Autor Téma: Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?  (Přečteno 40006 krát)
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.02.2010, 11:22 »

Při výměně plynových sporáků, které právě začalo provádět byt. družstvo, si firma provádějící výměnu vynutila revizi zásuvky. V kuchyni jsou zásuvky v okruhu s pokojem a v AL. Jištění B10/1. Průřez AYKY 2x2,5,.
Znamená to instalovat v liště nový kabel? Nikdo nechce sekat do zdi natož rekonstrukci.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 12:13 »

El. trouba musí být napájena ze samostatného zásuvkového okruhu, který je proveden kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 a jištěný jističem 16A-B. Vše potřebné najdete v ČSN 33 2130 ed.2 článek 7.7.5 a tabulka 8 s odkazem na č.20)
Prováděcí firma si "vynutila" revizi po právu, jinak by se trouby připojovaly do vámi popisovaných zásuvkových okruhů, což je samozřejmě ŠPATNĚ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.02.2010, 13:06 »

A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.02.2010, 13:18 »

To ještě neznamená celkovou rekonstrukci i když by to bylo vhodné.
Znamená to pouze nový okruh pro troubu a úpravu dosavadního rozvaděče, pokud bude vyhovovat přívodní vedení a jištění před elektroměrem.  angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2010, 13:31 »

A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .
Chránič je vyžadován pouze pro zásuvky určené k všeobecnému použití. Pro zásuvku pro troubu (bude-li na samostatném okruhu) bych chránič nevyžadoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2010, 13:49 »

Já zase jo, protože člověk si může troubu vypojit a strčit si tam 20 let starou žehličku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2010, 13:59 »

Pane Kolesa, některé lidi před následky lidské blbosti neochrání ani proudový chránič.  Schválně mluvím obecně, ať si každý šáhne do svého svědomí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2010, 14:02 »

A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .

V případě nového zásuvkového okruhu s nutností revize samozřejmě že osadit proudový chránič, protože to bude zásuvka obsluhovaná laiky, v ČSN je to uvedené celkem jednoznačně  podivej.

Řešení:
1. Výměna rozvaděče, výměna jističů, osazení chrániče...
2. Osazení zásuvky s vestavěným proudovým chráničem (žádná láce)
3. Udělat z trouby pevně připojený spotřebič  Úsměv pokud to nebude vadit záruce (to by snad nemuselo, předpokládám že dodavatel bude švagr atp. někoho z vedení družstva  Mrknutí)


Osobně bych do vyhotovení možná i několika desítek revizí na nové zásuvkové okruhy bez RCD nešel  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.02.2010, 15:26 »

To Lubomír Jindra

Bohužel je to přesně tak jak říkáte. Buď je šance udělat revizi stávající zásuvky dle starších předpisů nebo udělat nový obvod a pak je to zgruntu nanovo. Je škoda že hlavy pomazané které řeší jak má být instalace provedena už neřeší to jak udělat styk staré instalace s novou (to samé platí i u hromosvodu).

Já osobně bych vzal u sebe doma stávající obvod, tam bych natáhnul novou CYKY 3Cx2.5 místo hliníku a dal novou zásuvku. Pak bych si na to napsal normálně revizi pravidelnou protože by to byl jen stávající obvod opravený. Sice je to kostrbaté, dodavatelsky bych do toho nešel ale věřím že bych si to dokázal obhájit do té doby dokud bych neudělal nový obvod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2010, 15:34 »

Já osobně bych vzal u sebe doma stávající obvod, tam bych natáhnul novou CYKY 3Cx2.5 místo hliníku a dal novou zásuvku. Pak bych si na to napsal normálně revizi pravidelnou protože by to byl jen stávající obvod opravený. Sice je to kostrbaté, dodavatelsky bych do toho nešel ale věřím že bych si to dokázal obhájit do té doby dokud bych neudělal nový obvod.

To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S?
Nooooooo, to bych sem ani nepsal. Myslel jsem, že máme laikům radit ve smyslu platných ČSN a ne formou bastlu. To se mi moc nelíbí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2010, 15:37 »

Já zase jo, protože člověk si může troubu vypojit a strčit si tam 20 let starou žehličku.

Kolesa, nemám slov. Vy jste prostě borec.  Smích Už vidím, jak majitelka v touze po žehlení, vyjede se sporákem z prostoru kuchyňské linky a zapojí si tam krkolomně 20 let starou žehličku. To můžete vymyslet jen vy.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.02.2010, 15:50 »

To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S?

Ono to ale víceméně je podle předpisů i když je to drbání se přes helmu. Pokud nevznikne nový obvod tak se jedná pouze o opravu starého a tím pádem se postupuje dle starých předpisů, tohle řešení mám dokonce jako ústní radu jednoho přednášejícího ze školení. Ona ta situace je v podstatě bez velkých nákladů prakticky neřešitelná, když to vezmu do důsledku tak přidáním jističe do rozvaděče se stanu výrobcem nového a už to jede. Jestli někdo zná normální legální řešení které neporušuje ani neobchází předpisy tak ho uvítám a tazatel určitě také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2010, 16:26 »

Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochránič em, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.02.2010, 16:34 »

Tak nemusí být zásuvka za sporákem, ale někde "přístupněji".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.02.2010, 16:49 »

Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochránič em, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.

Tohle je asi tak nejlepší kompromis mezi cenou a bezpečností ovšem je to nový obvod a revize musí být výchozí a v tom případě RT zase něco minimálně obchází (úprava rozvaděče a související legislativa zvlášť v případě že celý byt je TN-C). Jinak bych ovšem toto řešení preferoval jako nejlepší možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.02.2010, 17:02 »

Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochránič em, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.

Takto se to běžně řeší. Jen se pak mění celá stará PL za nový modulový rozvaděč. Kryt s kombichráničem vedle staré PL je opravdu hnus.
Dnes jsem instaloval nový okruh právě pro el. troubu. Jeden z místních kolegů v tom bytě prováděl rekonstrukci bytového jádra a údajně majitelce vývod na troubu ani nenavrhl. Pak se ale plácá do hrudi, jak je levný. No bodejď ne, když do jádra tahá jen okruh pro světla, zás. pro pračku a jeden okruh pro kuch. linku.  Zásuvky pro myčku a troubu si pak musí nechat přidělat od konkurence.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.02.2010, 17:42 »

Takto se to běžně řeší. Jen se pak mění celá stará PL za nový modulový rozvaděč. Kryt s kombichráničem vedle staré PL je opravdu hnus.

Za peníze v Praze dům, že jo. Zákazník dostane na výběr ze dvou variant s výkladem pro a proti a konečné rozhodnutí je na něm, proto gustu....


Jeden z místních kolegů v tom bytě prováděl rekonstrukci bytového jádra a údajně majitelce vývod na troubu ani nenavrhl. Pak se ale plácá do hrudi, jak je levný. No bodejď ne, když do jádra tahá jen okruh pro světla, zás. pro pračku a jeden okruh pro kuch. linku.  Zásuvky pro myčku a troubu si pak musí nechat přidělat od konkurence.  zle

Bez komentáře, celé roky doufám, že tito rádobyelektrik áři přirozeně vyhynou, ale jak je vidět, díky lidské blbosti se jim stále daří, dobře daří  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.02.2010, 17:56 »

Při výměně plynových sporáků, které právě začalo provádět byt. družstvo, si firma provádějící výměnu vynutila revizi zásuvky. V kuchyni jsou zásuvky v okruhu s pokojem a v AL. Jištění B10/1. Průřez AYKY 2x2,5,.
Znamená to instalovat v liště nový kabel? Nikdo nechce sekat do zdi natož rekonstrukci.

#116#
Já myslel že revize se dělá podle norem v době vzniku zařízení a dělá se až do jeho zániku, pokud to bylo do teď v pořádku tak, ať vám družstvo ukáže předchozí revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100