Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Prečo je vysoká impedancia na výstupe z UPS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prečo je vysoká impedancia na výstupe z UPS?  (Přečteno 7377 krát)
Robert Weinberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.10.2006, 19:37 »

Pri meraní impedančnej slučky ( L - N ) na výstupe zo zdroja UPS 3f som nameral na L1 - 10,22ohm, na L2 - 4,84 ohm a na L3 - 2,14 ohmpri napätí 231 V. Približne rovnaké hodnoty aj medzi L - PE. Na vstupe do UPS je impedancia v rozmedzí 0,10 až 0,12 ohm pri napätí 236 V. Odmietol som vydať revíznu správu s kladným hodnotením, nakoľko za B10A ističom pri kábli CYKY 3Cx2,5 som nameral impedanciu 4,97 ohm, čo nepostačuje na vybavenie ističa za 0,4 sekundy.
Nemá byť impedancia na vstupe aj výstupe z UPS aspoň približne rovnaká ? Alebo aspoň všetky tri hodnoty rovnaké ? Je to normálne ? V čom može byť chyba? Prosím o radu, čo s tým?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 06.10.2006, 19:45 »

Je to dané výkonem UPS. U velikých UPS se to neprojeví, ale u malých ano. Ochrana je zajištěna vyhovujícím dotykovým napětím při zkratu.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 22:54 »

To: Weinberger
Jde o to, jaký jste použil princip měření. Klasické přístroje pro měření impedance smyčky měří způsobem, že zatíží měřený obvod definovaným proudem a změří úbytek napětí. Z ohmova zákona pak vypočítají impedanci (zjednodušeně řečeno). Při měření na UPS navíc záleží na typu UPS, ale v podstatě v okamžiku zatížení měřícím proudem elektronika UPS začne vyrovnávat napětí, omezovat proud ap. Proto jsou klasické měření impedance u UPS nepřesná a v praxi nepoužitelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Weinberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.10.2006, 15:26 »

Je to dané výkonem UPS. U velikých UPS se to neprojeví, ale u malých ano. Ochrana je zajištěna vyhovujícím dotykovým napětím při zkratu.  Nerozhodný
V tomto prípade sa jedná o pomerne velkú UPS okolo 30 kW. Ak je ochrana zaistená vyhovujúcim dotykovým napätím, tak pri skratu na jednej fáze za 10 A ističom teda nevybaví istič, lebo netečie cezeň dostatočný prúd, ale "vyhodí" celý výstup z UPS a teda aj zariadenia, ktoré by mali ostať pod napätím a zo skratom nemajú nič spoločné. A to predsa nie je účelom UPSky.  R.W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Weinberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.10.2006, 15:34 »

To: Weinberger
Jde o to, jaký jste použil princip měření. Klasické přístroje pro měření impedance smyčky měří způsobem, že zatíží měřený obvod definovaným proudem a změří úbytek napětí. Z ohmova zákona pak vypočítají impedanci (zjednodušeně řečeno). Při měření na UPS navíc záleží na typu UPS, ale v podstatě v okamžiku zatížení měřícím proudem elektronika UPS začne vyrovnávat napětí, omezovat proud ap. Proto jsou klasické měření impedance u UPS nepřesná a v praxi nepoužitelná.
V tomto prípade boli vykonané merania prístrojom INSTALTEST 61557. Meraní bolo vykonaných viacero. S rovnakým výsledkom. Ako som správne pochopil, rozdielne impedancie jednotlivých fází boli dané ich rozdielnym prúdovým zaťažením?R.W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 07.10.2006, 15:54 »

To: Weinberger

Zdroj 30 kW již nespadá do malých zdrojů, a měl byste naměřit vyhovující hodnoty. Naměřená impedance 10 ohmů je divná?  Kroutím očima
Možná je chyba v UPS, ale také možná závada měřícího přístroje - metody měření. Podívejte se do dokumentace, jaké parametry uvádí výrobce, a pokud máte možnost, tak výrobce kontaktujte.

P. S: Ochranu před dotykem můžete provést chráničem nebo "jističochránič em".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
valko_peter
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2006, 23:51 »

UPS bývajú veľmi často vyhotovené ako spínané (pulzné) zdroje a tie na výstupe tvoria sínusovku deformovanú, vytvorenú z impulzov, tzv pulzne-šírková modulácia.
Revízne prístroje predpokladajú asi čistejšiu sieť. a merajú impedanciu v krátkom čase, myslím, že v jednej polvlne, maximálne v jednej sínusovke. ak táto nie je správneho tvaru, tak môžu vykazovať chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Weinberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.10.2006, 19:44 »

Páni, ďakujem za odpovede. Zase som o niečo múdrejší.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bittner Gerhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.10.2006, 11:00 »

Na UPS je možno hledět jako na řízený napětový zdroj s omezovačem proudu.Z toho plyne,že při malé zátěži má velký vnitřní odpor,při větším odběru proudu se vnitřní odpor zmenšuje .Regulační smyčka udržuje konstantní napětí až do nastavení limitu proudu -pak se to celé zavře.Nic na tom nemění ,  že je to technicky provedeno jako spínaný zdroj.Měřit smyčku má tedy snad smysl jen při proudu odpovídajícímu vypínacímu proudu jističe. Je to trochu podobné výstupním obvodům frekvenčních měničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.10.2006, 22:40 »

To by znamenalo, že to má vlastné ochrany proti preťaženiu a skratu na výstupe (čiastočne blbvzdorné) a že je podstatné vyhotoviť pre spotrebiče na výstupe kvalitné pripojenie k ochrannému vodiču (obmedzenie dotykového napätia pri poruche)
Pri frekvenčných meničoch je tiež dôležité vedieť, že takmer všetky sú citlivé na privedenie cudzieho napätia na výstup - aj meraním izolačného stavu - hrozí zničenie výstupných IGBT tranzistorov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.10.2006, 18:13 »

Problematika posouzení bezpečnosti  z hlediska samočinného odpojení při poruše za frekvenčními měniči  a UPS je dost podrobně popsaná v článku "Z praxe pro praxi ..." v elektrotechnic kém magazínu ETM 3/ 2004 Ing. Grínacem z UPS Servisu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 11.10.2006, 21:22 »

Koukněte na tento článek, má pokračování. Jsou tam zajímavé úvahy. Kroutím očima

http://elektrika.cz/data/clanky/klimups040414/view?searchterm=UPS
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100