Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?  (Přečteno 12595 krát)
jaroslav Bašta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.08.2006, 13:14 »

<p>Musí být ve staveništní buňce proudový chránič 0,03 A ?</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.08.2006, 14:34 »

Áno, pre každý zásuvkový vývod 30mA a na vstupe ako hlavný istič-chránič max 300mA, pozri ČSN 33 2000-7-711.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 09.08.2006, 16:41 »

Na mobilní buňky se vztahuje ČSN 33 2000-7-717, nikoliv ČSN 33 2000-7-711.


 


P. S. Pro studium normy ČSN 33 2000-7-717 doporučuji pevné nervy a rozvahu. Člověk se trochu zapotí, než zjistí co a jak!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Šebesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.08.2006, 10:16 »

Mobilní buňkou se rozumí např. vozidlo s vlastním pohonem nebo vlečné vozidlo. Transportovate lnou, tedy převoznou buňkou je např. kontejner nebo stavební buňka umístitelná na podvozek./332000-7-717/
Pro všechny zásuvkové vývody, které nejsou napájeny napětími SELV nebo PELV nebo z oddělovacího transformátoru, je nutné použít citlivý proudový chránič (do 30 mA).

Část 7-711 platí pro zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky.Podle této normy musí být zásuvkové obvody do 32 A a všechny konečné obvody (kromě obvodů nouzového osvětlení) proudovým chráničem do 30 mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 10.08.2006, 18:37 »

TO: Šebesta


Právě tato informace, kterou uvádíte je nepřesná. Proudový chránič 30mA je vyžadován pouze pro zásuvky užívané mimo buňku. Pro zásuvky v buňce jsou dané jiné podmínky a tyto zásuvky musí být označené výstražnou tabulkou, že se nesmí používat pro zařízení mimo buňku.


 


Proto jsem uvedl, že se člověk trochu zapotí, než pochopí všechny podrobnosti, uvedené v této normě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.08.2006, 23:36 »

To Šebesta:
Máte pravdu pouze jste málo pozorně četl text(část 7-717):
..." pro všechny zásuvkové vývody určené k napájení elektrického zařízení užívaného VNĚ buňky,kromě zásuvkových vývodů napájených obvody s ochranou ......"
Plně souhlasím s p.Beláněm o potřebě se plně na tuto normu soustředit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.08.2006, 16:13 »

Podle mých zkušeností bych do buněk na staveništi předepsal proudové chrániče  s reziduálním proudem do 30 mA. Napojují se z nich běžně prodlužovací přívody pro el. nářadí používané venku. Žádné výstražné tabulky ani školení pracovníků nepomáhají.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2006, 08:49 »

Osobně bych také osadil chránič 0,03A, na všemocnost výstražných tabulek nevěřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šebesta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.08.2006, 09:30 »

To:Beláň,Šlosárek
Pánové,děkuji za opravu,máte plnou pravdu,je třeba číst opravdu pozorně!!!Někdy stačí jedno slovíčko a člověk se na věc dívá úplně jinak!
Nicméně taky moc nevěřím na moc výstražných tabulek a proudový chránič bych určitě použil.Prodluž ovaček se na stavbě najde většinou opravdu hodne:-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #9 kdy: 15.08.2006, 06:58 »

To Šebesta :


Je tu je ještě jeden aspekt, a to lidská "vynalézavost". Pokud totiž začne chránič vypadávat díky některé vadné prodlužovačce, většina dělníků začne v první řadě zkoušet jiné zásuvky, až najdou tu "dobrou". Konec si domyslete sami.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 15.08.2006, 09:56 »

Norma předepisuje proudový chránič na všechny zásuvky, tj. i uvnitř buňky (mimo zvláštní případ použití ochrany místním neuzemněným pospojováním a izolačním okolím - praxi jsem se s touto ochranou neživých částí před NDN zatím nesetkal?),  s tím rozdílem, že pro zásuvky v buňce není předepsaná hodnota vypínacího proudu 30mA.


 


P. S. Přikláním se k názorům, používat na stavbách chrániče 30mA na všechny zásuvky, včetně zásuvek v mobilních buňkách. Varianty možných ochran uvedené v ČSN 33 2000-7-717 jsou dobré snad jen pro výjimečné případy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
 Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
 Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
 Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?
 Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?
 Může stavební rozvaděč sloužit jako trvalé řešení?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.