Autor Téma: Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?  (Přečteno 32165 krát)
Matej Čičo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.01.2010, 21:55 »

Chystáme se na větší rekonstrukci staršího rodinného domu (postaven kolem 1928) a jako součást této rekonstrukce také chceme udělat i nové elektrické rozvody (Cu) - ty současné jsou z Al.
Bohužel nemám ani potuchy o tom, co vše bude potřeba zařídit (povolení, projekty, ...)
a kam/na koho se v této první fázi obrátit (úřady?).


#105# Jedno téma, jedna otázka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 04.01.2010, 23:12 »

Navštívit nějakého projektanta a s ním vše prodiskutovat. Ten by vám měl většinu otázek vysvětlit a nastínit vám i správný postup ohledně úřadů a povolení. Řeknete si požadavky a představy, on vám to zakreslí a odborná firma provede. Nakonec doporučuji nezávislého revizního technika, k revizi stavu po odborné firmě. Na všechny práce dělejte smlouvu o dílo, ať máte nějakou ochranu a páku pro případ špatné práce firem.

Toť vše v kostce. Na tohle téma by se nechalo napsat klidně pár stránek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2010, 00:31 »

Konečně někdo, kdo myslí dopředu a ne až po realizaci... Mrknutí
p.Franěk vám odpověděl správně, ale ještě před návštěvou projektanta si doma v klidu sedněte a promyslete kde co v budoucnosti bude. Hlavně místa, kde bude PC, televize. U těchto zařízení je zásuvek vždycky málo... Škleb
Dále umístění spotřebičů s větším příkonem (trouba, myčka, top.žebřík apod). Nedávno jsem se zaseknul při jedné zakázce, že ve sklepě dle PD bylo deset zásuvek vedle sebe na jeden jistič a majitel mi řekl, že je chovatel terarijních zvířat a tyto zásuvky jsou pro terária. Ale projektantovi to neřekl a jen mu oznámil, že chce zásuvku sem, tady a tamhle atd. A když mi ukázal dokumentaci k teráriím, tak jsem jenom koukal kolik elektriky pořebují hadi, chameleoni, pavouci a podobná havěť.  Pláč
Jenom doufám, že až se nastěhuje, tak už nebude nic potřebovat  zle (teda v tom sklepě)

Dále si promyslete datové rozvody pro uložení chrániček (např. domácí PC síť, telefon či internet, antény, EZS apod)

PS: povolení nepotřebujete, pokud to není památkově chráněný objekt. Pouze Projektovou dokumentaci a po realizaci Výchozí revizní zprávu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2010, 01:08 »

A pokud bude mít pán doma třeba domácí kino nebo nějakou hifi soustavu, tak je dobré vědět kde asi bude stát a kde budou "reprobedny" a nechat si dát do zdi ještě "husí krky" na kabely, ono není moc fajnový mít potom natahaná kabely někde u zdi a třeba pod kobercem - třeba v místě, kde jsou dveře......

Zazdít do zdi husí krky dokud to jde a do míst, kde třeba v budoucnu něco bude je docela fajn a zas až tak o tolik to investici neprodraží. Já jsem to tak nechal udělat ve dvou místnostech od zásuvky k zásuvce jsou navíc husí krky - u každé zásuvky je krabice navíc kam to ústí, takže pokud bych potřeboval nějaký kabel natáhnout z jedné strany pokoje na druhý nebo do druhého pokoje, mám na to ve zdi "rezervu" a část této rezervy již využívám - antení kabel, síťový kabel a kabel pro anténu wifi a nadále to bude využito i pro reprokabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
teee
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2010, 07:11 »

TO Franek    ešte napíšte že koľko stojí projekt približne ,  koľko bude stáť firma a koľko revízia. Ja to odhadujem na takých 3000 eur.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.01.2010, 07:18 »

ešte napíšte že koľko stojí projekt približne
Na to se nedá odpovědět, jsou rodinné domky s elektroinstala cí za 60 tyček a viděl jsem i chaloupku, kde jenom elektrika v původním nacenění dělala 1,8 MKč, a po všech předělávkách a vícepracech na základě požadavků manželky investora se skončilo na 4,5Mkč.
Čili něco mezi tím ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2010, 15:24 »

.... viděl jsem i chaloupku, kde jenom elektrika v původním nacenění dělala 1,8 MKč, a po všech předělávkách a vícepracech na základě požadavků manželky investora se skončilo na 4,5Mkč.
  to cumim

A ta "chaloupka" je někde na návrší nad Vltavou, ne ? Pražský hrad se to tuším jmenuje....  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.01.2010, 16:30 »

Jednou jsem pracoval pro chudého  Mrknutí němce, který zrekonstruoval starou místní chaloupku. U nás v Čechách stále ještě i nejbohatší požadují designově dokonalý načinčaný luxus. Tento pán byl dál, až za tímto horizontem, takže interiéry i exteriéry měl na první pohled až odporně hnusně a staře působící, ovšem cena byla mnohonásobná. Například jedna z koupelen: vana na zlatých nožičkách obestavěná červenými cihlami bez malty, takže vypadaly jako složené na stavbě  Smích a můžete vzít jed, že to nebyly obyčejné cihly i když tak vypadaly. Takže malá podhorská chaloupka přízemí patro už se šikmými stěnami střechy, přiměřený pozemek cena těsně před dokončením cca 43M  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.01.2010, 17:14 »

jak píší kolegové, všechno promyslet...

odpustíte si pak sekání v již obydleném domě - že tamhle by se hodil schodišťák a tady o zásuvku víc, a tuhle zase tohle....

síťáky si tayk natahejte, nestojí moc, a budou se hodit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2010, 17:16 »

... Takže malá podhorská chaloupka přízemí patro už se šikmými stěnami střechy, přiměřený pozemek cena těsně před dokončením cca 43M  Škleb

Tu rekonstrukci ale zajišťovala některá z firem, které u nás staví dálnice, že ?  vegeeet
Vzhledem k jejich pověstným cenám toho cizince ani tak moc nenatáhly a může být jěště rád, že tu haluznu nakonec nechal záplatovat za pár korun.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.01.2010, 19:44 »

  to cumim

A ta "chaloupka" je někde na návrší nad Vltavou, ne ? Pražský hrad se to tuším jmenuje....  ajoooo

Hrad to není, kousek vedle, jakýsi daňový poradce zahraniční banky (nebo pojišťovny) podnikající v naší kotlince...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.01.2010, 19:49 »

mno jo, každému podle gusta a možností - já koupil rujnu za 1M a už se tu dva roky pojímám - ztím mám hotové nejnutnější opravy po zanedbání předchozími majiteli, byt 2+0 budu pokračovat dalšími dvěma cimrami v podkroví do celkové plochy bytu 4+0 -115m2 (4cimry včetně velké obytné kuchyně) a doufám že to do dvou mio s maximálním využitím svépomoci jako doposud spláchnu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Matej Čičo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.01.2010, 20:20 »

Děkuji za odpovědi. Ještě by mě zajímalo, zda se dá eventuálně měnit stará Alu kabeláž za novou Cu kabeláž i po částech tzn. po větvích (jističích)? Ptám se abych věděl, zda může Alu a Cu vedení koexistovat vedle sebe, či nikoliv - pro případ, že bych se rozhodl v první fázi vyměnit třeba pouze rozvody v přízemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.01.2010, 20:37 »

teoreticky ano, pokud uděláte aspoň to jedno patro, a na druhé si hodíte přívod, nebo jej zatím odpojíte bez využití.... protože z roku +-30 to bude stejně všechno asi už na kaši...

v podobném domě jsem byl povolán k odstranění nefunkčních zásuvek.. v podkroví...

závada byla v tom, že v olověných krabičkách byly vodiče CU 1,5mm2 - plné (izolované tkaninovo-asi dehtovou izolací) stočené do uzlíků a obtočené páskou podobného ražení jako samotná izolace kabelů - velmi podobná pásce kterou se obtáčely hokejky.

v tomto "spoji" to pochopitelně zoxidovalo a nevedlo....

dal jsem jim tam tehdy na velké prosby dočasně věneček a důrazně jsem doporučil rekonstrukci, protože za ty hadnorvé kabely ruku do ohně nedám  a nevěřím tomu že to v ostatních je to jinak......

takže byť teoreticky koexistovat různé instalace v různých patrech mohou, nedá se to s klidným svědomím doporučit....

v mém domu to bylo velmi podobné... takže co jsem přebudoval mám elektriku po novu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 06.01.2010, 06:57 »

a doufám že to do dvou mio s maximálním využitím svépomoci jako doposud spláchnu :-)

Dobře, s maximálním využitím svépomoci ano, ale v součinosti s elektrikářem. Jsou to práce na vyhrazeném tecnickém zařízení a jako takové je smějí vykonávat jen osoby s patřičnými doklady a vzděláním. Navíc se tím vyhnete problémům s tím, že vše nebude OK a budete to řešit znova.



Al a Cu mohou být vedle sebe a často se to tak dělá. Rekonstrukce se dělávají postupně, třeba místnost po místnosti. Je to trend který se projevuje víc a víc, hlavně díky krizi. Často se lidé stěhují z pokoje do pokoje a tak postupně opraví celý byt. (je to hrozné, ale nechá se to vydržet)
Pokud to uděláte po patrech, pak se dá říci, že je to ideální postup. Hodně štěstí s výběrem projektanta a firem na Vaší rekonstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.01.2010, 16:22 »

Jan Franěk: však já taky jsem, mám par.6 - do řemesla se fušuju zedníkům :-)

přízemí mám hotovo prakticky zcela....

v patře  / podkroví mám jen připraveno - přívod, místo pro rozvaděč, přívod vody, hotové odpady, apod, prostě podlahu -  nejdřív se musí osadit okna a vytvořit místnosti, které se pak elektrifikují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.