Autor Téma: Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?  (Přečteno 31319 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 23.06.2012, 15:25 »

Situce:
Starý činžák, vše v TN-C, přípojnice nijaká, rozšiřuji instalaci v jednom z bytů o nový zásuvkový obvod, to by znamenalo, že součástí této akce by mělo být doplnění přípojnice v domě?
S tím mě každý pošle do háje, namísto řekněme 500kč za jistič, kousek kabelu a zásuvku by zaplatil třebas 10xtolik za společnou svorkovnici a překopání ochranných vodičů ve sklepě.
Řeší norma na kterou jste se dříve odvolával. Takže z toho obecně vyplývá, že hlavní ochranná přípojnice nemusí být všude.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.06.2012, 15:29 »

Řeší norma na kterou jste se dříve odvolával.

Která, kdy, proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #20 kdy: 23.06.2012, 15:37 »

Která, kdy, proč?
ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.4.2, Poznámka 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.06.2012, 19:27 »

Citace: Ta musí být bez závad, oproti revizi pravidelné....(která se dělá podle termínů dle určení VV)

Můžete mi vysvětlit pane Šohajdo, proč musí být výchozí RZ bez závad? Samozřejmě na vysvětlenou očekávám normu a její článek, jak je zde dobrým zvykem :-)
A ještě drobnost lhůty RZ již neurčuje provozovatel, ale VV?
Vidím, že mám velké nedostatky (nebo je tomu jinak?)
Lhůty revizí si nemůže jen tak vymyslet provozovatel, ty jsou doporučené normou ČSN 33 1500 a podle "prostředí" se proti "základnímu termínu 5 let" zkracují...

Závada ve výchozí revizi - z jistého pohledu závada upozorňuje na nějaké nebezpečí a tak by "zodpovědný" úředník při kolaudaci neměl vydat povolení k užívání objektu právě proto, že tam není dořešeno jisté nebezpečí! Ale dělají to někde tak důsledně? Spíše znám stav, kdy spočtou "papíry s razítky" a když jich je dost, vydají další, výsledný papír!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 24.06.2012, 08:56 »

ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.4.2, Poznámka 1.
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.06.2012, 18:10 »

ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.4.2, Poznámka 1.
Obávám se, že tato poznámka neřeší přesně nastíněný problém, a pokud ano, tak pouze se vztahem k článku, pod kterým je uvedena, tudíž stále zůstává
"411.1
jeho první odrážku splníme
část jeho druhé odrážky vztahující se k čl.411.3 (konkrétně 411.3.1.2) splněno v případě starých budov bez HOP nebude"



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.06.2012, 18:31 »

Mimochodem jedna drobnost v terminologii - od platnosti CSN 33 2000-5-51 ed. 3 nemame HOP, ale MET podivej
Ano, ale je to ďle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #25 kdy: 24.06.2012, 20:56 »

Ano, ale je to ďle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. podivej
Kaju se Jsem v rozpacích tak to dopada, kdyz clovek pise technicke prispevky kdesi od more ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 25.06.2012, 10:42 »

Je to nějaké divné. V ČSN 33 2000-5-54 ed.3 je to nějak zmatečně napsáno.

Dle této ČSN se vyžaduje uvádět v PD místo HOP (hlavní ochranná přípojnice) anglické MET, což ovšem znamená "hlavní ochrannou svorku".
Hlavní ochranná přípojnice je tedy správně MEB (B jako busbar......če sky svorkovnice). To bych potom bral. Ale to co se v uvedené normě píše v odkazu na názvosloví, to opravdu nemohu brát vážně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jana Mala
« Odpověď #27 kdy: 25.06.2012, 13:14 »

Dakujem za prispevky, stale mi ale nieje jasne za akych okolnosti treba a za akych netreba HUP alebo HOP mat nainstalovanu. Uz ju tam ani mat nemozem kedze fasada a vsetko je hotove, tak aspon prosim o vyklad z danej normy aby som vedela ci musim alebo nemusim HOP mat.

Dakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 25.06.2012, 13:57 »

A bol sa na to už niekto kvalifikovaný pozrieť? Už minulý týždeň vám tu hádam dvaja ľudia písali, že "to treba vidiet" a dorobenie HUP (HOP) je vo vašom vlastnom záujme. Zavolajte si na konzultáciu revízneho elektrotechnik a (RT) a preberte to s ním na mieste. Zároveň ho môžete požiadať aj o výklad alebo aspoň nahliadnutie do normy ktorú pravdepodobne bude ako RT mať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.06.2012, 14:05 »

Vaše informace jsou nejasné (neúplné),  ale pokud budeme vycházet z toho, že jste před dvěma lety provedli rekonstrukci elektroinstala ce včetně instalace nebo rekonstrukce (nemyslím opravu) hromosvodu, tak chybějící přípojnice hlavního pospojování nebude jediný problém, který budete muset řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.