Martin Dvořák, Jívová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.02.2010, 17:03 »

Máme nedávno zakoupený elektrokotel Dakon PTE-S 16M. Zapojen byl kolegou elektrikářem. Kotel má vestavěný termostat, prostorový zatím nemám. Tento, zřejmě bimetalový, termostat spíná dle nastavené hodnoty v určitém rozsahu. Ze začátku se mi zdálo, že spínal pěkně, čistě, i když trochu často, cca každou minutu. Po pár týdnech však spínání neprobíhá naráz a krátce, ale (asi) v termostatu bzučí (nebo jiskří) a stykač přecvakává, než se konečně přepne. Dělá to u obou událostí, tj, při spínání i rozepínání.

V čem je problém? Je vadný termostat nebo stykač? Nebo jen seřízení např. hystereze na termostatu?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 17:36 »

V prvé řadě si kotel registrujte u výrobce, abyste neztratil nárok na záruku. Je to uvedeno v záručním listě včetně postupu, tuším že do cca 1 měsíce musíte zaregistrovat montáž.
Potom oslovte někoho ze servisních partnerů, aby vám tuto závadu odstranili.

Pokud budete chtít bastlit, je to Vaše volba, pravděpodobně se připravíte o záruku. Podle toho co píšete bude pravděpodobně vadný termostat, po jeho výměně by měl být klid.

Pokud vám bude vadit spínání bimetalovým termostatem, máte možnost ho " ohulit " na maximum, na výstup kotle dát čidlo a teplotu topné vody řídit ekvitermním regulátorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2010, 11:23 »

Pokud vám bude vadit spínání bimetalovým termostatem, máte možnost ho " ohulit " na maximum, na výstup kotle dát čidlo a teplotu topné vody řídit ekvitermním regulátorem.
Omluva:
U Dakonu není bimetalový, ale kapilárový termostat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.02.2010, 16:30 »

Někteří vyrobci požadují provedení elektrické insatalace montážní firmou (má, mají IČ) a doplněné revizní zprávou a razítkem revizního technika do záručního listu.
Odhad závady bude v souladu s kolegou Červeným - vadný termostat, nechat vyměnit servisní organizací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2010, 03:40 »

Kapilární termostaty jsou citlivé na ostré ohyby kapiláry, zkuste prohlédnout, zda při montáži nedošlo k jejímu zdeformování, obvykle prochází vnitřními částmi kotle v místech, kde se zapojují kabely od čerpadla, termostatu, ekvitermní regulace, ev. přívod. Většinou stačí kapiláru mezi prsty jemně srovnat a funkce je obnovena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.