Autor Téma: Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?  (Přečteno 20098 krát)
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.11.2009, 10:05 »

Revízny technik odmietol vydať východiskovú revíziu, pretože na kryte svorkovnice motora chýbala 1 (slovom: jedna) skrutka. Odvoláva sa na STN 33 2000-6, podľa ktorej, vraj, východisková revízia musí byť bez nedostatkov. V norme je síce táto veta: "Akékoľvek chyby alebo nedostatky objavené počas preverovania práce sa musia napraviť predtým, ako sa vyhlási, že inštalácia zodpovedá HD 60364.",  ale podľa môjho úsudku sa to takejto veci netýka.
Je teda chýbajúca skrutka na kryte skutočne takým závažným dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.11.2009, 17:50 »

Toto rozhodnutí bych ponechal na RT který se má pod revizi podepsat, on zodpovídá za to co podepíše takže rozhoduje i co podepíše. Chybějící šroubek u svorkovnice motoru může být banální závada a nebo i nebezpečná závada, záleží na tom o jaký motor se jedná a kde je umístěn. Takový chybějící šroubek u svorkovnice v nevýbušném provedení je docela zásadní  Mrknutí.

Pokud na závadu upozornil už při revizi a montér ho poslal do oněch míst tak to může být taky dost osobní i když neprofesionáln í Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Dříve Zdravotnictví, teď IT


« Odpověď #2 kdy: 09.11.2009, 17:56 »

IMHO může. Záleží na provedení, prostředí atd. Co třeba svorkovnice s definovaným a požadovaným krytím, kde chbí šroubek? Asi se dohodnem, že tato svorkovnice pak nemusí splňovat požadované krytí, že? Je to blbost, ale snad není problematická náprava uvedeného stavu......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 09.11.2009, 18:15 »

A co vám brání dát tam ten šroubek aby to bylo bez závad??...peníze?? Škleb
Že se vůbec ptáte??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.11.2009, 18:33 »

No, mal som upresniť v otázke prostredie. Prostredie je základné, motor je vyhotovený v krytí IP 43, všetky ostatné skrutky tesnili dostatočne.
Skrutka je, samozrejme, namontovaná, ale išlo mi len o zistenie, či takáto vec môže vlastne zabrániť spusteniu zariadenia do prevádzky.
Ak sa odvolám na STN 33 2000-4-41/2007, príloha A:
"Živé časti musia byť vnútri krytov, alebo za zábranami, ktoré poskytujú stupeň ochrany krytom aspoň IPXXB alebo IP2X, okrem prípadov, keď počas výmeny častí vznikajú väčšie otvory, napríklad pri určitých objímkach žiaroviek alebo poistiek, alebo keď väčšie otvory sú nutné, aby bola možná normálna prevádzka zariadenia podľa príslušných požiadaviek pre zariadenie." a tiež  "Zábrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistiť, musia mať dostatočnú stabilitu a trvanlivosť, aby za známych podmienok normálnej prevádzky zachovávali požadovaný stupeň ochrany krytom a zodpovedajúce oddelenie od živých častí, pri zohľadnení príslušných vonkajších vplyvov."  tak v tom nevidím zásadný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2009, 21:25 »

No, výrobce má jistě atest na motor s krytím IP43 a určitě ho do zkušebny neposílal jenom se třemi šroubky. Takže, aby motor vyhověl ES prohlášení o shodě, které na něj výrobce vydal, musí být kompletní. Pokud není, lze jeho parametry (v tomto případě krytí) zpochybnit. I když se jedná o jeden malý šroubek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2009, 06:40 »

No, výrobce má jistě atest na motor s krytím IP43 a určitě ho do zkušebny neposílal jenom se třemi šroubky. .... Pokud není, lze jeho parametry (v tomto případě krytí) zpochybnit. I když se jedná o jeden malý šroubek.
Znova sa odvolám na už citovné pasáže z normy. Krytie v tomto prípade, napriek chýbajúcej skrutke, je vyhovujúce pre dané prostredie a vyhovuje STN. Isteže výrobca dodáva výrobok kompletný, ale bol by to "slabý" výrobca, keby jeho výrobok "odrovnala" jedna skrutka, ktorá sa môže zalomiť alebo jednoducho stratiť pri pripojovaní motora elektrikárom.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2009, 07:16 »

Znova sa odvolám na už citovné pasáže z normy. Krytie v tomto prípade, napriek chýbajúcej skrutke, je vyhovujúce pre dané prostredie a vyhovuje STN. Isteže výrobca dodáva výrobok kompletný, ale bol by to "slabý" výrobca, keby jeho výrobok "odrovnala" jedna skrutka, ktorá sa môže zalomiť alebo jednoducho stratiť pri pripojovaní motora elektrikárom.. .
To jsou pouze vaše předpoklady podpořené sice selským rozumem, nikoliv zkouškou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2009, 07:21 »

Normální revizní technik takovéhle drobné závady odstraní sám během revize. Tutoho pána bych si už v životě nepozval.  Šok

Zajímalo by mě jestli pravidelné revize provádí stejným stylem, protože normální revizák například přetáhne spoje v rozvaděči.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.11.2009, 12:59 »

To Svejkovský: Súhlasím s Vami, ale  Vaše konštatovanie by sa dalo použiť aj opačne - ako to revizák odskúšal, prezrel, odmeral, atď.,  keď konštatuje nevyhovujúci stav.
To Jindra: Nepoznám revizáka, ktorý doťahuje spoje v rozvádzači alebo aj inde. Zvlášť vo fabrike ako je naša, kde v každom rozvádzači je niekoľko stovák ak nie tisícov spojov. Druhá veta Vášho príspevku sa mi pozdáva ...,  ale na výber vykonávateľa revízií nemám dosah...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.11.2009, 14:30 »

Normální revizní technik takovéhle drobné závady odstraní sám během revize. Tutoho pána bych si už v životě nepozval.  Šok

Zajímalo by mě jestli pravidelné revize provádí stejným stylem, protože normální revizák například přetáhne spoje v rozvaděči.  Úsměv

Normální revizák sebou nosí po kapsách celé železářství šroubků, podložek, matiček, štítků,......   

Normální revizák nepřetahuje spoje v rozvaděči. To co popisujete je možné jen při revizi velmi malého rozsahu a pro známého. Zkuste si představit že děláte takovýmhle způsobem revizi průmyslové haly a jistě uznáte že to není možné a dokonce ani vhodné. Podle mě je nejlepší řešení takové že RT má při revizi u sebe kontakt na pracovníka údržby nebo dodavatele a pokud najde problém tak mu brnkne a ten závadu odstraní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2009, 18:54 »

Nepoznám revizáka, ktorý doťahuje spoje v rozvádzači alebo aj inde.
,  těší mě  na zdravi Samozřejmě záleží kde a jak se revize dělá. Drtivou většinou dělám malé objekty, domky, byty, tam není problém vzít šroubovák (nebo akušroubovák  Mrknutí) a utáhnout, je to práce na 10minut! vegeeet Když dělám větší objekty tak se zase nedělá vše najednou, ale po částech, podle různých revizních lhůt, takže také není třeba dotahovat 20 polí najednou.

Normální revizák sebou nosí po kapsách celé železářství šroubků, podložek, matiček, štítků,....
Mám jeden kufříkový pořadač ve kterém jsou hmoždinky, natloukačky, vruty, texy, podložky, vějířovky, pérovky, šrouby, svorky WAGO krabicové a lustr, knaufy, turbolety, návlačky a pár výstražných cedulek a všechny možné délky malých vrutů do krabic pod omítkou. Je to můj poklad, jsem na něj hrdý a nikomu jej nepůjčuji  Škleb

Zkuste si představit že děláte takovýmhle způsobem revizi průmyslové haly a jistě uznáte že to není možné a dokonce ani vhodné.
Má zkušenost je, co zákazník, to jiné požadavky, takže podle dohody. Když nabídnu rovnou i odstranění závad, jsou někteří doslova šťastní  Úsměv

K tématu této diskuse, nedovedu si představit výsledný seznam závad z průmyslové haly, pokud bude RT vypisovat každý chybějící šroubek a odůvodňovat ho citátem z ČSN  Smích a pokud to byla revize na pár motorů, přívody a ovládání...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.11.2009, 19:31 »

,  těší mě  na zdravi Samozřejmě záleží kde a jak se revize dělá. Drtivou většinou dělám malé objekty, domky, byty, tam není problém vzít šroubovák (nebo akušroubovák  Mrknutí) a utáhnout, je to práce na 10minut! vegeeet Když dělám větší objekty tak se zase nedělá vše najednou, ale po částech, podle různých revizních lhůt, takže také není třeba dotahovat 20 polí najednou.

U malých objektů je to v pohodě a není problém něco při revizi i dotáhnout či opravit, můj poslední zásah je opravený přímotop  Úsměv.
U větších zakázek je s odstraňováním problém, na to se vypisuje zvláštní výběrové řízení takže to dělat za peníze za revizi je vlastně porušením smlouvy Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #13 kdy: 12.11.2009, 07:15 »


K tématu této diskuse, nedovedu si představit výsledný seznam závad z průmyslové haly, pokud bude RT vypisovat každý chybějící šroubek a odůvodňovat ho citátem z ČSN  Smích a pokud to byla revize na pár motorů, přívody a ovládání...

Muzu Vam rict ze sve zkusenosti ze ten seznam byva opravdu dlouhy  Pláč
Spousta veci se da udelat na miste. To ze pretahuju sroubove spoje v rozvodnicich je normalni a beru to jako beznou soucast revize. Pokud chybi nekde sroubek tak kdyz ho mam u sebe tak ho tam dam ,  kdyz ho nemam tak to reknu rovnou udrzbe a zatim vzdycky jsem se setkal s tim ze to hned na miste opravili aniz bych to musel psat do zavad.Vetsina provozovatelu se snazi aby nemeli v revizi zavady.Pokud nemam udrzbare po ruce tak to napisu do zavad a po odstraneni to dotycny podepise v seznamu zavad nebo doda protokol o odstraneni. Holt kazdy k tomu pristupuje jinak na druhou stranu je videt ze k dane problematice pristupujeme nekteri stejne a nekteri odlisne. Je faktem ze RT by nemel suplovat praci montera. Pamatuji si za dob tesne po mem ukonceni SPS kdy jsem nastoupil k montazni cete tenkrat jeste JME ,  ze po kazde kdyz jsme neco dodelali tak jsme se klepali jak ratlici pac mel prijit pan Revizak a cekali jsme jestli to revizi projde. S RT vzdy chodil prideleny monter a vetsinu drobnych zavad rovnou opravoval podle predstav RT na miste. Dnes uz se na RT holt hledi jinak. ALe to by bylo na delsi povidani  Úsměv
Takze  dle meho nazoru mel RT rict rovnou "hele Franto dej tam ten sroubek a je to OK" a jit na dalsi vec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 12.11.2009, 14:04 »

TO:Patrik Augustin
Také mám takové zkušennosti s dřívějšího působení ve stavební firmě...den "D" kdy měl přijít na stavbu revizák ,  tak to jsme týden dopředu nespali a čekali co najde za závady.....
Ta doba je pryč, a dnes je to jen jako zpestřující pohádka a pokud mnohdy vím tak kolegové píší RZ z domova aniž by se na to místo vůbec podívali....?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.