| | |-+  Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?  (Přečteno 36824 krát)
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.07.2006, 15:28 »

<p>Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra panelového bytu.
Situace:
rozvody vody (stupačky)- plast, odpady také plast. Od vodoměrů rozvod v měděných trubkách (spoje pájeny CuAg pájkou).
Do zóny 2 bude z prostorových důvodů zasahovat topný žebřík (z nerezu, s topnou tyčí),  upevnění ve zdi do plastových hmoždinek.
V podlaze topná rohož. Vana akrylátová.
Je nutno propojit měděné vodovodní trubky, ochranné opletení topné rohože a topný žebřík s ochranným vodičem?
Okruh topného žebříku a podlahového vytápění bude napojen přes proudový chránič 30 mA.
Lze namísto šroubovací svorky na potrubí užít raději pájený spoj? (potrubí pro studenou vodu se silně rosí). </p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.07.2006, 17:25 »

Pokud je váš život levnější než 250 Kč, což jsou náklady na materiál pro pospojování, nespojujte.
Jinak postupujte dle ČSN 332000-7-701.
Pájené spoje jsou rovnocené šroubovaným, lisovaným nebo svařovaným.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.07.2006, 07:29 »

Keď chcete šetriť, nepospojujte. Predtým si však "vyskúšajte",  napuste si vodu do kýbla, dajte tam dva konce napojené na sieť a strčte tam prst. Dúfam že prežijete.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.07.2006, 08:11 »

Název mého dotazu zněl JAK? Nikoli proč nespojovat. Finanční úspora by byla nicotná. O tu mi opravdu vůbec nejde!
Jak se ale připojí vodič doplňkového pospojování k nerezovému topnému žebříku, tak aby to nepůsobilo rušivě? (Jenom ten žebřík 450x900 stojí 15 tisíc.)

Spojují se třeba kovové nohy přišroubované k akrylátové vaně?

Děkuji za odpovědi - třeba i mnohem obecnější. Předchozí reakce považuji za, promiňte mi to slovo, hloupé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Jiráček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2006, 08:40 »

Já bych určitě pospojil kolíky zásuvek, opletení podlahového topení a vodu když už je kovová. Použil bych normální AB svorku na potrubí. Nepíšete jestli je žebřík připojený na okruh topení nebo není. Pokud ano, tak pospojit topení. Pokud ne, tak nepospojovat. Pračku v zóně 2 taky nikdo nepospojuje.
Ještě bych natáhl pod vanu samostatný kabel ukončený v krabici a pospojení pro případ bublinek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.07.2006, 09:07 »

Pokud vím, tak v soustavě TN-S již nepospojujeme kolíky zásuvek atd. Přece samost. ochranným vodičem je již pospojeno. Děláme to jen ve staré instalaci v TN-C. Jinak musíme pospojit neelektrické kov. části, které nejsou izolovaně uloženy a mohou přivést potenciál odjinud.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.07.2006, 09:20 »

Děkuji za odpovědi.
Pro upřesnění - žebřík je ohříván pouze elektricky prostřednictví m topné tyče (500 W).
Napěťová soustava v bytě je TN-C-S. (Obytný dům je TN-C, za hlavním jističem 3x32 A před bytem je provedeno rozdělení na PE a N.)
Krabici pod vanu určitě dám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.07.2006, 11:47 »

Prepáčte za PREDCHADZJúCU moju reakciu-odpoveď, ale väčšina dotazujúcich to pospájanie nechce robiť a hľadá vždy len výhovorky. Rohož podlahového kúrenia a rozvodné rúrky by som pospájal vodičom CY4ze/žl do krabice (ekvipotenciáln ej svorkovnice),  ktorú by som umiestnil kde by nešpatila a bola ale prístupná. Tú by som prepojil s PE v bytovej rozvodnici. Z EPS by som pospájal rúrky TV, StV, PE kolíky zásuviek a rohož. A čo s rebríkom, ale nie je náhodou tr. izolácie II? Keď nie je, asi najlepšie by to šlo pripojiť o kotviaci šrúb rebríka. Na rúrky by som použil svorku z Elektro Bečov - ZSA16 niekde pri hlavných uzáveroch a spojil pri bateriách svorkami ZS4. Bečov dodáva aj nerezovú pásku pre svorky ZSA16. Nohy vane by som nespájal, ale vodič pod vaňu by som priviedol ako rezervu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.07.2006, 22:15 »

To: Selezan
Myslíte taské, že čím víc pruhů, tím víc ADIDAS
a čím víc zel-žl. drátů,tím lepší pospojení?
Ale proč ne, předpisům to neodporuje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.07.2006, 07:37 »

Nemyslím. Je to otázka riešenia na mieste. Doma pred 20-timi rokmi som prerobil kúpeľňové PVC jadro a menil aj dispozične celú kúpelňu s WC. Postačil som 2 vodičmi pospájania. Jeden v inštalačnom jadre cez ZSA16 spája rúry STV a TV (sú ešte 1/2" FeZn) a vedú až na na svorku vane -cca 4m, druhý spája kolík PE(PEN) zásuvky pri umývadle a cez spoj na rúre ide na kolík zásuvky pre pračku - 3m. To je vsjo. Je to ešte rozvod TN-C. Teraz by to šlo nejak obdobne, ale pribudla by krabica EPS v jadre a prepoj z EPS do rozvodnice. Nie je potrebná pavučina.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.07.2006, 12:34 »

To: Sedlmajer
Můžete mi dovysvětlit:
1. Jak provededete zvýšenou ochranu doplňujícím pospojováním, k ochraně samočinným odpojením, tj. další ochranu, pokud selže ochrana základní,
když tvrdíte, že v soustavě TN-S již není třeba spojovat kolíky zásuvek?
2. Proč rozlišujete soustavu TN-C a TN-S u doplňujícího pospojování, když ČSN 332000-4-41 toto rozlišení nedělá?
3. Jak mi vysvětlíte druhou větu článku 413.1.6.1 ČSN 332000-4-41 "Soustava tvořící pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení, včetně zásuvek."?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 08.07.2006, 22:19 »

Vysvětlím, a to na str.7 ČSN 332000-7-701 POZNÁMKA-Spojení mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými předměty má být provedeno v těsné blízkosti prostoru, např. v příslušenství, v rozvaděči nebo jiném zařízení.
Dál to snad nemusím rozvádět. Reagoval jsem na článek p.Selezana, m.j. pospojuje kolíky zásuvek.
Takže ty kolíky pospojeny jsou, ale např. až v rozvaděči.
V soustavě TN-C stará norma na koupelny požadovala pospojit přímo kolíky zásuvek.
Snad na vysvětlení stačí Úsměv)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.07.2006, 08:59 »

To Sedlmajer:
Prívod PE s L a N v kábli je pre základnú ochranu. Pospájanie je doplnková ochrana. Ďalej nerozvádzam.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 09.07.2006, 17:53 »

To:Selezan
Děkuji za poučení, souhlasím a nejsem s Vámi ve sporu!
Podle vás se musí kolíky v každé zásuvce zvlášťním vodičem na pospojení připojit? A POZNÁMKA v ČSN 332000-701-1 neplatí, nebo to bylo zas zrušený?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.07.2006, 17:56 »

To: Selezan
Radši ještě doplním, že musím do toho rozvaděče dotáhnout i vodič od pospojeni cizích vod. částí a tam to propojím. Jinak už nevím Smutek(

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.07.2006, 18:45 »

STN 332000-701-1 nie je úplne rovnaká s ČSN, takže tu poznámku o zásuvkách mi nemáme (u nás je pozn. na str 7 len o spínačoch ovládaných šnúrou a o zásuvkach žiadna pozn. nie je). V čl.701.53 je len odvolávka na STN...41, čl.413.1. Preto vychádzam z 332000-4-41, ktorú z hľadiska bezpečnosti považujem za dôležitejšiu. To dotiahnutie PE z rozvádzača nemusí byť, je to doplnkové pospájanie, ale na škodu to nie je a nie sú to nejak veľké náklady. Osobne ho beriem ako akési "malé hlavné pospájanie bytu" a ten vodič do projektu dávam. Väčšinou vybavenie kúpelní a WC ZTI zariadením a obkladmi ďaleko presahuje náklady na vodič pospájania a za tú zvýšenú bezpečnosť to stojí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.07.2006, 18:52 »

To: Sedlmajer
Smyslem doplňujícího pospojování je provést základní ochranné opatření pro vyrovnání možných elektrických potenciálů na dostupných vodivých částech umístěných v zónách 0, 1, 2 i 3. K tomu nestačí hlavní pospojování nebo pospojování v rozvaděči, protože v přívodech k němu by mohly vznikat úbytky napětí.
Já to řeším tak, že provedu propojení všech neživých částí, cizích vodivých částí a zásuvek na společnou sběrnu místního doplňujícího pospojování, umístněnou zpravidla přímo v koupelně v instalační krabici a tuto společnou sběrnu ještě propojím s napájecím bodem. Při rekonstrukci je to zpravidla samostatný podružný rozvaděč pro koupelnu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.07.2006, 11:27 »

To: Sedlmajer
Myslím, že vhodné trochu popřemýšlet nad uvedenou problematikou.
Proč je ne vůbec nutné doplňkové pospojování ?
Dříve v soustavě TNC to bylo naprosto jasné. Účelem bylo zamezit existenci nebezpečného napětí na vodivých částech a také minimalizovat na těchto částech rozdíly potenciálů, vznikající úbytkem napětí na vodiči PEN.

Dnes v soustavě TNS a v systému hlavního ochranného pospojování (HOP)jsou důvody pro jeho použití mnohem menší. Úbytky napětí na vodičích PE jsou minimální vlivem svodových a kapacitních proudů spotřebiče a instalace. Při 30 mA únikového proudu, které se tam mohou maximálně vyskytnout, mohou být úbytky napětí na vodiči PE maximálně zlomky voltu. Pokud je správně provedeno HOP, tak by se nemělo nic zanést ani na vodivé části. Ostatní vodivé části by měli být jen izolavaně uloženy. Přerušení vodičů PE není okamžitým nebezpečím jako v případě vodiče PEN v TNC soustavě.

Norma však i dnes udává povinnost provedení doplňkového posojování, tedy něčeho navíc, než je jen samotná ochrana samočinným odpojením od zdroje. Jám to tedy chápu jako jakýsi "sichr" v prostředí, kde člověk již pociťuje napějí v řádu jednotek voltů. Norma však říká naprosto jasně, že se jedná o místní, neboli lokální pospojování.
Vlastní vodiče tohoto pospojování musí být ukončeny (spojeny)v těsné blízkosti. Platí to i pro ochranné vodiče zásuvek. Protože je to "místní" pospojování, není možné si to ani na základě poznámky vysvětlovat tak, že zásuvky jsou již spojeny vodičem PE v rozvaděči. Ten vodič PE slouží pro základní ochranu před nebezpečným dotykem nikoli jako "doplňkové" pospojování.Ví m, že z praktického hlediska je toto provedení problematické, každý to pak dělá dělá svým způsobem. Pospojení v rozvaděči si dovedu představit jen pokud by byl např. na vnější straně stěny koupelny. To je ta těsná blízkost, uvedená v normě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.