| | |-+  Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm  (Přečteno 19249 krát)
helmut
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2006, 11:09 »

<p>Jsou pro připojení RD resp. domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě (přívod 4x10mm cy)dostačující vodiče o průřezu 6 mm hlavní jistič je 3x25A.(vzhledem k uložení starého vedení v trubce je možné protáhnout pouze samostatné vodiče ne kabel. Druhá otázka je jaké je barevné značení vodičů podle ČSN? Jestli L1-hnědý L2-černý L3-šedý nebo stačí všeobecbě černý jako označení provodič L a PEN zeleno/žlutý či modrý?</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2006, 12:57 »

Jestli je použitý kabel nebo samostatné vodiče v trubce není tak podstatné. Pokud ovšem použijete vodič PEN musí být min. průřez vodičů CY 10.


Jinak řečeno, buď protáhnete čtyři vodiče CY 10 (L1, L2, L3, PEN) nebo pět vodičů CY 6 (L1, L2, L3, N, PE). Menší průřez bych nedoporučoval.


Jestli bude barva fázových vodičů černá, hnědá nebo šedá není tak podstatné.


Problémem může být styk se starými rozvody, šedá barva se dříve používala pro N vodič. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šebesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.08.2006, 13:56 »

to Hasala:

Pokud se nepletu tak podle změny 33 2000-5-54  z roku 2002 je umožněno snížení o jeden stupeň tj. 6mm2 Cu vodič PEN nejen pro přípjku,ale až po další rozvaděč za rozvaděčem elektroměrovým .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Svoboda
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2006, 15:04 »

To helmut: Dříve byl stanoven průřez přípojky Cu 10mm2 a jak píše p. Šebesta, změna v normě 33 2000-5-54 teď umožňuje použít průřez 6mm2 i s vodičem PEN (tj. vodiče L1, L2, L3 a PEN).

Použijete-li průřez Cu 6mm2 a větší, můžete propojit i elektroměrový rozvaděč s bytovou rozvodnicí s vodičem PEN a rozdělení na střední N a ochranný PE provést až v bytové rozvodnici.

Pro fázové vodiče postačí černá barva. Hnědá a nově šedá se vyskytují ve vícežilových kabelech a jsou spíše kvůli přehlednosti. PEN má být žz se světle modrým označením na koncích, nebo světle modrý se žz označením.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2006, 20:27 »

To šebesta :


Já mám za to, že vyjímka PEN - CY 6 se týká pouze neměřených částí (před elektroměrem). Ale jistý si nejsem, může se to také lišit podle krajů.


Rozvodné závody si vždy, bez ohledu na platné ČSN, prosazovaly vlastní předpisy. Možná by bylo pro tazatele nejlepší obrátit se s tímto dotazem na příslušné rozvodné závody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #5 kdy: 23.08.2006, 21:34 »

To Šebesta:
Máte pravdu dle ČSN 33 2000-5-54 č. 564.2.N7 podmínka je, že průřezy všech vodičů k elektroměru a od olektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 pro Cu.
viz také přípojovací podmínky distributorů el. energie

ČEZ: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749

PRE viz předpis MM 501:
http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy.html

EON:
bohužel, ten má připojovací podmínky na webu utajené

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Šebesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.08.2006, 10:21 »

To: Hasala
Slovíčko v neměřených částech se tam objevuje,nicméně cituji.Vodič PEN lze použít za předpokladu že:
-průřezy všech vodičů odboček k elektroměru od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 pro Cu.
-vodič PEN je rozdělěn na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem např.v podružné bytové rozvodnici.
Vycházím taky z odborné literarury viz.Elektro v praxi/Solid Team/nebo El.přípojky z vedení distribuční soustavy.../iisel/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.08.2006, 10:30 »

to Polínek:
http://www.eon.cz/file/cs/customers/citizen/customer_service/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šebesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.08.2006, 11:24 »

To: Hasala
Slovíčko v neměřených částech se tam objevuje,nicméně cituji.Vodič PEN lze použít za předpokladu že:
-průřezy všech vodičů odboček k elektroměru od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 pro Cu.
-vodič PEN je rozdělěn na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem např.v podružné bytové rozvodnici.
Vycházím taky z odborné literarury viz.Elektro v praxi/Solid Team/nebo El.přípojky z vedení distribuční soustavy.../iisel/ a podmínek ČEZu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.