Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mohu mít v budově 110V navic k 230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu mít v budově 110V navic k 230V?  (Přečteno 10590 krát)
Ruda Blazek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.07.2010, 09:32 »

Rad bych alespon v kuchyni, ale radeji i v kazdem pokoji mel nekolik zasuvek i na 110V, protoze vlastnim vetsi mnozstvi zarizeni na toto napeti. Vynechme zpocatku problemy s kmitoctem a predpokladejme, ze trafo 230V/110V postaci na konverzi.




#106# Více, než jedna otázka. Viz návod k použití diskusního fóra. Opraveno. Používejte háčky a čárky, toto není SMS soutěž!
... všimněte si odlišných pravidel toho fóra zde  
 http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2010, 10:57 »

Slyšel jsem, že existuje několik objektů v kterých je elektroinstala ce (v celé budově) provedena dle jiných norem.

Šlo o soukromý pozemek s vlastním vn trafem oplocený, střežený. Jak k této skutečnosti přihlédne revizní technik, netuším. I když, pokud může u nás revidovat aktivní hromosvod dle francouzské normy, pak třeba zreviduje 110V dle americké NEC.
Pokud ji zná ...
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2010, 13:19 »

V první řadě je třeba říci, že používat u nás spotřebiče na 110V je prostě nesmysl, přínáší to celou řadu problémů.
Už jsem se s tímto požadavkem ve své praxi setkal, šlo o jednu mladou ženu, která nějakou dobu žila v USA a přivezla si odtud různé domácí spotřebiče. Naštěstí se mi povedlo jí to rozmluvit.
U některých spotřebičů je výhodnější (a levnější) je prostě nepoužívat, odvézt je zpět do USA nebo kde byly pořízeny, tam je prodat a pořídit nové - tak to v podstatě dopadlo i v popisovaném případě.
Ve některých případech je možné poměrně jednoduše spotřebiče upravit na 230V - týká se to zejména elektroniky (výměna zdrojové části).
Pokud z nějakých důvodů chcete spotřebiče zachovat, teoreticky by to bylo možné, ale musely by se připravit v podstatě dvoje rozvody, na 230V a na 110V (přes transformátor). Spotřebiče by musely mít nezáměné vidlice, tak aby se nedaly připojit do běžných zásuvek 230V a naopak, běžné spotřebiče na 230V by nesměly jít připojit do zásuvek 110V.
Bylo by možné použít jeden centrální transformátor na 110V, ale bude to přinášet další problémy - transformátor na dejme tomu 2 kVA bude dost velký, těžký, bude produkovat nějaké teplo, také zřejmě nějaký zvuk, bude mít určitou spotřebu i naprázdno (bez zatížení) a bude dost problematické ho nějak odjistit, protože při spínání bude dost velký proudový ráz. Navíc takový transformátor bude dost drahý.
Konkrétní řešení bude záviset na typu spotřebičů a jejich příkonu, zřejmě nejjednodušší by bylo připravit normální rozvody na 230V a spotřebiče na 110V napájet přes nějaký adaptér - pro menší spotřebiče se dají koupit hotové výrobky, pro větší spotřebiče by se zřejmě musely vyrobit.
Je to řešitelné, ale každopádně to bude dost drahé, zvažte, jestli to má vůbec smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.07.2010, 21:52 »

Umíme dodat UPSky, které jsou schopné provozu 230V/50Hz In - 110V/60Hz Out. Ale cena převyšuje cenu nové kuchyně vč. spotřebičů  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Ruda Blazek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.07.2010, 03:39 »

Moc se omlouvam, ze jsem polozil vice otazek. Muj puvodni dotaz byl ale vice specificky: Povoluji NORMY v CR permanentni instalaci transformatoru, jistice a rozvodu ve zdi na 110V, alespon s pomoci nejake upravy, ktera permanentni instalaci z legalniho hlediska posune do kategorie spotrebice (treba  pomoci zasuvky a vidlice pred transformatore m)?

Jde mi o to, aby transformator mohl byt mimo byt a abych nemusel mit po byte vselijaka trafa a prodluzovacky. Takze draty ve zdi a zasuvky z USA na 110V vedle ceskych zasuvek na 230V. Elektrika se bude v byte stejne predelavat, takze je to jen trafo, jistic a par dratu navic...

Diky za jakekoliv rady, na internetu jsem nic z pohledu norem nenasel. Mam obavu, zda to pujde to zkolaudovat, pokud je to treba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2010, 07:04 »

Normy v ČR povolují pouze takové součásti instalace, které jsou označeny značkou shody CE nebo CCZ. To zásuvky z USA určitě nebudou.

Připojovat "permanentní" instalaci přes zásuvku, abyste z toho udělal spotřebič mi přijde docela úsměvné. Bude to stále pevná instalace.

Samozřejmě, rozvod 110VAC je možný při splnění podmínek norem řady ČSN 332000. Musí být především provedena ochrana před nebezpečným dotykem. Nezapomeňte, že při stejném výkonu potřebujete proti 230VAC dvojnásobný proud, s tím se odvíjí i dimenze průřezu přívodních vodičů.

Pokud máte obavy z revize před kolaudací, domluvte se s revizákem na dalším postupu.

Jediný důvod, který bych přijal, je že byt budete pronajímat lidem z USA. Jinak nechápu, v čem vidíte úsporu nebo smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ruda Blazek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.07.2010, 09:35 »

Připojovat "permanentní" instalaci přes zásuvku, abyste z toho udělal spotřebič mi přijde docela úsměvné. Bude to stále pevná instalace.

Technicky jiste usmevne, ci spise blbost, ale z legalniho hlediska to muze byt reseni...

Jediný důvod, který bych přijal, je že byt budete pronajímat lidem z USA. Jinak nechápu, v čem vidíte úsporu nebo smysl.

To je sice jedna moznost, ale pravda je takova, ze manzelka je cizinka a zijeme stridave na ruznych kontinentech. Z technickeho hlediska se mi zavedeni 110V zda jako malickost, prestoze spousta lidi se tvari, jak nemozna pitomost to je ...

Jinak diky za rady, Vase odpoved byla velmi uzitecna, spojim se s nejakym revizakem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.07.2010, 06:44 »

Pán má zřejmě nějaké spotřebiče z US. Nicméně se domnívám, že by to možné bylo pokud by oba systémy byly od sebe odděleny a opatřeny nezáměnnými typy zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.07.2010, 08:28 »

Myslim, ze s tim by problem byt nemel, staci se podivat na zasuvky uzivane v USA

http://zasuvky.hw.cz/index.php?kod_zeme=US

Trafo je v podstate taky trivialita, spis bych se u nekterych spotrebicu obaval dusledku nizsi frekvence site (treba radiobudik s hodinami rizenymi frekvenci site  Mrknutí nebo trafa a motory).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.