Autor Téma: Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?  (Přečteno 53645 krát)
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.06.2010, 16:50 »

Instaloval som sestre do bytu Varnu dosku(5,8kW) + ruru(2,4kW).
Je to novostavba bolo po ruke len 400V(klasika) 3xL-N-PE
Varna doska bola navrhnuta len na 3xL-N-PE, ale musel som pripojit este ruru.

Zapojil som to nasledovne + meral som max prúdy cez fázy:

JE TO OK? Alebo sa moze vyskytnut problém...

#uft#




* schema.png (14.8 KB, 929x476 - prohlédnuto 10734 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.06.2010, 06:03 »

nikto nič ?   Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2010, 06:47 »

Proč se nedržíte návodem k instalaci výrobce varné desky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.06.2010, 08:52 »



No ako som pisal nebolo nikde po ruke 230V pre ruru samostatne(preto som bol nutený zobrat jednu vetvi z 400V) .....




Cela elektrika v tej garzonke sa mi zdala byt nefektivne navrhnuta.... na 6 ks zasuviek kde su  napojene spotrebiče chladnicka, televizor, mikrovlnka, konvica SÚ LEN NA JEDEN ISTIČ 20A.... Takze s rurou som sa mohol rozlučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.06.2010, 08:56 »

Este pridavam obrazok k varnej doske(ten stredny bol moj pripad).......



* VARNA_doska_+_rura.png (313.13 KB, 1280x960 - prohlédnuto 6154 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2010, 09:01 »

Zásuvka jištěná 20 A ?  Zavolejte rev. technika a do instalace nezasahujte, instalace je nejspíš pěkně zbastlená a hrozí, že až se něco stane (v tomto případě např. požár) bude to na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.06.2010, 10:32 »

Ale ved to bola na to spravena revizia vsetko na tu bytovku..... Len mne nejde o tie zasuvky... na to je tam ten istic aby istil obvod a ked prekroci nadprud tak vypne..... Ale vsetko funguje uz 3 roky ako ma. (sestra sa tam nastahovala nedavno, aby sme boli v obraze)....

Preto som si nemohol dovolit zatazovat s rurou tu siet kde su zasuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.06.2010, 11:08 »

Zásuvka jištěná 20 A ?  Zavolejte rev. technika a do instalace nezasahujte, instalace je nejspíš pěkně zbastlená a hrozí, že až se něco stane (v tomto případě např. požár) bude to na vás.

Jezííís pardon 16A je ten zasuvkový istič .... neviem co ma to napadlo Úsměv pisal som spravu este vo worde a mam tu vela cisiel  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #8 kdy: 16.06.2010, 11:23 »

Já si myslím, že byste si měl zavolat rozumného elektrikáře z Vašeho okolí, to je jednou sporák a trouba, podruhé zasádrované WAGO svorky a už vidím, že skončíte u zmršené instalace bez chrániče v koupelně  zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.06.2010, 11:47 »

Rad by som sa vas spytal co je na tej scheme zle.......Wago v stene poriesim to je iny problem.

Skusal som to pri tom zapojení a vsetko fungovalo prudy boli na L3 najvecsie, lebo su na nu napojené 2x1,7kW spiraly a to je 3,4kW takze by to vsetko malo utiahnut..... original by to malo byt kazda spirala na fazu.

Chcem mat vo vsetkom istotu a preto sa pytam tu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #10 kdy: 16.06.2010, 11:57 »

Držte se návodu či pokynů výrobce. Co to je za desku? Případně troubu? POkud máte varnou desku na tři fáze, tak nezbude, než jednofázovou troubu  přidat na jednu fázi, no...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.06.2010, 12:51 »

Ved mam to zapojene podla tej schemy.....

co som prikladal obrazok ten spodny je rura(trouba) klasika 230V L-N-PE
a ten stredny nakres v tom obrazku je zapojenie varnej dosky.....
Origo mala  byt zapojena 2x1,2kW spiraly L1
                                             1,7kW spirala L2
                                             1,7kW spirala L3

Ale L2 som musel obetovať na RURU(troubu)

Na L3 bezia teda 2x1,7kW spiraly 

Dufam ze to vysvetlujem dobre  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Zdeno.Fusik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.06.2010, 17:01 »

Čo je ešte dosť dôležitý fakt či má ten 400V vývod predradený šporákový vypínač :

- Ak áno, tak vydím problém v tom ako chcete zodpovedne pripojiť 3 x vodič N a 3 x vodič PE
  v spomínanom vypínači keďže je vybavený len 2 svorkami PE a 2 svorkami N. Ak sa vám to podarilo
  prosím priložiť foto rád sa poučím.

- Ak nie, tak je to proti norme, keďže ide o varnu dosku na 400V a ta sa nepripája do 230V zásuvky
  ( predpokladam že 400V tam nemáte ),  tak sa jedná o pevne inštalovaný spotrebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.06.2010, 19:10 »

Takze pripajam obrazok len tak narychlo som ho nakreslil pre predstavu rozdelenia:



* zapojenie.JPG (347.8 KB, 9216x2304 - prohlédnuto 1554 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Zdeno.Fusik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.06.2010, 19:40 »

Takze pripajam obrazok len tak narychlo som ho nakreslil pre predstavu rozdelenia:

Takéto pripojenie určite nieje štandart, ale čo sa týka bezpečnosti a funkčnosti ja v tom problem nevidím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.06.2010, 20:11 »

standard to urcite neni...... ale nebolo ineho vychodiska  Nerozhodný 

Samozrejme ze na kabel co ide z krabicky do truby(rury) som instaloval este zasuvku a na nu az pripojil trubu....


* zasuvka.jpg (1.66 KB, 96x103 - prohlédnuto 2250 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 16.06.2010, 20:40 »

Jako nechci nikomu kecat do života ale měl byste se na to experimentován í vykašlat. V lepšim případě něco zprasíte v horšim někdo zaklepá bačkorama.

Nebylo by prostě jednodušší místo šetření zavolat odborníka a věnovat se své práci? Jestli vás obor elektro zajímá tak si kupte nějakou stavebnici a hrajte si s malim natětim. Já taky nechodim dělat zedničinu nebo tahat trubky na vodu.... Nezapomeňte na to že elektrika je dobrý sluha ale zlý pán...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.06.2010, 20:51 »

Jako nechci nikomu kecat do života ale měl byste se na to experimentován í vykašlat. V lepšim případě něco zprasíte v horšim někdo zaklepá bačkorama.

Nebylo by prostě jednodušší místo šetření zavolat odborníka a věnovat se své práci? Jestli vás obor elektro zajímá tak si kupte nějakou stavebnici a hrajte si s malim natětim. Já taky nechodim dělat zedničinu nebo tahat trubky na vodu.... Nezapomeňte na to že elektrika je dobrý sluha ale zlý pán...


No tak toto zapojenie mi bolo jedine odporučane od elektrikarov v situacii v ktorej som bol, vsetko som pri zapajaní konzultoval, Nezapajal som to odbrucha ....  Moja praca je sice o nizkom napetii.... Meranie a regulacia .... snimace teploty a vlhkosti, tlakove a tak podobne .... A viem co je NAPETIE....  Kroutím očima
Inak som vyucený mechanik elektronických zariadení vyhlaska 718 $21 zatial Úsměv
Vsetko co robím si overujem aj 3 krat po sebe.... a ked som neni istý sa pytam az na tie nestastne wago nooo....

Ale aj tak diky za nazory  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.