Břetislav Vyskočil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.05.2010, 17:12 »

Potřebuji  přidat nové přípojné místo v rozvaděči.
Přišrouboval jsem vedle 3starých  (ITV) jističů DIN lištu a přidal jistič 10A a potřeboval bych umístit i svorkovnici PE.
Mohu ji dát na lištu splečně s jističema?



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.05.2010, 17:48 »

PE sběrnici tam můžete dát, ale určitě jste zde četl dlouhosáhlé diskuze o výrobě rozvaděčů. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
Břetislav Vyskočil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.05.2010, 20:43 »

 Četl jsem celou diskuzi. Dobře, to znamená,že mám odmítnout práci svého nadřizeného?
Máme dělat odběrné místa pro kabelovku.  Takže, když přidám jistič
stávám se výrobcem a RT mi na to nemusí ani dát VRZ. Kabelovka má certifikát na zařízení. Ale bez VRZ nedostanu elektroměr. Co teď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.05.2010, 20:53 »

Tady nejde o nový rozvaděč (alespoň pokud jsem tomu dobře rozuměl),  pouze o přidání jističe a provedení nového propojení - tedy žádná výroba nového rozvaděče. Spíše bych viděl, jestli máte oprávnění na neměřenou část. A s tou svorkou PEN není problém - může být vedle jističe. Propojení nového jističe a také vodiče PEN se stávající svorkovnicí provést odpovídajícími vodiči. Po napsání jsem si ještě uvědomil, že píšete o svorkovnici PE, ale podle mých zkušeností to bude spíše PEN, protože podle připojovacích podmínek ČEZu chtějí modré a zž vodiče na jednu svorkovnici. Rozdělení na PE a N udělat až za elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2010, 20:54 »

Pukud jste zaměstnanec, je to věcí zaměstnavatele . Ale kabelovky si dávaj jenom podružné měření (teda co jsem zatim viděl) na společné rozvody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.05.2010, 21:10 »

Tady nejde o nový rozvaděč (alespoň pokud jsem tomu dobře rozuměl),  pouze o přidání jističe a provedení nového propojení - tedy žádná výroba nového rozvaděče.

Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Břetislav Vyskočil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.05.2010, 22:04 »

Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 18.05.2010, 22:16 »

Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.

TO: Vyskočil
Pokud se jedná o skříň JOP, kde je vložená vestavná konstrukce VK, tak tam moc místa už není.
V praxi jsem viděl docela dobré řešení, a to osazení nové plastové skříně PER1 vedle skříně JOP. Je to pro montáž mnohem pohodlnějí než zasahovat do chaosu drátu ve skříni JOP. Proti tomuto řešení nemůže nikdo nic namítat. Úsměv

PS: Když nové odběrné místo tak nové . podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Břetislav Vyskočil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.05.2010, 22:27 »

To místo je v přízemí, je tam o byt míň. Rozvaďěč je čistý, přehledný a udržovaný.
Jde mi jen o to, jestli to mohu uskutečnit. ČEZ námitky mít nebude, připravenost bude dle vzoru (průřez/barva/jištění/nálepky i vrubovky).Jen RT,legislativa ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.05.2010, 22:57 »

Tak ještě jednou - pokud je obava z RT - tak se domluvit s konkrétním, který bude provádět revizi a pak by neměl být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 19.05.2010, 21:43 »

Jak tak pročítám původní dotaz, tak se tisíckrát omlouvám PRE, že mě někdy snad jen z mladické nerozvážnosti napadlo zapochybovat o jejich přísném systému pro povolování prací na neměřených částech....  angel

Jste-li zaměstnanec a asi slaboproudař, požádejte nejdříve nadřízeného o studijní volno.
Pokud chcete provádět úpravy v elektroměrovýc h rozvaděčích začněte důkladným nastudováním připojovacích podmínek příslušného distributora a tím myslím opravdu pročtení celého předpisu slovo od slova, našprtejte se schémata zapojení, nastudujte normu na rozvaděče, protože i elektroměrový rozvaděč je především rozvaděč a jakožto norma kmenová pro něj také přiměřeně platí. Možná potom přijdete na to, že vedle hlavního jističe před elektroměrem ani žádnou svorkovnici PEN ani přidávat nepotřebujete. Zvláště pak ve starších skříních JOP, SOP, NER .... je způsob zapojení jasně daný, tak se ho držte a nexperimentujt e! To vše za předpokladu, že tam je skutečně volná jedna plnohodnotná pozice pro hlavní jistič a elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.05.2010, 21:54 »

Jste-li zaměstnanec a asi slaboproudař, požádejte nejdříve nadřízeného o studijní volno.

Řekl bych že v tomto případě by si zaměstnavatel měl udělat studijní volno a zjistit si co má zaměstnanci nařídit a koho může čím pověřit. Podle dotazu to vypadá že zaměstnavatel nemá a nechce mít ani páru o tom jak se to má dělat, takhle je to jednoduší a zaměstnanec by při přehnané vlastní iniciativě dostal padáka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.05.2010, 00:25 »

Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.

Vzhledem k typu stávajících jističů (ITV) bych si dovolil hádat, že rozvaděč byl vyroben před rokem 1997 a tudíž jsou zde poznámky o Prohlášení o shodě bezpředmětné.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.05.2010, 16:23 »

Vzhledem k typu stávajících jističů (ITV) bych si dovolil hádat, že rozvaděč byl vyroben před rokem 1997 a tudíž jsou zde poznámky o Prohlášení o shodě bezpředmětné.  Mrknutí

V případě tazatele určitě, v obecné rovině je to jen další problém který zůstává tak trochu na vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Břetislav Vyskočil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.05.2010, 05:21 »

TO:Beláň
Myslím, že je to nejlepší řešení-dát to mimo. Koupil jsem kvalitní eletroměrový rozvaděč s protokolem o zkoušce. Teď jen jak s přívodem.
Jistič ve stávajícím rozvaďěči (kde přidat DIN lištu)nebo v novém podružném RE kde je na něho připravené místo a připraveny vodiče 6mm.
Rozvaďěče jsou od sebe 3m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?