Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?  (Přečteno 29152 krát)
Jirka RakouskyMF
« kdy: 01.01.2010, 18:33 »

Při náběhu elektrokotle se nám po domě rozlehne 3x rána jak sepnou stykače.
Je možno je nahradit SSR spínači které přenesou výkon těles a budou nehlučně spínat?
Nedělá se někde vestavná jednotka pro rychlou výměnu v rozvaděči elektrokotle?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Hála
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.01.2010, 11:35 »

Ano, běžné stykače lze snadno nahradit SSR pro tiché a bezkontaktní spínání zátěže. Nejdříve zjistěte max. proud v jednotlivých fázích a podle toho vyberte vhodný typ SSR. Doporučuji umístění na dostatečně velký chladič a styčná místa namazat tenkou vrstvou teplovodivé pasty.
Některé typy SSR mají ovládací vstup jen 5-12VDC nebo 24-48VDC, tak pozor při výběru, záleží na ovládacím napětí pro stykač.
Přiložený obrázek ukazuje 3fázové i 1fázové SSR pro spínání 25A odporové zátěže a použití teplovodivé pasty.
Snad vám tyto informace pomohou.


* SSR.jpg (190.52 KB, 2000x676 - prohlédnuto 5917 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 02.01.2010, 13:20 »

Při větších výkonech vzít v úvahu i chlazení /větrání/ rozvaděče.
nepíšete jaké příkony se budou spínat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Rakousky
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2010, 17:16 »

Díval jsem se po netu na SSR a není mě jasné když píšou řídící napětí např.4-32VAC, znamená to, že se mě otevře na 100 proc. už od 4V nebo to funguje jako regulace a plné sepnutí je až na 32V.
Tělesa v kotli jsou 3x4.500W (3x1500W jedno).
Takže se domnívám, že 3x15A je i s rezervou až až.
Ona totiž cenová relace s každou amp.geometrick y vzrůstá Úsměv.


#105# Zdržte se nesmyslných pozdravů a děkování a soustřeďte se raději na to, co píšete. Nebaví mě opravovat základní gramatické jevy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.01.2010, 17:28 »

Díval jsem se po netu na SSR a není mě jasné když píšou řídící napětí např.4-32VAC,znamená to,že se mě otevře na 100 proc. už od 4V nebo to funguje jako regulace a plné sepnutí je až na 32V.
Asi jste se díval málo. Relé spíná,  nereguluje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9

Tělesa v kotli jsou 3x4.500W (3x1500W jedno).Takže se domnívám,že 3x15A je i s rezervou až až.Ona totiž cenová relace s každou amp.geometrick y vzrůstá Úsměv.
Jestli tím máte na mysli, že byste použil tři třífázová SSR tj. 3x 3x15A tak ano.
Viz třeba http://downloads.industrial.omron.eu/IAB/Products/Switching%20Components/Solid%20State%20Relays/Panel%20Mounted/G3PB/J112/J112-E1-02.pdf kde píší že pro 15A typ (240V) je max. zátěž 5,1 kW.

Jen tak mimochodem, asi bych si na Vašem místě pořídil typ se jmenovitým napětím 480V. 240-voltový asi nebude mít dlouhý život. V katalogu se uvádí max. 264V AC (tj. 240 +10%) a potichu se na nás chystá norma, která bude dovolovat krátkodobě 230V +15% a to už je pro 240V typ na hraně. Tu a tam nějaké lehké přepětíčko, a je vymalováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Rakousky
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2010, 18:07 »

Asi jsem se špatně vyjádřil, 3x těleso 4500W kotel,těleso 3X 1500W tj.1500W na jednu sekci třífazového SSR což je zhruba 7.5A,a SSR budou 3 jako stávající stykače.Nebo to mám chápat tak,že když je napsaná hodnota 15A je to max.hodnota sečtená na 3 fáze SSR tj 5A na fázi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.01.2010, 20:36 »

Asi jsem se špatně vyjádřil, 3x těleso 4500W kotel,těleso 3X 1500W tj.1500W na jednu sekci třífazového SSR což je zhruba 7.5A,a SSR budou 3 jako stávající stykače.Nebo to mám chápat tak,že když je napsaná hodnota 15A je to max.hodnota sečtená na 3 fáze SSR tj 5A na fázi?
Ne, je to 15A/fázi, ale při teplotě vzduchu kolem chladiče 40°C. Tak nízkou teplotu tam těžko zajistíte (jedině nuceným chlazením),  a při 60°C je to už jen cca 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.01.2010, 15:53 »

Zajímavý nápad! SSR v elektrokotli ...
Zrovna před silvestrem jedno z relátek v Rejnoku odešlo do věčných lovišť.
Kdyby nebydlel servisák o ulic dále, zmrzli bychom.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.01.2010, 23:46 »

Zajímavý nápad! SSR v elektrokotli ...
Zrovna před silvestrem jedno z relátek v Rejnoku odešlo do věčných lovišť.
Kdyby nebydlel servisák o ulic dále, zmrzli bychom.
 zle

To  je o prioritách. Někomu třeba tolik záleží na odhlučnění kotle, že je odhodlán za to zaplatit jednou tolik  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
HonzaBastecky
« Odpověď #9 kdy: 04.01.2010, 11:07 »

Ještě bych doporučil pořídit si SSR relé se spínáním při průchodu nulou.
Tímto způsobem navíc eliminujete rušení vznikající od spínání velkých proudů a prodloužíte jeho život (samotné SSR relé spíná velmi rychle a tak je možné odporovou zátěž připínat/odpínat bez rušení).
Tento způsob používáne u topných těles v našich strojích a panuje spokojenost ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.