Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?  (Přečteno 21333 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 07.04.2010, 21:32 »

Umíte někdo vysvětlit mou otázku?
Vždyť už se to tu omlelo několikrát.

Vztahuje se to pouze na (ojedinělé) sítě IT a na zvláštní případy - bouchačka, požár.
V případech občanské výstavby buďte v klidu.

Ve fabrikách se problém může týkat nouzového osvětlení napájeného ze zabezpečeného zdroje (např. baterky 220VDC). Dál například na DC straně fotovoltaickýc h elektráren.
Benzínky, skladiště hořlavých hmot, truhlárny, mlýnice, pekárny ....
Tento článek není příliš použitelný, ale co kdyby ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 07.04.2010, 21:38 »

Tak jsem se z přílohy pana TEKSEBA  z bodu 4.a 5. dozvěděl,že proud ve středním vodiči v 3 fázové síti může být větší než ve vodičích fázových.  to cumim

To jsou mi ale novinky  Smutek

Člověk se dozvídá každý den něco nového  Nerozhodný
Jejda, a dokonce se teoreticky může dostat až na hodnotu 3xIf! mohou za to spínané zdroje, které se poslední dobou množí jako houby po dešti (PC). Kolegovi takhle shořel kabel ve stoupačce ve velkém věžáku. Bordel, co spínané zdroje produkují se nesčítá vektorově, ale skalárně (komutační poklesy).
Zákeřné na tom je to, že klešťák, který neumí měřit TRMS je na tento proud slepý, takže vodič N nebo PEN je horký a elektrikář kouká na měřák a nechápe co se děje. Když mu to včas nedocvakne, kabel umře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #20 kdy: 07.04.2010, 22:00 »

To nejsou žádné novinky, první případ kdy vedení hřálo a dodavatel nevěděl proč jsem řešil už před cca šesti až osmi lety. Nejlepší na tom bylo že mi tenkrát nikdo nevěřil protože byl ještě špatný účiník a normální levný elektrikářův klešťák prostě ukazoval nesmysly.

Tak pro vás asi ne no.....ale pro mě ano Úsměv

Nejhorší na těch nových objevech je to,že má člověk už několik let zafixovanou větu,že se proudy v 3 fázové soustavě sčítají vektorově a že proud procházející středním vodičem není nikdy větší než proud v nejvíce zatížené fázi. Je-li proud čistě teoreticky ve všech fázích stejný neprochází středním vodičem žádný proud.

Tyto věty mám vryté do paměti a zdá se že je budu muset přeformulovat   Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin.Mlkar
« Odpověď #21 kdy: 07.04.2010, 22:04 »

Jejda, a dokonce se teoreticky může dostat až na hodnotu 3xIf! mohou za to spínané zdroje, které se poslední dobou množí jako houby po dešti (PC). Kolegovi takhle shořel kabel ve stoupačce ve velkém věžáku. Bordel, co spínané zdroje produkují se nesčítá vektorově, ale skalárně (komutační poklesy).
Zákeřné na tom je to, že klešťák, který neumí měřit TRMS je na tento proud slepý, takže vodič N nebo PEN je horký a elektrikář kouká na měřák a nechápe co se děje. Když mu to včas nedocvakne, kabel umře.

A dalo by se to nějak spočítat? Abychom uměli nadimenzovat kabely? Máme se bát hlavně čeho (myslím tím jakých přístrojů)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 07.04.2010, 22:15 »

Spočítat by se to dalo, kdybyste věděl, jak velké zastoupení má třetí a pátá harmonická. U velkého paneláku se to dá odhadnout dost špatně, takže nezbývá, než měření.

Pokud máte podezření na zvýšený výskyt zdrojů harmonického rušení, snažte se navrhovat kabely s o stupeň vyšším průřezem (pokud to jde). Při měření používejte přístroj, který umí měřit reálnou hodnotu (TRMS). Sice stojí cca 2x tolik co obyčejný, ale nepodrazí vám nohy.

Možná by stálo za to, občas si změřit takovým klešťákem zatížení vodiče PEN ve stoupačkách různých objektů (malý panelák, velký panelák, kancelářská budova ...)

Bojte se PC. Dál zlobí mikrovlnky, spínané zdroje LCD a plazmatických televizí. Nabíječky na mobilní telefon. Jakýkoliv přístroj, který obsahuje spínaný zdroj (ten je zdrojem komutačních poklesů). V podstatě 50% přístrojů používaných v domácnosti. V průmyslu ten problém tolik není, tam jsou tyto zdroje dostatečně odrušeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.04.2010, 22:33 »

A dalo by se to nějak spočítat? Abychom uměli nadimenzovat kabely? Máme se bát hlavně čeho (myslím tím jakých přístrojů)?

Spočítat se to dá ale většinou pro ten výpočet neseženete korektní údaje p ř e d e m protože osazení spotřebičů je nakonec jiné než v projektu takže výpočet je pak chybný. Pokud někde předpokládáte větší výskyt zdrojů vyšších harmonických tak se vyhnete problémům když navrhnete kabel s vodičem N stejným jako fázové a jdete celkově o jeden stupeň výš s průřezem než by normálně stačilo. Je to nehospodárné ale zase bez překvapení a velkého počítání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.