Autor Téma: Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?  (Přečteno 71472 krát)
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.06.2010, 06:16 »

No každopádne sa do toho dajte kedže sa jedná o rozoberateľný spoj mal by byť umiestnení na prístupnom mieste v krabičke treba KU68 prípadne aj OBO krabica na povrch ak by spoj bol pod podhľadom a nebol by vidieť, WAGO svorky pod omietku dokážu robiť peknú paseku ja som opravoval takto jeden spoj ale nie spojený WAGO svorkami ale klasikou radovou svorkou (čokoladkou) tiež priamo pod omietku zasádrovanou. Stena vždy cez zimu nejak navlhla a bolo zle všetýc kopalo a najhoršie bolo t o že ta stena bola spoločná pre kuchyňu aj kúpeľňu.  Nerozhodný po výmene čokoládky za krabicu s WAGO svorkami a doplnenie okruhu o prúdový chránič je všetko v poriadku.

Presne oliver toho som sa obaval...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.06.2010, 07:55 »

Jak jsem četl v prvním příspěvku, práce jste začal dělat dvě hodiny před příchodem zedníka, který měl dělat obklad. No, co k tomu dodat? Za dvě hodiny předělá každý zručnější elektrikář třičtvrtě kuchyně a vy jste stačil vysekat kus drážky, do ní nainstalovat kabel a na krabičku už nezbyl čas.
Kvůli strachu z toho, že se zedník otočí ve dveřích, když zjistí, že není něco hotovo, jste radši udělal rychlou prasárnu prvního řádu. Pak byste byl nejradši, kdyby vám to v diskusích někdo posvětil. zle

A přitom by se to s trochou chtíče dalo udělat hned tak, že by bylo vše v pořádku. Zedník by chvilku počkal a vy byste měl okamžitě klid na duši.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.06.2010, 09:25 »

No v tych 2 hodinach nebolo len sekanie drazky... ale aj skladanie skrin na chodbe made in Poland....

Ale aj tak odstavím  celú tu vetvu 1,5mm2, viem kde je instalacna krabica a tam som daval tie wagace tiez.... este pred tym mojim uzasným spojom.

Ako najlepsie ukoncit kable v tej krabici staci ich nechat vo wago ? A v pripade ze by chcela svetla bodove do buducnosti by som to potiahol s tej krabice.

Pridam radsej obrazok ako to tam priblizne bolo.

Inak diky za infosky Páni


* SPOJ.JPG (52.42 KB, 1167x1010 - prohlédnuto 1456 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.06.2010, 20:05 »

Takze bude sa sekat  Šok



* TEST3.jpg (523.19 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1489 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #22 kdy: 18.06.2010, 16:39 »

No nevím co tu ještě pohledáváte a řešíte. Ono je vždycky dost času a sil na to aby se to předělalo, ale napoprvé by vás to stálo méně úsilí a starostí.

Zkrátka Vy do toho raději nešahejte, podle toho co jsem měl možnost číst, tak nejste elektrikář. NECHTE TO NA ODBORNÍKOVI.

Přiložená fotografie odhaluje objev podobné prasárny při rekonstrukci kuchyně.

Řemeslo braň se!! zle


* Obraz002.jpg (208.57 KB, 1024x1280 - prohlédnuto 2289 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.06.2010, 17:36 »

Dnes som si bol pozicat od svokra  Bosch DMO 10 a ide sa hladat..... este ze mame stare fotky z prestavby viem cca kde je. Pravdepodobne jedna kachlicka pojde von.  Smutek

Je to prasarna ten kabel. Ale ja sa aspon snazím odstranit chybu, nie ako ten po ktorom ste sekal pravdepodobne vy...

Viete co mi povedali odborníci(co su montery od fachu co zapajaju elektro-instalacie v domoch)? Ze oni by to ani nerusili ked tam je zataz len 150W, ale ked chcem nainstalovat krabicu tak nech uz odstavim tu vetvu a zaslepim vodice v krabici do wago(kazdy vodic samostatnu wago) a necham tak.....a k digestoru natiahnem predlzovacku. Tak tak budem konat.....


 












Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 18.06.2010, 17:56 »

Jiří Buben :

Hm to vypadá jak odfláknutej čenteš to na PE a N  Škleb A ten kabel vypadá jak vyrobenej ručo izolačkou  zle Lidová tvořivost nemá obdob...

JOJOK:

Tak jako je pěkný že oni na to maj jinej názor ale jednou to bude muset někdo hledat až vám to zoxiduje nebo navlhne... A jestli jste přesádroval i ty vagošky tak si pište že sádra hezky vsakuje vlhkost...

Teď by mě zajímalo co na vaší dovednost říká vaše sestra když jí tam budete dělat brajgl?  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.06.2010, 18:18 »

Brajgl ani nee.... treba sparovku v miestach odstranit a pomaly sa hrat nooo.... holt mam poucení na cely zivot...

Vlhkost v murive by musela byt hodne vysoka a nejaky starý kvader bez zateplenia... Co je pri novostavbe velmi nepravdepodobn e.. Rosny bod, kondenzacia a tak... To som sa pytal zase ludi z branze murarov... Ale vzdy je tam nejake ale( co ked zacne pretekat strecha, v miestach obvodoveho muru v kuchyni)  angel


Clovek sa ucí stále.... na vlastných chybách.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #26 kdy: 18.06.2010, 19:37 »

. . . udělat čenteš a zapájet ho . . .
Kolego, nemohl byste mi to přeložit do srozumitelné češtiny? To víte, jsem stará garda a nejsem "in" ani "kúl"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 18.06.2010, 20:02 »

Tak to je právě ono, to neni muj vynález  Škleb Tohle určitě budete znát když jste ze starý školy, poněvadž se to dělalo hodně za starejch času a i dneska se s tim občas setkám  Škleb I ten název znám od starejch chlapu. Podle předpisu to taky asi nebude to pravý ořechový, proto bych to tady moc nerozebíral abych nedával návody kutilum. Když se to udělá dobře tak to funge dlouho. Vlastně jsem to viděl i v jedný vile z první republiky a fungovalo to dokud jsme to nepředělaly. Podle indícií asi víte o co jde....  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #28 kdy: 18.06.2010, 20:06 »

Právě, že to neznám, protože jsem inkoust. Má snad jít o kroucení ? Pokud se to neoplácá izolačkou, nýbrž se použije krutisvorek, proč ne?
Akorát přímo do omítky ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 18.06.2010, 20:15 »

Ano. Kdyby se to přepájelo a zaizolovalo nebo zasmrštilo tak by v tom taky neměl být problém do omítky. Bohužel jsme k tomu párkrát byly donuceni v práci (tedy jen kroucení a izolačka) protože nikdo nebyl schopný dovézt lis a spojky... Bohužel, tvrdý kapitalismus uhodí na vše - na vše se moc spěchá  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #30 kdy: 19.06.2010, 14:07 »

Pájet NE !!

Pájení nechejte slaboproudařům, v silnoproudé elektrotechnic e pájení nemá co dělat.

V dané situaci mi připadá nejrozumnější propoj ve zdi spojit pomocí lisovacích dutinek a zatavit do smršťovací bužírky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #31 kdy: 19.06.2010, 14:27 »

... přepájelo a zaizolovalo nebo zasmrštilo
K pájení se již vyjádřil zcela přesně Jarda Hasala. Divím se, že v roce 2010 stále někoho napadá pájení!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 19.06.2010, 17:14 »

Dnes som problem odstranil.... Zaslepil som to Wago a izolackou. 


* Fotografia0013.jpg (494.23 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3077 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 19.06.2010, 17:18 »

Casom sa musi vyrezat diera  Super!



* Fotografia0019.jpg (562.95 KB, 1024x768 - prohlédnuto 886 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #34 kdy: 19.06.2010, 17:43 »

TO:JOJOK
Podobně schované krabice jsem viděl na operačním sále, spoje jsou zasilokonovány /protože každý týden se desinfikuje celkem dobrou "žíravinou"...../nějaká desinfekční látka../
Jsou tyto "slepé" obklady /jednotlivé kachle/označeny co pod nimi je samolepkami... .je to praktické a elektrikář v případě poruchy najde místo kde je to spojeno....Jde se dobře do krabice dostat...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 19.06.2010, 22:38 »

Už vídím nadšení paní domu nad vzorně označenými obkladačkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.