné těleso zapojovat jinak, než jak výrobce předepisuje. Šlo mi o to, při stejném výkonu méně zatěžovat jistič. Volit budˇtěleso na 400V nebo 230V. A ono potvora je to jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 10.07.2010, 07:39 »

Ono hlavně tam jaksi v naší třífázové soustavě nedostanete těch 230V bez oněch 400V. Ty tam sou jaksi spolu, akorát těch 230V nemáte na pracovní vodičích v trojúhelníku kde naměřit. Pak uže je to jen o provedení zátěže, ale i když budete mít těleso do hvězdy, tak na jističi mezi jednotlivými fázemi těch 400V bude...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 28.11.2010, 08:42 »

 Ak sa nemýlim, správne by to malo byť tak, že pri výpočte v trojuholníku ešte sa musí počítať s druhou odmocninou 3.
Čiže potom vzorec by vypadal asi takto: P=U*I*cos.fi*1,73 ,  kde 1,73 je práve tá druhá odmocnina z 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 18.04.2015, 09:00 »

Buhví proč jsem měl zafixováno, že přenesu větší výkon při sdruženém napětí 3x400V než ve třech fázích po 230V.

Omlouvám se za otevření, ale máte možná částečne pravdu: při vyšším napětí (400V oproti 230V) budou nižší ztráty na přívodním vedení a tedy do spotřebiče dostanete skutečně nepatrně vyšší výkon?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.