Autor Téma: Jak postupovat při analýze rizika u hromosvodů?  (Přečteno 9257 krát)
Rastafarian
« kdy: 20.04.2010, 16:06 »

Chápu jak vypočítat složky rizika Ra, Rb, Rc, Ru, Rw, Rv a Rz. Ty se pak všechny sečtou a součet musí být menší nebo roven přípustnýmu riziku. Ale například u složky Rb se má činitel škod počítat pro D1, D2, D3 a D4 to znamená, že dostanu čtyři různý činitele škod a čtyři různý Rb. To budu potřebovat všechny čtyři Rb? Nebo se z nich udělá nějak jen jedno Rb?

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SklerotikE
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2010, 10:34 »

Chápu jak vypočítat složky rizika Ra, Rb, Rc, Ru, Rw, Rv a Rz. Ty se pak všechny sečtou a součet musí být menší nebo roven přípustnýmu riziku. Ale například u složky Rb se má činitel škod počítat pro D1, D2, D3 a D4 to znamená, že dostanu čtyři různý činitele škod a čtyři různý Rb. To budu potřebovat všechny čtyři Rb? Nebo se z nich udělá nějak jen jedno Rb?

#116#
Samozřejmě že budete potřebovat pro každé riziko které počítáte nejen Rb. Než riziko počítat ručně, doporučuji spíš použít některý z dostupných software. Bezpplatný po registraci je na www.kniska.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rastafarian
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2010, 11:20 »

dobře to už teda chápu, ale řekněme že analyzujeme rodinný dům, kde nejsou žádná zvířata. Předpokládám, že v takovém případě se riziko ztráty kulturního dědictví R3 nepočítají. A co R2 a R4? ty se musí počítat i obyčejného rodinného domu nebo ne??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.04.2010, 16:43 »

Aj R2 a R4 sa počítajú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 22.04.2010, 09:26 »

Pokud použijete již zmíněný program z knížky.eu, tak ten vás intuitivně provede celou analízou.
Jinak pokud je to RD a nemá historickou hodnotu, nejsou v něm zvířata  (pes, nebo kočka se nepočítají  angel  jde spíše o velkochovy ),  Tak to přece můžete logicky brát jako bez těchto rizik. Nehledal bych v tom žádné složitosti. Pokud v tom tápete a máte potřebu to používat, zkuste navštívit  nějaké školení. I mě to dost pomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2010, 10:17 »

Souhlasím s Janem Fraňkem. Návštěva školení je dosti poučná a užiteční. Osobně mohu doporučit DEHNSupport a školení k tomuto programu. Pak pro vás nebude problém udělat analízu rizika za pár minut a program vám dokonce vytiskne i zprávu pro zákazníka.

Jinak k jednotlivým rizikům. To které riziko budete v analíze uvažovat záleží na domluvě s investorem. Předpokládám, že u rodinného domku budete těžko uvažovat se ztrátou veřejných služeb. Naproti tomu ztráty ekonomických hodnot to už může být jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.04.2010, 10:33 »

Pak pro vás nebude problém udělat analízu rizika za pár minut a program vám dokonce vytiskne i zprávu pro zákazníka.

A uvědomujete si že pár minut jsou dvě minuty? Pak jste schopen s poměrně slušným výdělkem dělat analýzu rizika za dvě stovky.

Samozřejmě vím že jste dvě minuty nemyslel jen chci upozornit na to že to s analýzou rizik není tak jednoduché jak by se mohlo zdát z vašeho příspěvku. Takovéhle zlehčování pak vede k názoru že je to celé vlastně jen maškaráda kolem papíru který snese všechno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.04.2010, 10:49 »

Omlouvám se pokud to vyznělo,že zlehčuji problematiku. Chtěl jsem pouze naznačit, že po absolvování školení na nějaký software pro výpočet rizika by jste měl s patřičnými znalostmi problematiky zvládnout provedení analýzy rizik v relativně krátkém čase. Tudíž takový program se vám stane velmi mocným pomocníkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.04.2010, 10:57 »

Omlouvám se pokud to vyznělo,že zlehčuji problematiku. Chtěl jsem pouze naznačit, že po absolvování školení na nějaký software pro výpočet rizika by jste měl s patřičnými znalostmi problematiky zvládnout provedení analýzy rizik v relativně krátkém čase. Tudíž takový program se vám stane velmi mocným pomocníkem.

Ano s tím souhlasím. Jen to chce zkušenosti a mnoho hodin studia, práce a shánění vstupních údajů. Zkuste to na větším průmyslovém objektu a ne na rodinném domku. Já bych řekl že software odstraní nutnost ručního počítání ale pokud dotyčný problematiku opravdu nechápe a není to schopen udělat ručně tak jen použitím software může dojít i do problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 28.04.2010, 12:43 »

Dobrý SW na výpočet má Klimša.cz...i z navedením dosazení hodnot..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.