Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?  (Přečteno 39685 krát)
Michala Olešná
« kdy: 24.01.2010, 04:40 »

Co mám dělat, když se mi vypínají všechny zásuvky?
Jističe zůstávají vždy všechny nahoře.
Zkrátka vypadnou zásuvky ale jistič to nevyhodí.
Přišla jsem na to, že když u venku pořádně zatlačím na "zobáček" jističe, tak zásuvky zase fungují.
Dovnitř té skříňky jsem se nikdy nedívala, vůbec tomu nerozumím.
Teď mi to občas jakoby chrčí v té skříňce, ale elektřina v zásuvkách funguje, nevypadává.
Co s tím může být?
Nemohu vyhořet?



#105#


* obraz060s.jpg (16.33 KB, 640x480 - prohlédnuto 3217 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2010, 08:14 »

Vyměnit vadný jistič  Mrknutí nebo rovnou všechny, včetně rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.01.2010, 09:03 »

Na fotce jsou jističe IJV,kde při přetížení páčka nespadne.Pod páčkou je tmavě zelený obdélníček,který vyskočí ven asi o jeden milimetr.Jisti če tohoto typu jsou zastaralé a určitě už nesplňují parametry uvedené na štítku jističe.Doporu čuji výměnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.01.2010, 09:55 »

Jestliže vám to v té skříňce chrčí, jak píšete, bude tam určite volný spoj, který jiskří a tím vydává ten zvuk. Je třeba zavolat odborníka. Po rozdělání té rozvodnice bude závada pravděpodobně viditelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 24.01.2010, 10:04 »

jak píší kolegové...tyt o typy jsou už za zenitem svého života...běžně se vyměňují v panelácích
za nové typy..pokud chcete zachovat stávající PL /rozvaděč/ tak se vyrábějí tkzv. adaptéry,  které tam namontujete a bez problémů je vyměníte na nové typy jističů /užšší/ a kryty jsou i estetické ,praktické,odpovídají krytí.... Mrknutí
Jinak zavolejte schopného elektrikáře a ten si poradí ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
M.Olešná
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2010, 10:28 »

Mockrát všem děkuji za odpověď.  Zítra půjdu sehnat nějakého odborníka. Ještě bych ráda věděla, kolik mě to asi bude stát? Jsem studentka, tak se toho docela děsím Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
TOMÁŠ KLIMECKÝ
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.01.2010, 10:39 »

rozvadeč tak kolem 350 Kč.

jističe koupit kvalitní např. LEGRAND 10A a 16A kolem 85 Kč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
TOMÁŠ KLIMECKÝ
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.01.2010, 11:01 »

rozvadeč tak kolem 350 Kč.

jističe koupit kvalitní např. LEGRAND 10A a 16A kolem 85 Kč

* Nedbox%20leaflet%202007.pdf (773.61 KB - staženo 901 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 24.01.2010, 11:01 »

Na fotce jsou jističe IJV,kde při přetížení páčka nespadne.Pod páčkou je tmavě zelený obdélníček,který vyskočí ven asi o jeden milimetr.
Jistič se znovu "natáhne" ručním pohybem páčky dolů a potom nahoru. Zelený terčík zaskočí zpět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.01.2010, 11:11 »

To TOMÁŠ KLIMECKÝ

Tedy ten způsob provedení rozvaděče v odkazovaném reklamním pdf by mě ke koupi zrovna nepřesvědčil  Mrknutí.

Jinak pokud je jen uvolněný vodič ve svorce tak bych spíš než do nového rozvaděče investoval do elektrikáře který by celou instalaci prošel, zkontroloval a podotahoval volné spoje. Výměna rozvaděče bude zcela jistě složitější a nákladnější než jste uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #10 kdy: 24.01.2010, 11:24 »

Hlavně to vydrátování na obrázku...to je prostě  zle

Jinak k původnímu dotazu - zavolejte elektrikáře, zkontroluje vám celou rozvodnici a rozvodné krabice, poutahuje spoje a doporučí vám nejvhodnější řešení.
Tyto jističe jsou opravdu za hranicí živitnosti a je jen otázka času, kdy bude potřeba výměna.
Jinak jistič se natahuje, jak řekl p. Illek. U těchto typů páčka nespadne dolů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2010, 13:20 »

Ještě bych ráda věděla, kolik mě to asi bude stát?

Tady u nás do dvou tisíc se vším všudy, tam u vás nevím  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.01.2010, 13:31 »

Tady u nás do dvou tisíc se vším všudy, tam u vás nevím  Mrknutí

Výměna rozvaděče se vším všudy do dvou tisíc ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.01.2010, 14:31 »

Výměna rozvaděče se vším všudy do dvou tisíc ?
6x jistič = 600Kč
skříň = 600Kč
2 hodiny práce = 500Kč
benzín + ostatní = 300Kč

Zapomněl jsem na něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 24.01.2010, 14:55 »

TO: Michala Olešná
Cena do 2000,-Kč, je sice přijatelná, ale je dost odvislá od místa mého působiště, a od místa zakázky. Pokud je do určité pro mne přijatelné vzdálenosti,(řekněme do 15km od mého působiště, tak prosím),  pokud je 100km od mého působiště, tak se do té ceny 2000,-Kč nemůžu vejít ani náhodou.
Vybral bych si firmu, která je blíže k Vaší adrese.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2010, 15:05 »

Zapomněl jsem na něco?

V podstatě jen na prohlídku místa aby bylo jasno jaký rozvaděč vyrobit, příprava a nákup materiálu přípojnice N přípojnice PE (nebo PEN),  spojovací materiál, sestavení rozvaděče, šítítek na rozvaděč, vymyslet a realizovat způsob napojení starých krátkých Al vodičů z PL do nového rozvaděče, ............ revize a nakonec vypsání a doručení faktury. Počítám s tím že byt je v osobním vlastnictví jinak by byl potřeba ještě sehnat souhlas bytového družstva a pod.  Mrknutí Bydlím v paneláku s podobným rozvaděčem a za dvě hodiny bych to nezvládl ale netvrdím že to někdo nedokáže. Já nedávno zaplatil jen za zapojení hotového přívodu do RIS a revizi toho jednoho přívodu smluvní firmě Čezu zhruba dvaapůl tisíce tak jsem trochu skeptický a to nechávám stranou doklady okolo vystavení CE na rozvaděč Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2010, 16:10 »

Zapomněl jsem na něco?

Sečíst to :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 24.01.2010, 16:28 »

6x jistič = 600Kč
skříň = 600Kč
2 hodiny práce = 500Kč
benzín + ostatní = 300Kč
Docela mě překvapuje u kolegy Svejkovského, že v uvedeném rozpočtu zapoměl na typovou zkoušku a výchozí revizi.  Zrovna jeden z těch, co bez projektu neporadí ani se zapojením vypínače  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?