Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?  (Přečteno 26154 krát)
Zábranský Petr
« kdy: 10.06.2010, 16:44 »

Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření.
Je to stanoveno nějakou vyhláškou či zákonem?

V skříni jsou hlavní jističe k jednotlivým bytům a elektroměry.





#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2010, 19:42 »

Z vaší otázky není tak úplně jasné, oč vám jde. Předpokládám, že mluvíte o elektroměrovém rozvaděči, společném pro více bytů.
Jestli máte na mysli uzamčení, tak to určitě ne, rozvaděč musí být přístupný. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zábranský Petr
« Odpověď #2 kdy: 10.06.2010, 20:48 »


ano, přístupný ano, ale neměla by být skříň aspoň zajištěna na ty packy? (otočné packy na čtyřhran, stejné jako třeba když si zamknete kupé ve vlaku).
Nebo ani to ne? Může to být takto volně otevřené (= nezajištěné)?
To mi tam klidně pak vlítne každé díte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.06.2010, 22:07 »

Pane Zábranský, pokud má vámi zmiňovaný rozvaděč zámky, které nejsou uzamčené, vezměte si nářadí, které vám umožní rozvaděč uzavřít. Tím předejdete možným úrazům a poté řešte kdo zodpovídá za neuzavřené rozvaděče. Předcházejme úrazům a nenechme se ukolébat, přestože za instalaci nezodpovídáme. Velmi často uzavírám zámky VO a přípojkových skříní, které často vídám otevřené. Zdarma. Vlastním děti  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.06.2010, 00:01 »

Vlastním děti  Mrknutí

Já tedy děti nevlastním i když také nějaké mám. Úsměv

To: pan Zábranský
Rováděč po celou dobu provozování musí být opatřen všemi prvky kterými jej vybavil výrobce a musí být užíván tak jak výrobce zamýšlel. Tedy pokud má dveče musí být uzavřené a podle typu zaklapnuté (např. plastové rozvodnice) či uzamknuté kličkou. Musí mít všechny zákrytové plechy a ty musí být připevněny všemi upevňovacími šrouby. Jiný stav vyjma práce na rozvaděči není přípustný.
Paradoxně (a asi pouze akademicky) pokud by zmíněný rozvaděč byl příčinnou úrazu mohl byste být pohnán k odpovědnosti za to, že jste nezjednal nápravu. To proto, že jste vznesl tento dotaz a tím jste se prokazatelně přiznal k tomu, že jste o uvedeném stavu věděl. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #5 kdy: 11.06.2010, 00:16 »

Musí být přístupný a uzavřený mechanismem, který spolu s rozvaděčem dodal výrobce.
Taky se setktávám s volně otevřenými rozvaděči a co hůř, tak mnohdy i odkrytovanými  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Zábranský Petr
« Odpověď #6 kdy: 11.06.2010, 06:52 »

děkuji moc všem za odpovědi.

Ano, zamknu a neuběhnou ani 2 týdny a je opět odemčeno (volně přistupné). Zamknu a opět, neuběhne ani 14-20 dní a opět to najdu otevřené...  Smutek

Chápu, že v rámci bezpečnosti a umožnění přístupu to nemohu nějak lépe zabezpečit (klíč). Několikráte jsem obyvatele písemně žádal, ať to za sebou zajišťují, nepomohlo. Vylučte hrající si děti, v současné době se zde již nachazejí obyvatelé 30+.

mohu jim ještě písemně napsat, že se dopouštějí nějakého činu "obecného ohrožení" či nějaká vyhláška? Těžko asi budu volat PČR a vyšetřovat, kdo do toho leze, ale poslední "bu-bu-bu"... Jinak fakt už nevím.

Oni jsou v pohodě, ale já otevřu dveře od bytu a vletím přímo do té otevřené rozvodnice (dům 1958, na délku ruky ode dveří).

Děkuji
Zábranský Petr
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Jákl
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2010, 07:28 »

Umístěte si někam skrytou mikrokameru se záznamem. Třeba se budete potom dost divit.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.06.2010, 07:54 »

Umístěte si někam skrytou mikrokameru se záznamem. Třeba se budete potom dost divit.....

Možná podle záběrů z kamery i zjistí že někdo šetří na elektrice na úkor jiných :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.06.2010, 15:17 »

Když nebudou sousedi doma co takhle jim občas shodit jističe? Zlej

"Nó když je to furt rozcáplý, tak to se nedivte že do toho leze každej blbec"  Mrknutí

Takhle jsem uklízel "výtrusy" po jednom čtyřnohém miláčkovi souseda firmy. Domluvy nepomáhaly. Pomohlo až když jsem mu nový výtrus pořádně rozplácnul na jeho schody do domu  Smích Stačilo jednou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 13.06.2010, 14:29 »

O tomto tématu už bylo hodně rozebíráno jak na školeních tak i mezi odborníky....j istého času došlo nařízení že musí být elektroměrový rozvaděč /přeba na RD/na veřejně přístupném místě, zamčen podle jednotlivých distrubutorů
/čtyřhran,půlměsíc a pod.../
Bylo hodně stížností že si sousedi např. u RD naschvál vypínali elektřinu hl. jističi třeba v době nepřítomnosti a byli z toho škody /třeba na mražácích ,ledičkách a pod../....
Majitelé chtěli aby si tam mohli dát zámky na klíče které by dali i energetice.... .po několikerých stížnostech to bylo zamítnuto....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.06.2010, 19:46 »

V dané situaci obvykle pomůže, pokud se rozvaděči opraví nebo vymění zámky, nakoupí se originální kličky a každý z nájemníků dostane jeden kousek.
Zejména pokud jsou na rozvaděči zámky se čtyřhranem, bývají po takové době už pěkně "ohlodané",  protože se to většinou otevírá tím, je zrovna po ruce.
Pokud budou na rozvaděči nové zámky, nepůjde to tak snadno otevřít, bude nutné použít originální kličku a bude jednodušší "udržet kontrolu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakou zvolit rozvodnici pro 1f elektroměr + 2 sazby?
 Mohou být uzamčeny podružné rozvaděče v paneláku?
 Jistí se podrozvaděč?
 Jaký typ instalační krabice použít na fasádu?
 Co musí obsahovat existující hlavní rozvodnice, aby mi ČEZ připojil HDO?
 Jakou zvolit zásuvkovou rozvodnici pro cca 23 modulů?
 Musí mať domový rozvádzač atestáciu?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 Jakou zvolit rozvodnou skříň pro bytový dům s 4x 1+1 jednotkami?
 Co je skříň HDS?
 Jakou rozvodnici do panelákového bytu?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
 Nakreslíte mi zapojení podruzneho rozvadece ?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jsou v současné době k dostání celoplechové bytové rozvodnice?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Je prepojenie rozvádzačov v súlade s predpismi?
 Jak správně vydrátovat elektroměrový rozvaděč nebo elektroměrovou desku?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 Kdo hradí elektroměrový rozvaděč u novostavby ?
 Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru?
 Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 28 dotazů.