Autor Téma: Proč mi po výměně nefunguje spínač hlavního ventilátoru v bytě?  (Přečteno 3982 krát)
Kováček
« kdy: 14.04.2010, 12:28 »

Rád bych se zeptal, proč mi nefunguje spínač v bytě na hlavní ventilátor. Při výměně spínače ventilátoru v bytě jsem měnil i krabici zapojení ve stěně, zachoval jsem pořadí kabelů a zapojení do spínače, ale nefunguje. Při stisknutí se mi doutnavka rožne když spínač pustím tak zhasne. Pokud někdo z jiného bytu sepne ve své koupelně, tak se mi doutnavka rožne a ventilátor funguje. Na mém spínači i když ho přidržím tak doutnavka svítí, ale ventilátor nesepne.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 14.04.2010, 13:57 »

Evidentně máte přehozené 2 vodiče.
Doutnavka je jedním koncem připojena na N či PEN (správně i ještě jeden kontakt tlačítka a to nemáte)
Ve vašem případě se na druhý konec doutnavky dostává signál od sepnutého relé při chodu ventilátorů, to je ten stav, kdy soused zapne ventilátor a vám to korektně svítí, ale
vaše doutnavka vám také svítí, když sepnete tlačítko a tím uzavřete cestu: Fáze-cívka časového relé-vaše sepnuté tlačítko-vaše doutnavka-N či PEN. Doutnavka se rozsvítí, časovač přes doutnavku nenaběhne, ventilátor nejede a to vše po dobu stisku vašeho tlačítka.  
Máte galvanický spoj mezi signálním vodičem, kontaktem tlačítka a doutnavkou. Pozvěte si elektrikáře, práce na 10 minut. Obvod je pod cizím napětím..
Nefunguje tlačítko jen na záchodě, chyba na záchodě
Nefunguje tlačítko jen v kuchyni, chyba v kuchyni
Nefunguje žádné, chyba v krabici stoupačky
V konečném důsledku musí být připojen:
"startovací" vodič na jeden kontakt tlačítka
"signální" vodič na doutnavku
druhý kontakt tlačítka a druhý konec doutnavky na PEN či N

#117#  Vyčerpávající odpověď. Brněnskopražsk á diskuse byla odstraněna. Zamykám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.