| | |-+  Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?  (Přečteno 14091 krát)
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.06.2010, 11:04 »

Pripájal som zásuvkové obvody (3x2,5) na ističe (16A),  tak som pred tým vypol hlavný istič (25A) pri elektromere.
Keď som prácu dokončil a zapol som hlavný istič, vypol sa mi prúdový chránič (3F).
Najprv som si myslel, že je niečo zle napojené, ale po vizuálnej kontrole bolo všetko OK. Skontroloval som jednotlivé kontakty skúšačkou a zistil som, že na N mostíku mám L.

Po nahodení prúdového chrániča L zmizol z N mostíka a prúdový chránič sa už nevypol.
1. Po nahodení hlavného ističa, mohol sa prúdový chránič vypnúť kvôli "nárazového" prúdu?
2. Nemal by prúdový chránič odpájať L?
3. Je zapojenie správne?

Spôsob zapojenia pripájam (robil to odborník).


#106#


* el_schema.jpg (48.71 KB, 1024x768 - prohlédnuto 7222 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.06.2010, 13:56 »

Doplním ešte, že mám istič, ktorý je mimo prúdového chrániča, a je napojená paralelne s prúdovým chráničom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #2 kdy: 23.06.2010, 23:21 »

Zkontrolujte zapojení chrániče, zvláště N svorky.
Chránič jaký? V zásuvkáh máte zapojeno co?

Robil to odborník - otázkou je co, to zapojení nebo to schéma? Ani jedno tomu mnoho nenasvědčuje.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2010, 07:45 »

Uvedené schéma je principiálně správné.
K situaci, kterou jste popisoval, by nemělo dojít.
Musí být ve hře ještě něco jiného.
Zaujal mě ten další jistič, který není přes chránič - není N od okruhu připojeného přes tento jistič připojený na N můstek za chráničem ?
Pokud by bylo na tomto okruhu něco připojené, potom by chránič vypnul a na sběrnici N (za chráničem) by bylo napětí z okruhu, který není přes chránič, přes připojený spotřebič. Dokud by byl spotřebič zapnutý, chránič by asi nešel zapnout - leda by šlo o nějaký malý spotřebič, který odebírá proud menší, než je vypínací proud chrániče (obvykle méně než 30 mA).
Každopádně, je to práce pro odborníka, jak už bylo psáno dříve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2010, 18:32 »

A nemáte tam také zapojenou nízkou sazbu? To potom máte špatně zapojené HDO. N vodič od HDO za chráničem a L (ten jistič) před chráničem. Chránič má jaké hodnoty? Z toho co uvádíte, je chránič asi z tohoto důvodu mírně rozvážený, po vypnutí FI se objevuje na N fáze přes HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Standa CNC
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2010, 09:32 »

Možná máte na svorku N připojeno ještě něco, co ve vašem schematu není zakresleno a má přívod fáze mimo chránič (i když přes jistič)  zle . Na tuto svorku N se smí připojovat pouze obvody zapojené přes chránič !!
Pokud vám to tam připojil "odborník"  ,  tak si najděte IHNED jiného elektrikáře s §6 a více . Může dojít k zavlečení napětí přes spotřebič (žárovka, motor, doutnavka apod) . Při funkčním chrániči vám to bude i nevysvětliteln ě vybavovat chránič (když se ten spotřebič zapne) .

Ještě mě napadá jedna možnost : neměříte to napětí DVM ? Ony totiž někdy digitální voltmetry umí indikovat i napětí, které tam při měření "Vadaskou" není  tanecek . (pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.06.2010, 22:12 »

(pokud vedle dlouhého kabelu je jiný, ve kterém teče dost velký proud - něco jako transormátor s nekvalitním jádrem).

Ou, tomu bych moc nevěřil, v těchto případech se tam napětí obvykle dostává elektrostatick ou indukcí (kapacitní vazbou).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.