Autor Téma: Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?  (Přečteno 45046 krát)
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.05.2006, 00:47 »

To: Beláň
Jestli vás mohu požádat, mohl by jste uvést i normu případně článek k Vašemu příspěvku ze dne 3.5.
Předem děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #19 kdy: 06.05.2006, 17:03 »

TO: Fuksa


1) ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2 + čl. 546.2.N5


2) ČSN 33 2000-4-46 čl. 46N6.5 + příloha NK varianta B a C


3) ČSN 340350 prg. 3526 a odkaz na ČSN 34 1010, která také požadovala rozdělení PE a N.


 


Požadavek na rozdělení PEN na PE a N pro šňůrová vedení je  platný cca 20-30 let .


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.05.2006, 23:34 »

To: Beláň
Díky za vyčerpávající odpověď.
Bohužel, myslím si, že z předpisů, které uvádíte je snad prokazatelně použitelný pro donucení zákazníka předělat přívodní šňůry pouze norma ČSN 332000-4-46
příloha NK, která je uvedena jako normativní (Nevím jestli se nemýlím, ale mám tušení, že původní vydání této normy mělo tuto přílohu pouze jako informativní. Nemám ji však již k dispozici.).
Ostatní Vámi uváděné předpisy nejsou pro výklad našeho problému tak jednoznačné.
Ještě jednou dík.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 09.05.2006, 14:30 »

To Fuksa:
Je to vlastně nepřímo popsáno jak v 546.2.1, tak i v 413.1.3.2. Pohyblivý přívod už není pevná instalace. Toto téma může být dost častým případem, že nastane potřeba připojení staveništního rozvaděče na starou síť TN-C. Rozdělení PE a N má být co nejdříve za elektroměrem. Takže buď pětižilový kabel vyvést z prvního rozvaděče za elektroměrem, anebo použít měď 4Bx10, avšak provést pevné připojení.Zále ží na místních podmínkách.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.05.2006, 23:34 »

To: Strycharski
S panem Beláňem jsme řešili šňůrové přívody.
Článek 546.2.1. je jednoznačně o pevném vedení, taktéž článek 413.1.3.2.
Když už budeme diskutovat o článku 546, tak by mě zajímal váš názor na tuto skutečnost.
Článek 546.2 zní: Vodiče PEN.
Předpokládejme tedy, že i jeho podčlánky se zaobírají vodiči PEN. Zároveň bereme na vědomí, že norma nazývá vodiče PEN ochrannými vodiči (viz 546.2.N4).
A teď přichází podstata věci - podčlánek 546.2.N6 říká:
"U pohyblivých přívodů musí být ochranný vodič (podle mne vodič PEN) pod společným obložením
s vodiči krajními." ??
Takže "zatím" trvám na své odpovědi, kterou jsem napsal panu Beláňovi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 10.05.2006, 06:34 »

To Fuksa:
Podle mého názoru šňůry obecně nemohou být nijak omezovány, v principu může být instalace jak ze šňůr, tak z pevných jader. Tím, že pohyblivý přívod má na obou koncích zásuvku a zástrčku, tak není zaručeno, že bude součástí pevné instalace a jak nepřímo vyplývá z čl. 546.2 a 413.1.3.2, nemůže mít tedy jeden vodič PEN. Líbilo by se mi víc, kdyby bylo v 340350 rovnou napsáno, že pohyblivý přívod musí mít vždy samostatný vodič PE, ale nikde jsem to neviděl, pokud to tam je, ať mě prosím někdo opraví.

U pohyblivých přívodů musí být ochranný vodič pod společným obložením s vodiči krajními asi proto, že pohyblivý přívod může měnit místo svého používání narozdíl od poddajného přívodu, který je vždy jedním koncem pevně uchycen.

Ještě pro úplnost: U přípojek až do nejbližšího vhodného místa za elektroměr je možno použít vodiče  v soustavě TN-C 6mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #24 kdy: 10.05.2006, 14:49 »

Naučme se vnímat a dodržovat přesné označení vodičů, a hned bude vše jasnější.


1) Krajní L1, L2, L3 = fázové pracovní


2) Ochranný PE (není vodičem PEN!)


3) Střední - nulový N (není vodičem PEN!)


a konečně


4) PEN - nulovací = vodič s kombinovanou funkcí (není vodičem PE a není vodičem N!)


 


P. S. Když je někde použito termínu ochranný vodič bez dalšího upřesnění, znamená to ochranný PE a nikdy ne kombinovaný PEN!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 10.05.2006, 16:16 »

To:Beláň

Nevím,jestli je někde přesná definice (330050 apod.-nemám k dispozici),  ale po přečtení kapitoly 543 v 33 2000-5-54 mám dojem, že ochranný vodič bez bližšího rozlišení je PE i PEN (např. tabulka 54F). Pokud je něco speciálně předepsáno pro PE nebo PEN, tak je to uvedeno (543.2.5 nebo 544.N1).:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #26 kdy: 10.05.2006, 18:05 »

TO: Strycharski



       
  • Definici jsem nikde nečetl a ani nečerpal ze slovníku. Uvedl jsem pouze, jak já vnímám pojmenování vodičů, pro pochopení rozdílů v pojmenování a funkce vodičů, dle dlouholeté praxe a zkušenosti.


 



       
  • Vyvedu vás z omylu. Norma ČSN 33 2000-5-54 se týká pouze vodičů ochranných, tj. vodičů PE, a pro zvláštní použití vodiče PEN, je v normě upřesňující článek  546.2.


 



       
  • V ČSN 33 2000-2-21 Pokyn k používání všeobecných termínů čl.  21.1.2 střední vodič (N),  je mimo jiné uvedeno... "V některých případech za určitých podmínek může být funkce středního a ochranného vodiče sloučena do jednoho vodiče." 


 


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 10.05.2006, 19:47 »

To Beláň:

Věřím tomu, že máte bohatou praxi a zkušenosti, Vaše příspěvky jsou pro mě velmi cenné. Diskuse zde jsou lepší než klasická školení nebo testy.

Právě proto, že vodič PEN je ochranný a pracovní zároveň, tak na něj i tak pohlížím. Takže musí splňovat veškeré požadavky, které jsou kladeny na vodiče PE a současně splnit něco navíc, co je zvlášť stanoveno pro PEN. Naopak úlevy, které platí pro PE, nemůžeme vztáhnout na PEN. Stejnětak když se někde mluví čistě o středním vodiči, tak to musí PEN splňovat (ale zase s ohledem na speciální ustanovení pro PEN, např. co se týče jištění nebo odpojování).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 24 dotazů.