Autor Téma: Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?  (Přečteno 36592 krát)
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 07.06.2005, 23:21 »

Koukám že jsem tak kousavý být neměl,
p. Nosku s tím bodem 3... no je to tam.
Omluva :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #19 kdy: 07.06.2005, 23:32 »

To Moravec

Jen pro upřesnění. Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje může být i chráničem ne jenom jističem.

Myslím si, že nebude dlouho trvat a doplňková ochrana živých částí chráničem bude předepsaná pro všechny bytové instalace. Je to snad už i v návrhu k vydání normy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #20 kdy: 07.06.2005, 23:59 »

To Moravec:
Osobně bych si doma taky jeden centrální chránič 0,03A asi také nedal, ale naše domácnost rozhodně není typická. Nicméně, tak jak jsem psal, tady (JM) se to takhle praktikuje už více než 10 let a problémy s tím nejsou. V jiných zemích, např. Rakousko, je takovéto zapojení také běžné a nikdo se nad tím nepozastavuje.

To Nosek:
otázka u soudu - doporučení zůstává doporučením, i když se "zvlášť doporučuje",  pořád to není povinnost.

To Alin:
To vypínání chrániče bylo zřejmě spojené s unikajícími proudy těch počítačů - u jednoho PC je celkem běžná hodnota 1,5 mA, u monitorů 1,0 mA. Max. povolená hodnota unikajícího proudu jednoho spotřebiče je podle ČSN 33 1610 3,5 mA. Teoreticky můžete mít problémy už při čtyřech PC s monitorem, nepočítám další vybavení které tam určitě také bylo - tiskárna, kopírka atd.
Zřejmě se zvýšily unikající proudy u některého PC nebo monitoru. BTW nedošlo ke zvýšení počtu PC?
Vypínací proud chrániče může být od 50% jmenovité hodnoty. Typická hodnota vypínacího proudu chrániče 0,03A je kolem 0,022A.
Nesouhlasím, že chránič vypínal bezdůvodně. Nějaký důvod tam určitě byl. Věřím, že správným měřením by jste na něco přišel. Zkuste cvičně změřit unikající proudy instalovaných spotřebičů, uvidíte.
Každopádně v tomto případě je použití jednoho chrániče 0,03A nevhodné. Buď více chráničů, nebo bez chrániče.
(a vítězem se stává... bez chrániče !! :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.