Autor Téma: Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?  (Přečteno 7342 krát)
Petr Vodáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.01.2010, 23:21 »

Je nějakou normou určeno, zda pevně připojené spotřebiče nad 20A, ve školní kuchyni (prostředí mokré, prostory zvlášť nebezpečné) musí mít předřazen proudový chránič? Jedná se o spotřebiče typu: konvektomat, kotel, sporák, atd. Pokud ano, prosím o odkaz na normu ve které je toto uvedeno.
 

#117#  Za odpovědi se předem neděkuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 12.01.2010, 15:23 »

A nestačilo by ochranné pospojování ?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.01.2010, 15:42 »

Máte protokol o určení prostředí?

- pokud je prostředí normální nebo nebezpečné, dělá se základní ochrana, za tu se běžně považuje automatické odpojení od zdroje v síti TN s využitím nadproudového prvku
- pokud je prostředí zvlášť nebezpené, dává se "druhá" ochrana, u spotřebičů pevně připojených to může být pospojování jak píše kolega.

Když se dokáže na místě sejít zástupce provozovatele, někdo od servisu, případně i revizní technik, je to pro nalezení správného řešení lepší, než si "dopisovat" s někým, kdo o problematice hodně ví, ale nikdy neviděl zblízka "vaši kuchyni"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2010, 23:03 »

Je nějakou normou určeno, zda pevně připojené spotřebiče nad 20A, ve školní kuchyni (prostředí mokré, prostory zvlášť nebezpečné) musí mít předřazen proudový chránič? Jedná se o spotřebiče typu: konvektomat, kotel, sporák, atd. Pokud ano, prosím o odkaz na normu ve které je toto uvedeno.

Takto jednoznačně to žádnou normou (alespoň mě známou) určeno není.
Kde to ale musí být uvedeno naprosto jasně je projekt. Mám na mysli skutečný projekt, nikoli jeho imitaci.
Tam pak bude m.j. i uvedeno, jedná-li se v konkrétním případě skutečně o prostor zvlášť nebezpečný. Ne v každé velkokuchyni tomu tak musí být.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 14.01.2010, 08:46 »

Vyzkoušejte se "podívat" do ČSN 33 2000-4-41 ed.2 třeba na tabulku NA.2

Tam máte  vodítko když znáte vlivy...viz ochrana doplněná../proudy nehledejte../ Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.