Autor Téma: Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?  (Přečteno 29978 krát)
David F
« kdy: 19.04.2010, 21:05 »

Není to přehnaný ,nestačilo  by tam k výpočtům pár razítek §8,§9.
Samozřejmě nemyslím stavby většího charakteru a LPS II,I.

#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2010, 09:57 »

Zkuste nejdřív určit, zda to není LPL I, nebo LPLII (výpočtem dle ČSN EN 62305-2) a pak změňte LPS na III nebo IV a pokud to vyjde, máte analýzu hotovou :-). Jediné co pak děláte je vyloučení LPL I nebo LPL II.

PS: Chtělo by to dotaz položit znovu a tak, aby bylo jasné na co se tazatel ptá, nebo by se tazatel mohl optat někoho (projektant, revizní technik, elektrikář) kdo tomu rozumí a dokáže odhadnout o co jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
IM
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2010, 10:12 »

A kdo by to měl řešit, kominík?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.04.2010, 11:34 »

Citace
výpočtům pár razítek §8,§9.

Nevím co tím chtete říci??.../To je to samé, jako čím více proužků, tím více ADIDAS..? Škleb/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2010, 12:51 »

Davide, nechápu stejně jako kolegové, o co vám vlastně jde. Nestačilo by pak, kdyby slepé střevo vyndal třeba automechanik a větší operace by pak dělal doktor?
Co kdyby jsme projektanty rovnou zrušili. Je to naprosto zbytečný obor. Kdejaký elektrikář ze statku ví a zná lépe celou problematiku elektroinstala cí než nějaký projektant, který si vlastně jen hraje a pak za to chce nehorázné peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2010, 19:50 »

Vzhledem k tomu, s čím se setkávám v praxi a jaké jsou zažité návyky, tak to zbytečné není, osobně to považuji za nutnost.

Podívejme se na to jinak. Hromosvod by měl chránit nejenom váš majetek ( dům, jeho vybavení ) ale i zdraví Vaše a Vaší rodiny. Vyčísleno v hodnotě účetní majetek v řádu miliónů korun, o ceně zdraví diskutovat nelze. Při správně navrženém hromosvodu je pravděpodobná funkčnost této ochrany. Za tento návrh zaplatíte na rodinný domek řádově pár tisíc korun. Zdá se vám to zbytečné, drahé, nebo snad nelogické?

A to ten projekt zaplatíte pouze jednou, takovou pojistku domu platíte rok co rok. Není to také přehnané?   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 20.04.2010, 20:46 »

Jednoduše musí. Po návštěvě nějakého kvalitního školení, pochopíte, že tato problematika je sice jednoduchá, ale cesta k výsledku je poměrně trnitá. Existuje mnoho proměnných a "různých drobností",  které není záhodno opomenout. Osobně jsem po návštěvě druhého školení této problematiky, "objevil"  angel další námět na to, co se ještě doučit, abych mohl správně revidovat, montovat a později snad i projektovat tuto ochranu.  Neustále narážím na nové a nové věci.

Proto bez řádného pochopení této ochrany nelze správně navrhnout řešení, ale to pak u případného soudu nebude nikoho zajímat ani omlouvat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Zouhar
*
Offline Offline



Projektant, Revizní technik E2A


« Odpověď #7 kdy: 20.04.2010, 21:10 »

Pokud se vám jedná o nutnost výpočtu analýzy rizik a zřízení ochrany před bleskem, tak Vyhláška 268/2009 § 36 píše toto:

§ 36
Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,  stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“ 

Michel De Montaigne
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.04.2010, 07:26 »

To Zouhar: když to zkrátíme, tak přijde hromosvod na vše mimo stanu v obýváku  tanecek

Jen nevím proč píšete: pokud se vám jedná o nutnost výpočtu rizik.......
Já měl za to, že analíza rizik se musí dělat vždy. Bez toho nejste schopný zařadit objekt správně do LPL. Zařadíte-li objekt do nějaké třídy jen dle Vašeho pocitu, pak se v případné soudní při nemáte o co opřít a jste nahraný jak Baťa s dřevákama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.04.2010, 10:29 »

Vše bylo řečeno. Pouze dodám odpověď. MUSÍ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.07.2020, 12:50 »

na návrh hromosvodu a určení rizik stačí §10 a nebo nutná autorizace? Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 19.07.2020, 13:14 »

O razítkách rozhoduje SÚ pro DSP/DOS (většinou se spokojí s karikaturou PD VTZE od projektanta stavaře) nebo objednatel / investor pro další stupně PD. Papír s 50/78, § 10 ani autorizace nezaručuje, že bude projekt vypracován dobře a LPS bude funkční. Nakonec projektování elektro je volná živnost, tudíž musíte pouze dovršit 18 let a být svéprávný, což se určuje jenom dle vlastnictví OP. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 20.07.2020, 12:15 »

Ještě bych si dovolil doplňující poddotaz - jak je to s analýzou rizik v případě, že se někdo stane dědicem nebo obecně novým majitelem nedokončeného objektu, který má projekt z roku 2004 a stavební povolení z roku 2005?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 20.07.2020, 12:22 »

Měla by být součástí PD ke kolaudaci a její výsledky zapracované jako změna před dokončením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.07.2020, 15:13 »

...který má projekt z roku 2004 a stavební povolení z roku 2005?
Stavební povolení mívalo platnost 2 roky, to někoho baví každý dva roky už patnáct let psát na stavební úřad, a žádat o prodloužení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 20.07.2020, 19:52 »

Ono to nemusí být zrovna o "bavení". Zrovna vloni jsem dělal revizi na objekt s dokumentací a stavebním povolením z roku 2009, který se dokončil v 2019.
Investor zemřel před cca 9 lety a jelikož to nebyl úplný žebrák, tak se dědictví a následné soudy táhlo, jak je u nás bohužel již národním zvykem.
A než se soudy usnesly, že dědicem je (kupodivu) vdova, tak uběhla dekáda ....  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.07.2020, 16:31 »

Papír s 50/78, § 10 ani autorizace nezaručuje, že bude projekt vypracován dobře a LPS bude funkční.
Doplním:
Ani papír s §9 včetně osvědčení od TIČR nezaručuje nic  Škleb Proto je zbytečné explicitně vytahovat jednu profesi.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 24.07.2020, 08:53 »

Doplním:
Ani papír s §9 včetně osvědčení od TIČR nezaručuje nic  Škleb Proto je zbytečné explicitně vytahovat jednu profesi.  Smutek

Jak, na každém školení nám "buší" do hlavy, že při Výchozí revizi musí RT zkontrolovat i praci a celý prokjekt, bez ohledu či je ,nebo není autorizován!! tanecek
Z toho plyne, že RTE by měl kontrolovat (být na větší úrovni znalostí) jak autorizovaný projektant elektro!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.