Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?  (Přečteno 53554 krát)
hana jelinkova
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.11.2009, 00:01 »

Zdědil jsem po babičce dům na samotě a chci se tam přestěhovat s rodinou, mám k němu citové vazby na dětství.
Dům je však bez elektroinstala ce a přípojky.
Vím, že to zní asi zvláštně v dnešní době, ale je to tak, není ani možnost se připojit z důvodu vzdálenosti od sítě.
Chalupa je v údolíčku pod lesem u malého nestálého potůčku.
Jediná mě známá možnost je elektrocentrál a.
Prosím nějakého zasvěceného machra o radu kompletní instalace elektro z centrály.
Jsem v tomto ohledu amatér.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.11.2009, 09:39 »

Co vam mozem poradit, je cele si to rozmysliet a napad s elekrocentralo u rychlo zavrhnut.
Ak je to len trochu mozne, pripojit sa na beznu elektricku siet, hoci aj za zdanlivo velke peniaze. Uvazte spotrebu paliva, servis centraly, hluk, vyfukove plyny .... Co napriklad taka chladnicka ? Povedzme, ze na noc cenralu vypnete - co zabezpeci chod chladnicky ? Co okrem osvetlenia sa bude pouzivat ? Podla maximalneho prikonu sa musi dimenzovat centrala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2009, 10:47 »

centrálu bych asi zavrhl...
když vezmu další alternativy: vítr a slunce, tak při zhodnocení pořizovacích nákladů možná zjistíte, že nejlevnější bude napojení na rozvodnou síť. Pro ostrovní provoz je totiž nejlépe kombinace slunce/vítr. (v létě svítí, v zimě fouká) navíc akumulátory na "uskladnění" energie a stejně i elektrocentrál u pro zálohu.
Pro vámi popisované místo s těmito informacemi nevidím žádnou možnost "levného" ostrovního provozu. Pokuste se domluvit na připojení s distributorem a případnými majiteli pozemků v trase přípojky.

nebo si z domečku udělejte víkendové sídlo a pak vám centrála asi bude stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.11.2009, 11:31 »

Technicky je dnes možné žiť bez siete, treba tomu trochu prispôsobiť životné návyky.
1. Treba urobiť v dome dva oddelené rozvody - svetla + spotrebiče so stálym napájaním - samozrejme všetko úsporné. Tento okruh napájať z akumulátora nabíjaného solárnym panelom a nabíjačkou z agregátu. Tento okruh, ak to žiadané spotrebiče umožnia je vhodné urobiť nízkonapäťový / 12 alebo 24 V/ nie je problém
za akceptácie miernych strát mať aj 230 V cez menič.
Druhý okruh pre veľké spotrebiče - pračka, a rôzne iné. Tento by bol napájaný
z agregátu, ktorý by sa štartoval podľa potreby.

Chladenie by som riešil plynovou chladničkou, ponuka je veľmi solídna,
plyn by som nechal voziť  do zásobníka, nakoľko varenie, možno aj ohrev
vody, a samozrejme aj agregát by mohol byť poháňaný plynom.

Vodu, ak je na pozemku studňa, by bolo možné riešiť spádovou nádržou,
plnenou veterným čerpadlom (   výroba v ČR) zálohovaným elektrickým
čerpadlom, prípadne len elektrickým čerpadlom napájaným agregátom.
Nádrž dimenzovať na 1 dennú spotrebu vody.

Pripojenie na sieť môže byť v konečnom dôsledku drahšie, nakoľko
prevádzkové náklady nie sú až tak rozdielne a investícia do prípojky
môže byť dosť vysoká. Treba brať v úvahu, že distribútor energiu
predáva.
Na všetko je cenovo dostupné a technicky spoľahlivé a odskúšané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.11.2009, 12:53 »

Pokud bychom to měli posuzovat z pohledu bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem, taky je tam spousta "maličkostí",  které je třeba nějak řešit, ošetřit, např.:
- výstup z ccentrály musíme považovat za síť IT, udělat z toho "uzemněním středu" síť TN není tak jednoduché, ČSN 33 2000-4-41, ed.2 má na uzemnění sítě TN dost přísné požadavky
- pokud se ze sítě IT napájí více než 1 spotřebič, už je třeba řešit pospojování / zemnění neživých částí spotřebičů
- pro běžné "domácí" využití je HIS (hlídač izolačního stavu, požadovaný pro síť IT) nebo přístroj pro monitorování unikajících proudů trochu problém, protože to předpokládá jistou kvalifikaci lidí, co s tím přijdou do styku,...

Nepreferoval bych takové řešení jako stálé nebo dlouhodobé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 20.11.2009, 12:59 »

Musíte si udělat kalkulaci....
Jen si musíte uvědomit ,že cena pohonných hmot se bude stále zvyšovat !
Asi to bude nejlevnější při pořizování, ale provoz nejdražší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Anton Ulicny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.11.2009, 14:28 »

Preco z toho robit TN siet? V IT sa to da prevadzkovat pri splneni podmienok pre IT siet, tie odpory uzemnenia sa daju dosiahnut...
No a neviem, ako pri dome, ale moj znamy to skusil v tazsej prevadzke, v lome, a zatial je velmi spokojny, prevadzka vychadza na 1/2 oproti dodavatelovi a plati len vtedy, ked potrebuje... Ta centrala ma, myslim, 150kVA... Ale toto sa fakt s rodinnym domom neda porovnavat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2009, 16:34 »

Taky si myslím, že ostrovní systém bude spolehlivější jak připojení na síť.
Chladnička je čistě teoreticky potřeba jen v létě a pokud by byla v nějakém chladném místě, nemusela by být napájená celý den.
Voda se dá čerpat i ručně když  není zbytí, topit dřevem ..... na svícení apod jak už padlo stačí 12-24V když třeba počítač tak notebook a napájení z 24V stepdown měničem..... Televize stačí měnší a není potřeba jí vyrábět 230V, většina telek jede už od 100V.

Pokud by se vařilo každý den na kamnech, je ideální část tepla využít na ohřev vody....

Ať se na to dívám jak se na to dívám, radši bych investoval do vlastního nezávislého systému než zařizovat přípojku a pak ještě solit prachy nenažranýmu molochu  zle
Myslim, že pokud by ta přípopjka byla sakra drahá, tak se za to dá pořídit spoustra vychytávek - solární panely na ohřev vody, fotovolt.panel y, akumulátory, malé VE (ostatně tam myslim cena začíná někde na 30kKč) Na vodu bych nechal prachobyčejný čerpadlo a nádrž s vodou na "půdu" případně vodárnu s obrovskou nádrží - 200-300l taková vodárna by pak stačila spustit 2-3denně na 10-15minut nebo vodárnu na benzinový pohon. Myslim, že na "samotu" se toho dá vymyslet opravdu hodně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.11.2009, 16:50 »

Přípojku by musel zacvakat distributor. Tazatele by stála pouze 500Kč/A pro při fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.11.2009, 17:33 »

Přípojku by musel zacvakat distributor. Tazatele by stála pouze 500Kč/A pro při fáze.

Ten limit do 50 m vzdialenosti už nieje platný ?

Inak odporúčam prehliadnuť ponuky e-shopov pre karavany, tam nájdete tiež dosť inšpirácie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.11.2009, 18:37 »

Ten limit do 50 m vzdialenosti už nieje platný ?
Beru zpět, platí stále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 20.11.2009, 19:12 »

... a další argument proti centrále je kolísavé napětí, které nevadí pile nebo žárovce, ale špatně to snáší elektronika... občas si někdo koupí malou přenosnou centrálu za tři kačky, při výpadku sítě to zkusí a za domem pak musí vykopat pár hrobečků pro počítač, fax, Tv... i to se stává. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 20.11.2009, 21:00 »

Mám jednoho kamaráda, co provozuje takové "perpetum"  Škleb .  Ale teď Vážně.  Měl větrnou elektrárnu, ale díky vychřicím ji už neopravuje. Celý systém funguje z akumulátorů přez měniče. Akumulátory jsou nabíjeny svářečkou a ta je napájena z dieselgeneráto ru. Tuším, že používá 48V, ale teď si tím nejsem jist. Jen co vím, tak takto fungují cca 10 let a jsou, s jistými omezeními celkem spokojeni. Topení i vaření obstará dřevo. Svícení a ostatní samozřejmě elektrika. Řekl bych celkem spokojený život, s minimem televize a podobných blbin. (i když si  v podstatě nic nemusí odepřít)

Tak že z praxe je vidět, že ostrovní systém se nechá provozovat, sice s určitými omezeními, ale jinak celkem v pohodě. Jen jsem se ho neptal na cenu za jakou se to nechá provozovat, protože také neměl jinou možnost. U něj, krom velké vzdálenosti, ještě "překáží" chráněné území.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
hana jelinkova
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.11.2009, 21:36 »

Děkuji všem za odpovědi a názory, rozhodně to nějak musím vymyslet, kdosi naznačil, že připojení na síť hradí distributor, to se mi však nezdá, k přípojce je to dobrý 2 km. Tak to je asi blbost, co!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.11.2009, 21:45 »

2 km je k cemu? K nn vedeni? Neni nekde pobliz vn vedeni 22kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 20.11.2009, 22:47 »

Děkuji všem za odpovědi a názory, rozhodně to nějak musím vymyslet, kdosi naznačil, že připojení na síť hradí distributor, to se mi však nezdá, k přípojce je to dobrý 2 km. Tak to je asi blbost, co!
Svůj názor jsem opravil (špatně jsem četl),  ale nic za to nedáte, když se dojdete zeptat. Třeba distributor ví to, co vy nevíte. Maximálně dostanete zamítavou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
hana jelinkova
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.11.2009, 23:27 »

nejbližsi chalupa s elektřinou je zhruba 1km.
 Žádne sloupy na loukach a tak blíže nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
stanislav mikeska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.11.2009, 08:29 »

Používat elektrocentrál u s pohonem třeba na plyn ze zásobníku není problém . Doporučuji připojit bateriovou zálohu s měničem. V každém případě vám cena 1kWh vyjde na cca 2,5 Kč a odpadním teplem můžete vyhřívat bojler nebo topit. Jen upozorňuji, že centrála běží v rozmezí 50-100 % výkonu a proto musíte pečlivě zvážit výkon podle odběrové křivky. minimálně bych doporučoval dvě menší centrály. životnost je cca 40 000 mth zároveň řešte úsporné spotřebiče tak aby odběr elektriky byl co nejplynulejší. Ve svém důsledku bude provoz takového energocentra odpovídat obsluze kotle! Nakonec budete potřebovat elektriku na světlo, TV, PC  a jiné domácí spotřebiče, které nepotřebují takový příkon, vše ostatní lze řešit plynem ze zásobníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.