| | |-+  Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?  (Přečteno 24336 krát)
Jan Pohan
« kdy: 06.05.2010, 12:44 »

#105# Odhadoval bych to na opakované téma. S touto otázkou to téma určitě odstraním. Ovšem v závěru se tazatel ptá jinak. Je v tom chaos. Je to ke smazání.


Mám 5ti pólovou zásuvku, před kterou je proudový chránič klasický rozvod TN-S.
Otázka: Lze na tuto zásuvku připojit 4 žílový prodlužovák se zapojením čtyřžílového spotřebiče?

Nejsem si 100% jist, ale asi nelze.
Ochraný čtvrtý vodič na čtyř žílovém prodlužováku když připojím na N tak tím při vybavení FIčka jej odpojím od soustavy nepřípustné, a když jej připojím na PE tak mi bude vypadávat FIčko protože nebudou souhlasit proudy které FIčkem prochází.
Potvrďte prosím mojí teorii jestli je správná? Ale pozor pokud mám pravdu: Na trhu jsou redukce z 5ti pólové zásuvky na 4 pólovou, můžete mi někdo vysvětlit zapojení této redukce?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2010, 13:38 »

Na trhu jsou redukce z 5ti pólové zásuvky na 4 pólovou, můžete mi někdo vysvětlit zapojení této redukce?

To je jednoduché, přes takovou redukci byste mohl zapojit pouze třifázový nebo dvoufázový spotřebič, který pro svoji  funkci nepotřebuje střední pracovní vodič (modrý),  tj. např. nějaký motor nebo topnou spirálu na 400V. Z redukce povedou pouze tři fáze (černá, hnědá a šedá) a ochraný vodič PE (žlutá/zelená). Protože vodičem PE poteče proud jen při poruše, bude tedy součet proudů na zbývajících vodičích vždy roven 0 a FI tedy vypínat nebude, pouze při té poruše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pohan
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2010, 21:08 »

Hm, to mě nenapadlo jak jednoduché  Vyplazuji jazyk. Takže 3 fazový motor zapojit do trojuhelníku a je po problému s 4 žilovým prodlužovákem.  tanecek Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek2752
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2010, 23:15 »

Nepleťte do toho trojúhelník. To s tím nemá nic společného. Pokud bude na štítku 400/230V, (většina menších motorů) tak zapojit do hvězdy. V trojúhelníku ho spálíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pohan
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2010, 07:57 »

Dobrá, ale při zapojení do hvědy musím použít N vodič, který je připojen na uzel všech tří vynutí. Který v mém případě nebude procházet proudovým chráničem a ten se bude vypínat. Nebo se pletu? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 07.05.2010, 08:09 »

Pokud nevíte,nechte to raději zapojit elektrikáře !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Pohan
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2010, 08:22 »

Děkuji za vyčerpávající odpověď pane Šohajka, ale mě by stačilo kdyby jste jen napsal "Nemáte pravdu",  nebo "Máte pravdu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektronik


« Odpověď #7 kdy: 07.05.2010, 09:28 »

Pohanka nemáte pravdu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Jan Pohan
« Odpověď #8 kdy: 07.05.2010, 09:50 »

Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?


* Nakres.jpg (31.86 KB, 931x591 - prohlédnuto 2859 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.05.2010, 10:01 »

Taky se čas od času věnuju adrenalinovým pokusům.
Ale tohle zavání průserem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.05.2010, 10:02 »

Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?

To co jste nakreslil je špatně a je vidět že neznáte funkci chrániče. V praktickém zapojení by to takhle vyhazovalo chránič. Na webu si najděte u výrobce chráničů jejich příručky kde jsou zapojení včetně funkce dostatečně vysvětleny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.05.2010, 10:16 »

Jestli je tím vaším spotřebičem asynchronní motor, ten potřebuje vodiče L1,L2,L3 a PE, tudíž zapojit půjde. Samozřejmě, že pak střed hvězdy zůstane nezapojen a PE se připojí na ochrannou svorku.

Pokud je to jiný spotřebič, za chránič ho bez úprav prostě nezapojíte.

Jedno je mi divné. Prodlužovací přívody musí mít vždy plný počet vodičů. Vodič PEN se v něm vyskytovat nesmí. Není to něco samodomo? Nebo máte na mysli pohyblivý přívod připevněný ke spotřebiči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Pohan
« Odpověď #12 kdy: 07.05.2010, 10:32 »

Pane Svejkovský děkuji, alespoň někdo mi pomohl. Prodlužovák je staršího data kdy ještě byli 4 kolíkové zásuvky. Spotřebič respektive malá okružní pilka je také připojena 4 žilovým vodičem, motor je zapojen do hvězdy. Doma kde mám ještě starý rozvod a PE a N ještě nejsou samostatné kabeli, ale jen jeden PEN mi vše funguje, ale na zahradě jsem si nechal zhotovit novou el. přípojku a tam je PEN již rozdělen na PE a N. Nechtěl jsem kupovat nový prodlužovák tak jsem se zeptal jak to zapojit.
Jinak fukci proudového chrániče znám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 07.05.2010, 12:02 »

Citace
Jinak fukci proudového chrániče znám.
...

Podle spotřebiče si odvodíte zapojení...
/pokud zapojíte např. míchačku s 3F motorem a budete jej zapínat vypínačem-tu samou míchačku budete zapínat dvojtlačítkem se stykačem na 230V....na každou bude jiné zapojení přes chránič.../
Na jednu stačí 4x kabel na druhou musíte mít 5x!!
Takže není stroj jako stroj....Proto jsem vám psal že pokud nevíte,zavolejte elektrikáře..n e z arogance!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.05.2010, 18:12 »

U třífázových motorů se připojují pouze fáze - ochranný vodič (PE) je připojen ke kostře motoru).
Na střed hvězdy se žádný další vodič nepřipojuje, jak už psali kolegové.  
Pokud máte k dispozici pětipólovou zásuvku, lze použít zapojení, kdy bude prodlužovák mít čtyřžilovou šňůru, čtyřpólovou zásuvku a pětipólovou vidlici, přičemž N kontakt ve vidlici zůstane nezapojen. Nebo je možné použít přechodku 5P/4P, která se dá koupit jako hotový výrobek.
Tento prodlužovák lze použít pouze pro spotřebiče, které nepotřebují N vodič - to jsou buď jednoduché stroje ovládané jen vypínači, jako např. míchačka nebo okružní pila a nebo stroje které mají své ovládací obvody napojené z transformátoru .
Pokud jde o starší spotřebič, vyrobený v Česku, který měl vždy čtyřpólovou vidlici, fungovat by to mělo. U různě upravovaných strojů to není tak jisté.
Každopádně, tak jak už psali kolegové, stále platí, že práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze osoby s příslušným oprávnění, což zřejmě nejste, takže se nedivte jejich nechuti toto nějak hlouběji pitvat.
Sám tyto práce provádět nesmíte. Každý elektrikář by to měl na místě vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 09.05.2010, 16:08 »

Omlouvám se za svojí otravnost, ale ještě jednou. Přiložím nákres jak bych to zapojil. Můžete mi někdo podle nákresu říci: jestli bude vypadávat chránič?
Celý život som robil s elektrikou ,  videl som možné, aj nemožné veci ale takéto zapojenie ešte nie.  Nechajte radšej tento odbor iným ,  kým sa vám niečo nepodarí spraviť, čo by ste ľutoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.