Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak si vybrat typ svodiče přepětí?  (Přečteno 13722 krát)
David Lampedusa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.10.2005, 10:03 »

Mám dům kde je hlavní jistič v pilířku v předzahrádce, v přízemí domu je bývalý velký rozv, nyní prakticky jen s pár jističema.
Tři byty, v každém bytě malé rozvodnice.
Chci instalovat přepěťovou ochranu.
Objekt napájen horním vedením ze sloupu.
Vzdálenost od pilířku k rozvaděči v přízemí cca 12m, dále k rozvodnicím v bytech 4, 6, 8 m.
Může mi někdo prosím poradit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2005, 10:48 »

Nejvhodnějším místem pro umístění svodiče bleskových proudů by byl nejspíše bývalý hlavní rozvaděč. Zde by byla možnost umístit kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil nebo pouze svodiče bleskových proudu DEHNbloc Maxi. Potřeboval bych vědět pozici tohoto rozvaděče v budově, zda je blízko stěny, kudy vstupuje napajecí vedení či zda se nachází uprostřed budovy, také kde se nachází elektroměr/y a jestli by se jednalo v tomto případě o zapojení před elektroměrem. V případě, že by se mezi svodičem bleskových proudů a bytovými rozvaděči nenacházeli nějaké další spotřebiče / tlf. ústředna EZS / tak by přicházeli v úvahu 3 x DEHNbloc Maxi rep. 4 x v případě TNS přívodu.
Do bytových rozvaděčů každopádně osadit ještě svodiče přepětí DEHNguard TNS/ TNC nebo novinku DEHNguard LI zase v provedení TNC či TNS.
Rozhodně nezapomenout na ochranu tlf. vodičů a zabezpečení stejného potenciálu mezi tlf. přívodem a napájecím vodičem.
Další slabinou je u RD televizní anténa.
V případě potřeby další konzultace jsem vám k dispozici na info@dehn.cz.
Hodně informací naleznete zde na www.elektrika. cz nebo na www.dehn.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
David Lampedusa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2005, 11:42 »

Díky za odpověď. K vašim doplňujícím dotazům: Bývalý hlavní rozvaděč je uprostřed budovy v přízemí, napájecí vedení vstupuje do rozvaděče ze spodu. Elektroměry jsou v pilířku v oplocení. Mezi hlavním rozv. a bytovými rozvodnicemi není žádný spotřebič. Nakonec jsem si uvědomil, že vzdálenosti rozvodnic od býv. hl. rozv. budou větší (nevím jestli to má nějaký význam),  cca 3, 5, 8.
Problém vidím v tom, že v bytových rozvodnicích nebude volný ani modul Smutek Myslel jsem právě na kombinované svoidče B+C.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2005, 13:56 »

<p>Z hlediska ochrany před bleskovým proudem, je kvůli možné elmg. indukci od bleskového proudu na vodiče v souběhu s napájecím vedením před HR umístění svodiče  bleskových proudů uprostřed objektu poměrně nebezpečné. Nejlepší by bylo přívod přerušit a do stěny umístit skříňku se svodičem DV TNC. Nezapomenout na přichránění vodičů HDO ! Nebo stejně kvalitní řešení a o něco levnější : provést přívod od paty objektu po HR ve stíněném provedení / např. kovovou trubkou / řádně pospojenou se zemnící soustavou, minimálně v bodech vstupu do objektu a HR.
V bytových rozvaděčích by byl svodič Typ 2 vhodný, ale při použití DEHNventilu s ochr. úrovní do 1,5 kV je možné je vynechat / pokud opravdu není místo, ale je lepší je je  instalovat a místo najít / Typ 3 u koncových zařízení je pak záležitostí jednotlivých uživatelů bytů.  
Raději mne zavolejte na 737 246 347, zůstává ještě mnoho otázek.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.