JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.06.2010, 06:21 »

Potreboval som zapojit sestre na byt digestor. Po ruke som mal iba kábel pravdepodobne CYKYLO 1,5mm, neviem teraz presne. Sestra nechcela bodove svetla na kuchyni, tak som tuto 1,5mm pouzil na digestor, mal len nejakych 150W prikon (na zasuvku som jej napísal z dymo-kliestami ze max 200W pre pripad viete zeny  Škleb).  

Kabel bol kratky a potrebovali sme to spravit co najskor, lebo za dve hodiny prisiel murar robit obklad. Takze cas suril, vysekal som do tehly drazku a nadpojil jestvujuci kabel wago svorkami(bez krabice) a zasadroval ten spoj.... Viem ze sa to tak nema a preto sa pytam ake to moze mat nasledky....  Nechcel som zasahovat nejako do elektroinstala cie bytu a tahat od nejakej zasuvky 230V ked som nevedel kade idu kable.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2010, 09:05 »

Pěkná prasárna, jako v bývalém SSSR, tam také zasádrovávali elektroinstala ční prvky a spoje bez krabic s poznámkou, že střídavý proud vysušuje.

Elektroinstala ce jsou VTZ, takže do nich nemáte zasahovat, zavolejte odborníka, podle Vašich dotazů jím rozhodně nejste!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.06.2010, 10:53 »

Prasarna to ja viem .....
Ide mi o ten spoj vo wago svorke..... z dlhodobeho hladiska vlhkost obvodoveho muriva a podobne. CI tu vetvu odstavit alebo nie....

Mam len 718 $21 a debil som zase neni ze by som jej nechal na 1,5mm2 kabel na svietidla a nech si zapoji na neho mikrovlnku. Len proste cakala na toho murara dlho a je to tak jak to je nooo...  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 16.06.2010, 11:17 »

Prasárna, jsem rozhodně pro to předělat  pozor

Nekoordinace řemesel bývá nejčastějším problémem na stavbě či rekonstrukci.. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.06.2010, 11:35 »

Takze mam uplne odstavit ten kabel z predom urcených bodových svetiel? Ktorý som vyviedol k tomu digestoru ? Alebo staci v tom mieste spoja kde su wago dat krabicu a digestor nechat napojený na ten kabel 1,5mm2.

Kuchynska linka je uz namieste to bude zase makacka  zle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #5 kdy: 16.06.2010, 11:51 »

Spoj určitě do krabice, rozebiratelný spoj by měl být přístupný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.06.2010, 14:02 »

Pytal som sa na nazory par lektrikarov od fachu a oni tiez tvrdili, ze krabica tam mala byt, ale ked neni tak sa treba rozlucit s pripadnou demontazou a spajaním.
Pytal som sa na vlhkost muriva a zatazenie tej faze bude len 150W chvilkovo nie dlhodobo....
Vraj to by musela byt ta obvodova stena uplne mokrá aby sa to dostalo do wago spojky......

Takze burat - neburat ?  Nerozhodný


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.06.2010, 15:36 »

Krabice být nemusí, jen použít standartní postup:  kabel naspojkovat mačkací spojkou, navléci smršťovací bužírku a zatavit.
Pokud nejsou spojky a patřičné nářadí - jen krabice.
Doporučení - bourat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.06.2010, 16:49 »

Nic ve zlém, ale mám pocit, že jste jeden z těch všeumělů, kteří vrtají do věcí, o kterých namají páru. Jestli jste si dělal i rozvody plynu či jiného nebezpečného média sám, Bůh s Vámi a barákem taky. Každý člověk by měl být soudný a vědět na co má a na co ne. Zde vás zřejmě nikdo základům řemesla učit nebude. Je mi líto, ale kolegové toho už napsali až až. Jediná rozumná rada zní: Pozvěte si odborníka na elektroinstala ce. U nás mu říkáme elektrikář, elektromontér a tak podobně a většinou se na nic základního ptát nemusí, protože to ví, neboť tomu věnovali nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky a mají odpovědnost za své dílo, která vám zřejmě chybí.  podivej zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 16.06.2010, 17:42 »

Pokud tam dáte smšťovací "bužírku" tak 2x..! a s lepidlem !
Tak jako kabel má dvě izolace!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.06.2010, 19:25 »

Nic ve zlém, ale mám pocit, že jste jeden z těch všeumělů, kteří vrtají do věcí, o kterých namají páru. Jestli jste si dělal i rozvody plynu či jiného nebezpečného média sám, Bůh s Vámi a barákem taky. Každý člověk by měl být soudný a vědět na co má a na co ne. Zde vás zřejmě nikdo základům řemesla učit nebude. Je mi líto, ale kolegové toho už napsali až až. Jediná rozumná rada zní: Pozvěte si odborníka na elektroinstala ce. U nás mu říkáme elektrikář, elektromontér a tak podobně a většinou se na nic základního ptát nemusí, protože to ví, neboť tomu věnovali nemalé úsilí a nemalé finanční prostředky a mají odpovědnost za své dílo, která vám zřejmě chybí.  podivej zle


Neni som special odbornik a to netvrdim. Ale nieco o elektrike viem. Rozvody plynu by som asi netahal na to by som si vobec netrufol.  Elektrika neni problem. Ak by som nemal odpovednost tak by som sem asi nepisal.... ale niekedy clovek spravi zle rozhodnutie no...... potom sa to snazi napravit. a
 
Dakujem tym ktorí sa vyjadrili k veci co a ako  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.06.2010, 20:24 »

Tak tohle je nejhorší, když si laik myslí že něco o tom ví a začne se vevšem rýpat... Měl byste to předělat dokud si někdo pamatuje kde to je... Při nejmenšim hrozí oxidace... Osobně bych se nikdy nespolíhal na žádnou svorku na nepřístupném místě...

Správně by jste měl ty svorky dát do krabice nebo nalisovat spojky smršťovačkou za izolovat. Nebo udělat čenteš a zapájet ho a zaizolovat.  Ve vašem případě doporučuji variantu číslo jedna.

Tohle už rozhodně nikdy a nikomu nedělejte nebo si budete trhat vlasy, případně někdo vám  Zlej A vubec, na zákroky do elektro instalace nemáte sám od sebe právo a všechny vaše zákroky by měl sledovat odborník nebo ještě líp, měl by to dělat odborník sám  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.06.2010, 22:07 »

Rozvody plynu by som asi netahal na to by som si vobec netrufol.  Elektrika neni problem.
A to je přesně ta chyba, respekt by neměl chybět ani u elektriky.

Jinak souhlas s radami kolegů, jednoznačně zpřístupnit místo zasvorkování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.06.2010, 22:15 »

Ja mam pred elektrikou dobrý respekt.... aj ked vypnem istic radsej vsetko premeriam  Mrknutí

Tie Wago poriesim tie mi nedali spavať  Kroutím očima


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 16.06.2010, 22:29 »

Za krátkozrakost zaplatíte sekáním  Škleb Bylo to tam aspoň po zednické stránce hotové? že byste mohl sklidit i nějaký nechtěný aplaus  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.06.2010, 22:36 »

Co ved to je uz nakomplet hotove obklad a kuchynska linka... tam sa uz aj varíííí Úsměv

Ale co uz rozoberem linku a poziciam merak na kable a ide sa dotoho....

Odstavim tu 1,5mm2 uplne a natiahnem jej zo zasuvky predlzovacku k digestoru... Nemam rad odfusovane veci a sam som na to doplatil  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #16 kdy: 16.06.2010, 23:20 »

Nemam rad odfusovane veci a sam som na to doplatil  Jsem v rozpacích

 Tak to se ma mě nezlobte, ale tak nevím, co tu ještě řešíte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #17 kdy: 16.06.2010, 23:38 »

No každopádne sa do toho dajte kedže sa jedná o rozoberateľný spoj mal by byť umiestnení na prístupnom mieste v krabičke treba KU68 prípadne aj OBO krabica na povrch ak by spoj bol pod podhľadom a nebol by vidieť, WAGO svorky pod omietku dokážu robiť peknú paseku ja som opravoval takto jeden spoj ale nie spojený WAGO svorkami ale klasikou radovou svorkou (čokoladkou) tiež priamo pod omietku zasádrovanou. Stena vždy cez zimu nejak navlhla a bolo zle všetýc kopalo a najhoršie bolo t o že ta stena bola spoločná pre kuchyňu aj kúpeľňu.  Nerozhodný po výmene čokoládky za krabicu s WAGO svorkami a doplnenie okruhu o prúdový chránič je všetko v poriadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?