Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?  (Přečteno 22425 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 18.12.2009, 09:23 »

(Preformuloval som otázku, ktorá neprešla kontrolou moderátorov)

Mám od projektanta schému domového rozvádzača pripravenú na odoslanie do výroby. Obsahuje HDO stykač pre tepelné čerpadlo - TČ.

Cenníky na rok 2009 a žiaľ aj nový na 2010 uvádzajú pri sadzbe na vykurovanie určenej pre TČ tak vysoké základné mesačné platby za istič, že sa neoplatí komplikovať si život blokovaním spotrebičov a za rovnakú celkovú sumu sa dá odoberať drahší prúd pri menších mesačných poplatkoch v inej sadzbe určnej pre všeobecné použitie.

V nasledujúcich rokoch môže byť cenník opäť iný. Odberateľ má právo raz ročne zmeniť svoju sadzbu. Existujú tak dva scenáre pre HDO:

1. je objednaná sadzba pre vykurovanie, dodávateľ poskytuje HDO signál a odberateľ signálom blokuje TČ v čase vysokej tarify, toto je vyžadované zmluvnými podmienkami a je to aj v záujme odberateľa.

2. je objednaná jednotarifná sadzba pre všeobecné použitie. Dodávateľ neposkytuje HDO, odberateľ nemá zmluvnú povinnosť blokovania čohokoľvek a TČ vôbec neblokuje.

Ako navrhujete upraviť schému rozvádzača, aby bola možná prevádzka TČ alternatívne s HDO blokovaním aj bez HDO blokovania v závislosti od zjednanej sadzby a zmluvných podmienok ?


#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.12.2009, 20:54 »

Takovéto řešení postrádá smyslu, protože s HDO takto upravený rozvaděč provozovat nesmíte (vyřaditelné blokování nesplňuje požadavky distributora). Mohl byste ho tedy provozovat jen bez HDO, a k tomu účelu můžete klidně všechny komponenty související s HDO vypustit.

Ale hlavně mi nějak nesedí Vaše zdůvodnění potřeby takového řešení.
V Čechách jsou tarify takové, že (v cenách PRE 2009, ta patří k nejdražším) s přípojkou 3x32A zaplatíte ročně:

při minimální spotřebě malé domácnosti, bez jakéhokoli topení elektřinou, 1500 kWh/rok
- v tarifu D01d 8.936 Kč
- v tarifu D02d 9.087 Kč
- v tarifu D56d (tepelné čerpadlo, 22h NT) cca 8.900 Kč

při rozumné spotřebě běžné elektrifikovan é domácnosti (3.000 kWh) a při tepelných ztrátách objektu 9.000 kWh tzn. při COP=3 spotřeba na vytápění 3.000 kWh
- v tarifu D01d 33.001 Kč
- v tarifu D02d 30.306 Kč
- v tarifu D56d cca 19.400 Kč

takže by mě velice zajímalo, za jakých okolností může pro vás být výhodnější jednotarif, než tarif D56d.
Myslím, že nás trochu lakujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2009, 21:59 »

Nevím odkud píšete, ale tady v Česku když chcete změnit tarif, tak vždy potřebujete novou revizní zprávu, kde RT potvrdí že je vše zapojené právě pro požadovaný tarif, takže žádné jednoduché přepínání gombíkom   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.12.2009, 22:10 »

Citace
za jakých okolností může pro vás být výhodnější jednotarif ?

Na západnom Slovensku je pre TČ je určená sadzba ZSE D11. Cenník na rok 2010 podľa webstránky.

A: 4 hodiny VT v cene 11,07 za kWh v starej mene Sk s DPH v kategórii malá domácnosť
B: 20 hodín NT v cene 2,73 Sk - toto je cena pre TČ prípadne iný zdroj tepla
C: Priemerná cena je 4,12 Sk - toto je cena pre zvyšok domácnosti, osobne si myslím, že je ešte vyššia, pretože pomer VT ku NT v čase, keď sa v domácnosti používajú veľké spotrebiče, je ešte horší
D: Ročný poplatok za odberné miesto 32A = 8089 Sk

Jednotarifná sadzba pre bežnú spotrebu sa volá D2
E: 24 hodín denne za 3,93 Sk za kWh
F: Ročný poplatok 1605 Sk

Porovnanie D11 oproti D2:
Na poplatkoch strata ročne  D-F = 6484 Sk
Na každej kWh pre TČ uspora  E-B = 1,10 Sk
Na každej kWh pre domácnosť strata C-E = 0,19 Sk

Po dosadení napr. Vašich čísiel - 3000 kWh domácnosť a 3000 kWh kúrenie:
strata 6484 na poplatkoch
úspora 3300 na kúrení
strata 570 na domácnosti

čistá ročná strata: 3754 Sk alebo v novej mene cca 125€. Dúfam, že som sa nepomýlil.

Ako vidíte, D11 s HDO nemá zmysel, ale ak sa cenníky zmenia, možno mať bude. Chcel by som preto rozvádzač vyriešiť tak, aby nebol problém, keď HDO bude, ani keď nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.12.2009, 23:16 »

Koukám do ceníku ZSE a opravdu je to tak jak píšete. No na palici.
Holt jiný kraj, jiný mrav.

Takže já na Vašem místě bych vedle stykače osadil ještě spínač, a jeho vstupní svorky zapojil do téhož bodu, kam je zapojen stykač.
Podle situace by vám pak elektrikář zapojil obvod napájení TČ buďto na spínač, nebo na stykač - podle toho, zda bude HDO nebo ne.
Tím by bylo zajištěno, že při přechodu z jednoho modu do druhého nebude třeba měnit vnitřní zapojení ani osazení rozvaděče (jenom se zamění jeden vývod za jiný),  a současně že nebude možné pouhým přepnutím páčky to HDO vyřadit z činnosti (což by vadilo distributorovi).

Variantu se simulováním HDO spinačem bych nedělal - stykač by trvale odebíral nějaký výkon, a zcela zbytečně.

P.S. a omlouvám se, že jsem vás podezíral.   Jsem v rozpacích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.12.2009, 00:11 »

Logiku ten cenník nemá. Nečudujem sa, že vám opisovaná situácia pripadala podozrivá a o to viac si vážim Vašu reakciu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.12.2009, 10:40 »

Ako navrhujete upraviť schému rozvádzača, aby bola možná prevádzka TČ alternatívne s HDO blokovaním aj bez HDO blokovania v závislosti od zjednanej sadzby a zmluvných podmienok ?
Nemusíte jej upravovat vůbec:
- Pokud budete mít vícetarif, tak bude ovládací (modrý) vodič vedoucí z vašeho rozvaděče zapojen v elekroměrném rozvaděči do přijímače HDO.
- Při jednotarifním odběru přijímač HDO osazen mít nebudete, tedy ovladací vodič zapojíte přímo na N sběrnici v elekroměrném rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2009, 11:42 »

Nemusíte jej upravovat vůbec:
- Pokud budete mít vícetarif, tak bude ovládací (modrý) vodič vedoucí z vašeho rozvaděče zapojen v elekroměrném rozvaděči do přijímače HDO.
- Při jednotarifním odběru přijímač HDO osazen mít nebudete, tedy ovladací vodič zapojíte přímo na N sběrnici v elekroměrném rozvaděči.

Také možné  řešení, ovšem za cenu zbytečné spotřeby a běhu stykače 24 hod. denně po celý  rok, což stykač také dlouho nevydrží. Spíše bych doporučil nechat v RE vše připravené na dvojtarif a v bytové rozvodnici nezapojovat stykač, v pořípadě potřeby se pak doplní pouze několik propojek a připojí se ovládací vodič.

to Petr Liskar: Mám zkušenost, že na Slovensku mají zapojení HDO jiné a modrý vodič nepoužívají. Odběratel si tam obvykle posílá do HDO svoji fázi přes jistič a zpět se mu vrací jedna nebo dvě spínané fáze s povely pro přímotop a TUV.  Pomocný kabel se užívá CYKY 3A x 1,5 . Docela logické zapojení, které ovšem vyžaduje samostatná relé v HDO pro tarif a pro stykač - což ovšem splňují i novější HDO používaná u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.12.2009, 15:27 »

Rozvádzač ešte nie je vyrobený. Nepoznám presne predpisy, len viem, že ho musí vyrobiť špecializovaná firma a dodať aj s osvedčením o skúške.

Je možné resp. vhodné objednať a dodať neúplne osadený rozvádzač ? Myslím vynechať naprojektovaný obvod HDO stykača, iba pripraviť miesto tak, aby sa dal v budúcnosti doplniť. Kým nezasiahne regulátor, ZSE nemá motiváciu sadzby znížiť. Nechcem sem ťahať tému úradníkov a politiky, ale tá budúcnosť môže byť ďaleká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.12.2009, 20:53 »

Na západnom Slovensku je pre TČ je určená sadzba ZSE D11. Cenník na rok 2010 podľa webstránky.

A: 4 hodiny VT v cene 11,07 za kWh v starej mene Sk s DPH v kategórii malá domácnosť
B: 20 hodín NT v cene 2,73 Sk - toto je cena pre TČ prípadne iný zdroj tepla
C: Priemerná cena je 4,12 Sk - toto je cena pre zvyšok domácnosti, osobne si myslím, že je ešte vyššia, pretože pomer VT ku NT v čase, keď sa v domácnosti používajú veľké spotrebiče, je ešte horší
D: Ročný poplatok za odberné miesto 32A = 8089 Sk

Jednotarifná sadzba pre bežnú spotrebu sa volá D2
E: 24 hodín denne za 3,93 Sk za kWh
F: Ročný poplatok 1605 Sk

Porovnanie D11 oproti D2:
Na poplatkoch strata ročne  D-F = 6484 Sk
Na každej kWh pre TČ uspora  E-B = 1,10 Sk
Na každej kWh pre domácnosť strata C-E = 0,19 Sk

Po dosadení napr. Vašich čísiel - 3000 kWh domácnosť a 3000 kWh kúrenie:
strata 6484 na poplatkoch
úspora 3300 na kúrení
strata 570 na domácnosti

čistá ročná strata: 3754 Sk alebo v novej mene cca 125€. Dúfam, že som sa nepomýlil.

Ako vidíte, D11 s HDO nemá zmysel, ale ak sa cenníky zmenia, možno mať bude. Chcel by som preto rozvádzač vyriešiť tak, aby nebol problém, keď HDO bude, ani keď nebude.
Myslím, že ste vo svojich výpočtoch použil ceny za tento rok. Na rok 2010 sú už iné ceny. Pozrite si aktuálny cenník:  http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=502
situácia je už výrazne iná, čo sa týka paušálnych platieb. Taktiež sa už zrušilo rozdelenie na malé a veľké domácnosti.
Taktiež si myslím, že spotreba na kúrenie 3000kWh ročne je asi málo, nemyslíte? Ja mám takú spotrebu v byte s centrálnym kúrením.

V našom regióne sú práve pre kúrenie TČ stanovené tie najvýhodnejšie tarify. 


 

   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.12.2009, 21:54 »

Myslím, že ste vo svojich výpočtoch použil ceny za tento rok. Na rok 2010 sú už iné ceny. Pozrite si aktuálny cenník:  http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=502
situácia je už výrazne iná, čo sa týka paušálnych platieb. Taktiež sa už zrušilo rozdelenie na malé a veľké domácnosti.
Taktiež si myslím, že spotreba na kúrenie 3000kWh ročne je asi málo, nemyslíte? Ja mám takú spotrebu v byte s centrálnym kúrením.

V našom regióne sú práve pre kúrenie TČ stanovené tie najvýhodnejšie tarify.  
3000 kWh x COP 3 = 9000 kWh už zase není tak málo, po odečtení TUV na 3 osoby je to cca 6500 kWh tepla na topení, a to v NED vytopí plochu >130 m2.

S tím ceníkem 2010 tam bude ještě háček, že to co je zveřejněné bude cena jen za silovou elektřinu a ne za distribuci. Povšimněte si, že ten ceník je plný formulací jako "Sadzba dodávky elektriny DD5 – D11 môže byť dohodnutá, len ak pre distribúciu elektriny do odberného miesta bude dohodnutá
distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D5
" a že je tam jednotný paušál za odběrné místo 25,10 SKK měsíčně nezávisle na velikosti jističe. Ta formulace podle mne znamená, že kromě sazby DD5-D11 uvedené v tom ceníku existuje (resp. pro r. 2010 bude existovat) ještě distribuční sazba D5.
Podle mne k tomu tedy přijde ještě připočíst cena za distribuci, a ta je tam zatím vyvěšena jen na r. 2009 http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=437

P.S. teď jsem se ještě koukl do Všeobecných podmínek:
c) Podľa zmluvy o dodávke elektriny, na základe ktorej dodávateľ elektriny
poskytuje odberateľovi elektriny v domácnosti univerzálnu službu, bude
k cenám za dodávku elektriny pre domácnosti, uvedeným v tomto rozhodnutí,
pripočítaná cena za distribúciu elektriny vrátane strát elektriny pri distribúcii
elektriny a prenosu elektriny vrátane strát elektriny pri prenose, tarifa
za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa rozhodnutia
úradu pre príslušného prevádzkovateľ a distribučnej sústavy, do ktorej je
odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.12.2009, 22:10 »

Myslím, že ste vo svojich výpočtoch použil ceny za tento rok. Na rok 2010 sú už iné ceny.
Na stránke ZSE som klikol na link "ceny za dodávku .... pre rok 2010",  ale neoveroval som si to, tento rok treba spočítať dve rozhodnutia ÚRSO, diskutovalo sa o tom na portáli oStavbe.sk.

V ostatnom ma predbehol pám Fuk, kým som písal, nebudem teda duplikovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.12.2009, 12:11 »

Áno, p. Fuk bol dôslednejší. Všeobecné podmienky som už samozrejme nečítal. Takže naozaj treba pripočítať aj ceny za distribúciu.
Čo sa týka spotreby 3000kWh/rok sa mi to zdalo trochu málo, pretože som to porovnal so spotrebou mojej známej, ktorá má TČ, a tá ma spotrebu niekoľko krát vyššiu. Ona však výhody TČ využíva maximálne a samozrejme veľmi nešetrí (sauna, výrivka a pod.)

Čo sa týka pôvodnej otázky - výhodnosti jednotarifnej sadzby, nechce sa mi to prepočítavať, ale ak vychádza jednotarifná sadzba výhodnejšie, musí byť cenník ZSE urobený špatne. Každá tarifa musí byť predsa nastavená tak, že musí byť za určitých podmienok odberu výhodnejšia pre odberateľa ako iná tarifa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.