« kdy: 13.12.2005, 12:56 »

Podarilo sa mi vrtackou poskodit fazovy medeny vodic. Je to vodic k umyvacke riadu (cca 2kW) Nebol pod napatim, tusim ze je to 1.5mm kabel. Po osekani steny a odizolovani som zistil ze som "obrusil" (vrtackou) asi 1/3 - 1/2 prierezu. Otazka je co s tym ?
1. Prestrihnut a spojit spojkou ?
2. Zaizolovat a nechat tak ?
3. Vysekat este kus steny a dat krabicu ?
4. Nejakym sposobom "posilnit vodic zvonku ?

Vlastne sa pytam sa vodic ci pri tomto poskodeni nebude casom prehrievat a potencionalne az prehori ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.12.2005, 13:50 »

Když jste již sekal, tak trochu přiseknout a nejlepší je dát krabici, poškozený kousek vodiče vyřadit a spojit Vago svorkou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavol_strycek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.12.2005, 14:03 »

Ono vysekat omietku a sadru v ktorej bol ten kabel ulozeny nebol problem, ale dookola je beton .. :|

PS

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.12.2005, 18:32 »

To Pavol strycek

Já bych osobně v tomto případě vodič neštípal, vodič bych zesílil v místě poškození pájkou (cínem),  a toto bych poté zaizoloval pomocí tavné pistole, nebo silikonu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.12.2005, 18:37 »

I to je holt život, ač nerad jsem také již několik krabic do betonu vlastníma hrabkama musel vysekat. Práce někdy bolí, ale jinak si peníze opatřit neumím...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.12.2005, 18:46 »

No teď vážne jak bych to udělal já: Každopádně bych okolo místa poškození víc otevřel stěnu, rozholil kabel opatrně, né úplně sundat vnější izolaci! Pouze poškozenou žílu přestřihl a spojil lisovací dutinkou - spojkou. (samozřejmě tou správnou, k tomu určenou a lisoval správnými kleštěmi) Na to aby se tam kleště vešly bude potřeba ta větší díra ve zdi. Existuje opravná souprava na kabelové spojky "za studena" touto sadou bych doplnil vnitřní "matlavou" gumu v kabelu a vnějčí plášť omotal vše dle návodu ze soupravy. Zasádroval, A je to!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavol_strycek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.12.2005, 08:36 »

Dik za vsetky odpovede. Nakoniec som vodic nestrihol, ale pozdlzne rozstrihol spominanu rurkovu spojku,"obalil" nou vodic, zaizoloval .. dufam ze to vydrzi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Akým spôsobom nadpojím kábel?
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Jak správně očistit zkorodované měděné vodiče v zásuvce?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 26 dotazů.