Autor Téma: Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?  (Přečteno 23640 krát)
wombat
« kdy: 20.06.2010, 22:14 »

Mám novou elektroinstala ci a jedná zásuvka při strčení jakéhokoliv spotřebiče (např. nabíječka mobilu, ...) vyhodí ochranu.
Všechny ostatní zásuvky v místnosti jsou ok a po zběžné kontrole v rozvaděči jsou zapojené stejně jako ta problémová.
Zajímavé je, že když se měří zkoušečkou, tak vyhazuje i při měření proti nule, což u ostatních normálně změří a nevyhodí.  
Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 06:57 »


....Nevíte v čem by mohl být problém?

*Zásuvka je na samostatný okruh (přímotopy)


Ano vím, máte chybně zapojený proudový chránič.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2010, 07:03 »

Pokud jde o novou elektroinstala ci, je toto určitě důvod pro reklamaci.

Pokud vyloučíme špatné zapojení (např. záměna vodičů N a PE),  muže jít o poškozený kabel někde po trase. Nutný zásah odborníka, nejlépe revizního technika - ten bude vybaven potřebnými přstroji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
IM
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2010, 07:21 »

Nová elektroinstala ce musí být ukončena výchozí revizí RT s určením a případně odstraněním závad. Potom váš problém nemůže nastat.
Je zřejmé, že něco bylo ošizeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2010, 08:32 »

Nejpravděpodob nější příčinou je zkrat mezi PE (zeleno/žlutý vodič) a N (modrý vodič) někde mezi rozvaděčem a zásuvkou. Pokud se jedná o samostatný okruh s jednou zásuvkou, je dost pravděpodobné, že se zedníci trefili do kabelu zednickou skobou při omítání a způsobili již výše zmíněný zkrat.

U nové instalace bych reklamoval, u starší zavolejte elektrikáře nebo RT, kteří určitě problém dohledají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.06.2010, 10:17 »

Podle popisu bych nevylučoval, že je chybně zapojena ta zásuvka, se kterou jsou problémy.
Zkrat mezi PE a N v rozvodu by způsobil problémy i u jiné zásuvky pokud by se zapnul spotřebič s větším odběrem, zatímco takové vzájemně přehozené vodiče N a PE....

Co to je "měření zkoušečkou proti nule"?

Jaká zkoušečka? Vadaska? Nová nebo stará (s cívkou)?
Vypadne to při zkoušení L (fáze, levá dutinka) proti N (pravá dutinka) nebo L proti PE (ochranný kolík)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Souček
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2010, 13:08 »

... pokud jsem četl pozorně a nic nepřehlédl, začal bych kontrolou u zásuvky, která chránič vybavuje, jelikož bych na prvním místě podezíral prohozeně zapojené vodiče PE a N u této zásuvky, popř. do záměny může být zatažen i vodič L. Záměna může být způsobena i svorkováním na trase, je-li v rozvaděči vše v pořádku. Jsem si vědom, že to zde již je uvedeno; chtěl jsem jen zdůraznit, že bez této kontroly vás ostatní a složitější prověřování může vrátit zpět k této triviální kontrole.
Pokud máte přímotopnou sazbu, mohlo by pro vás být zveřejňování informací o přímotopu zapojeném do zásuvky ošemetné, pokud je pravdou, že sazba je vázána na pevně připojené spotřebiče. Jinak přeji mnoho zdaru. M.S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.06.2010, 19:46 »

Nejlepší bude zavolat odborníka. Tohle je dost nevděčná práce i pro nás.

Jinak taky si myslim že by mohly být prohozeny N a PE. Nebo jak už bylo řečeno mohlo se hezky stát že ten kabel poškodily jiní řemeslníci.

Jednou jsem viděl práci jednoho prominetního kolegy z práce... Byl líný dát si trochu práce s přimontováním krytu zásuvky u kterého měl krátký šroubek a co ho nenapadlo? Vzal si 5cm dlouhé vruty a uchytil to... Pak když se zkoušel zapnout objekt tak nám vypadával jistič před elektroměrem. A pak jsme zjistily že tím šroubkem projel skrz celé ''tělo'' zásuvky a projel i fází! Aby toho nebylo málo tak nám pro změnu vypadával chránič, u jiných zásuvek se mu podařilo spojit N a PE  Hněv Práce na nic, snad jen na zabití  Zlej Takhle se mu podařilo vyprasit cca 15 zásuvek.... Ale když je to '''továrníkuv'' syn tak se mu nic nestane. Aneb všichni jsme si rovni a někteří ještě rovnější.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.