Autor Téma: Musím uzemnit stožár pro CCTV?  (Přečteno 10490 krát)
Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.03.2010, 09:46 »

Stožár pro kamerový systém, CCTV napájený 24V AC, výšky 4m nad terénem, umístěný ve stožárovém pouzdře. Musím tento stožár uzemnit?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2010, 09:05 »

Tak to zkusme opačně, uveďte nějaké rozumné důvody, proč ne.
Jsem nejenom ortodoxní pospojovač, ale i zemnič :-) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.03.2010, 13:04 »

Investor argumentuje:
- kamera je připojena na bezpečné malé napětí
- veškeré výstupy (z centra přenosu videosignálu a rozvaděče nn) budou ošetřeny přepěťovkami
- nejlepší "vždyť stožár na vlajky také není uzemněný"

Nepomohlo předložit normu ČSN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.03.2010, 13:53 »

Jedině projektanta a spočítat riziko.....pod le 32 605-X podivej
Pak můžete argumentovat s podloženými daty.
Přepěťovka sama nic neznamená..chc e to posoudit komplexně... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2010, 14:45 »

Tak jim popište rozdíl v energii, kterou dostane naservírovánu jejich SPD na vstupu, pokud z neuzemněného stožárku přijde po vodičích celý bleskový proud, nebo pouze jeho část, pokud by byl stožár přizemněn.
Pokud se mrknete sem: 1962 tak zjistíte, že ani s tou vlajkou nemá pravdu.

Předpokládám, že zmiňované SPD jsou Type 1 od DEHN, ale i pro ty by to byl záhul, když by to bylo takto špatně.
PS: Pokud napíšu rozumné důvody, tak myslím ty Vaše a ne nějakého b....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #5 kdy: 26.03.2010, 19:06 »

Jednoznačně projektant a navrhnout dle 62305. Předložit zákazníkovy i kdyby jste na tom měl tratit. Pokud zákazník nepovolí tak jít od kšeftu a nebo si nechat podepsat že na vlastní zodpovednost nepožaduje provedení dle platných norem, protože až tam řízne on ihned zapomene a bude první kdo bude vymáhat škodu. Až tam přijde likvidátor z pojišťovny tak se jen bude ptát a chtít revize a projekty. Nakonec se vyjádří že neodpovídá ČSN EN 62305 a jste v tom až po uši. mohu říct že tohle funguje a každej si to hned rozmyslí něco šidit. Pokavad to nepomůže je lepší jít někam jinam, ať si namele kokos někdo jinej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.