Autor Téma: Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?  (Přečteno 49521 krát)
Václav 3
« Odpověď #18 kdy: 24.02.2010, 03:46 »

PRE požaduje vodič PEN procházející elměrem bez nulového můstku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 24.02.2010, 08:02 »

Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí  pro co? Pro nová zařízení  a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!!   Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích

Jak kde. U nás byste bez přípravy dle připojovacích podmínek neuspěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.02.2010, 17:08 »

Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky",  před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009!  To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #21 kdy: 24.02.2010, 19:23 »

Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky",  před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009!  To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
A komu by to mělo vadit? Jestliže odběrné místo existuje, výměnou elektroměru nikoho k rekonstrukci elektroinstala ce nedonutíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #22 kdy: 24.02.2010, 20:38 »

Nedonutíme...t o je možná v některých případech i chyba  Hněv

Nejednou jsem byl svědkem toho, jak do staré dřevěné skříně technik ČEZu bez mrknutí oka osadil nový elměr, aniž by ho vůbec něco zajímalo.
Lidi si vybavujou domácnosti vším možným, ale důležitá věc, jako je rozvaděč, nikoho netrápí  Šok
Přece když to jelo třicet let, tak to pojede dál, ale už nikoho nezajímá nedotažené šrouby, vyhřáté svorky a jističe, jiskřící motané spoje a další šílenosti, prostě nevyhovující stav.
Toto prostě nechápu  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Zbyněk Bulant
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 16.12.2022, 07:32 »

Dobré ráno přeji,
Mám dotaz ohledně N vodiče u elektroměru. Budu montovat informační elektroměr do podružného rozvaděče. Mám v plánu ho připojit za hlavní jistič, od něj potom rozvedu fáze tam, kam původně vedly od jističe. Ale jde mi o přívodní N vodič, teoreticky bych ho měl vytáhnout z můstku, připojit do elektroměru a z něj potom zpět na můstek, aby proud protékal "skrz" elektroměr. Ovšem z prostorových důvodů se mi to nehodí, protože bych ho musel nastavovat a vím, že u starých elektroměrů byla vstupní a výstupní N svorka pod krytem spojená, potenciál se odebíral jen pro měření a skrz se procházelo z důvodu, aby se neodzemnil elektroměr a nedělal se černý odběr.
Moje otázka tedy zní, jestli je to i u nových digitálních elektroměrů stejné a zda ho mohu jen připojit k N můstku jednou stranou, aniž by N procházel skrz.
Díky za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #24 kdy: 16.12.2022, 08:04 »

Stačí jen přívod N. Odběr se měří na fázích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Zbyněk Bulant
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 16.12.2022, 08:09 »

Díky  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 16.12.2022, 11:35 »

Prohlédněte si připojovací podmínky - schemata zapojení - na stránkách ČEZ a PRE. Tam najdete obě možná zapojení - s jednovodičovým připojením N (ČEZ) a s průchozím připojením PEN (PRE). Z hlediska měření jsou obě zapojení rovnocenná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 16.12.2022, 13:22 »

Co jsem viděl v minulosti u EG.D tak průchozí PEN elektroměrem byl z 80% závada u elektroměru ,   vyhořelá svorka elměru u PEN!!
Tehdy ještě vodiče AL....
Proto se od jistých PP nesmí přehnat PEN přes elměr ale přes můstek, kde je zajištěna celkem dobrá průchodnost i méně dotažených spojů!
Několikrát jsem v neděli to opravoval a v pondělí se to hlásilo na odplombování, protože v neděli nikdo nebyl u telefonu,internet nebyl....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #28 kdy: 16.12.2022, 13:42 »

Pánové, nečtete dotaz. Jde o podružný elektroměr a ten nemá s distribucí nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 16.12.2022, 14:15 »

Pánové, nečtete dotaz. Jde o podružný elektroměr a ten nemá s distribucí nic společného.

Máte pravdu, podružný elektroměr sice nemá s distribucí v podstatě nic společného, ale právě schéma zapojení v připojovacích podmínkách dává tazateli odpověď na jeho otázku. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #30 kdy: 16.12.2022, 15:14 »

Odpověď dává pouze návod od výrobce elektroměru. Distribuce je trochu jiný svět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 16.12.2022, 17:00 »

Odpověď dává pouze návod od výrobce elektroměru. Distribuce je trochu jiný svět.
Pro distribuci je závazný návod výrobce elektroměru, coby fakturačního měřidla, tak nevím, jaký jiný svět hledáte. To schéma je pořád stejný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 16.12.2022, 17:14 »

Pořád tady chybí ten hlavní důvod přítomnosti vodiče N.
Napěťové cívky elektroměru jsou na 230V. Proto je nutná přítomnost vodiče N. Bez něj elektroměr neměří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 17.12.2022, 05:22 »

Pořád tady chybí ten hlavní důvod přítomnosti vodiče N.
Napěťové cívky elektroměru jsou na 230V. Proto je nutná přítomnost vodiče N. Bez něj elektroměr neměří.

Ale měří, ovšem není zachována přesnost. Napěťové cívky elektromechani ckého elektroměru i napájecí obvody statického (digitálního) elměru jsou ve všech třech fázích shodné, takže si střed - nulový potenciál vytvoří a měřit budou (zapojení do Y),  jen nebude zachována deklarovaná přesnost v případě větších rozdílů napětí ve fázích, kdy bude tento střed posunut proti skutečnému N v síti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 17.12.2022, 11:32 »

To ovšem pouze v případě, že má živé všechny 3 fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #35 kdy: 17.12.2022, 12:10 »

Prostě bez N bude každý elektroměr měřit špatně a elektronický to i pozná a některý i zaznamená jako švindl.

Ještě horší je situace při absencí N u čtyřkvadrantov ých elektroměru, zejména u těch s integrovaným HDO pro fotovoltaiku. Ale nepředpokládám, že takový by si někto pořizoval jako podružný.

A dále do N elektroměru tekou proudy řádu desítek až stovek miliampér a předepsaný průřez 6 a více mm2 od distributorů je jen z praktických důvodů relného drátování a z důvodu typických rozsahů připojovacích průřezů typických svorek elektroměrovýc h rozvaděčů a elektroměrů.

Reálné místo odpichu N od vedení ke vzdálenému podružnému elektroměru se sice malinko projeví v přesnosti měření (podle ztrát na N vodiči),     ale tato nepřesnost je teoretická a v praxi mizivá. To spíš bude tazatel překvapen, že podružný elektroměr naměří menší hodnotu dodávky než elektroměr distributora - protože si tazatel nemusí uvědomit, že každý podružný elektroměr je i elektrický spotřebič s trvalým odběrem. A tento odběr v součtu roku není malý.

Jen malé upozornění, bude-li před podružným elektroměrem proudový chránič (třeba 300mA pro dřevostavby),     musí být N pro elektroměr napojené na N sběrnici vycházející z N výstupu chrániče a obrázky distributorů jsou pak zavádějící.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!