Autor Téma: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?  (Přečteno 30066 krát)
herdek
« kdy: 03.10.2009, 17:59 »

Mám asi dva roky kotel Vaillant vuw 200/2-3 r1  ted k němu potřebuju připojit  termostat Auraton 2005.

Už jsem tu na foru něco pročetl, ale  stejně se mi nedaří. Termostat má tři kontakty označené jako NO/COM/NC v manualu se píše :NO-odvod ; COM-přívod ; NC-bez popisku
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula

Zkoušel sem zapojení verze 1: COM-3 ; NO-4
když to spustim takhle zapojený, hned je po pojistce.

Pak sem zkoušel zapojení verze 2: COM-4 ; NO-3
kdyz to pustim pojistka sice drží ale kotel nesepne, na prutok jede v pohodě ale topení nic.

Pokud někoho napadá jak na to, prosím poradte, ruce levý nejsou ale elektrika mi nikdy moc nešla.
 Smích

Ješte link na kotel (sice ne uplně ten samej ale popis svorkovnice sedí)
http://www.vaillant.cz/sv.php?id=146

a na termostat
http://elektronics.lars.cz/auraton-2005-eur-091eco.html




#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2009, 21:41 »

Když už máte ten návod, tak se řďte kapitolou 5.6.2 na str. 16. Máte to tam i s obrázkem (5.7) pro naprostý laiky a pro topenáře.
První Vámi popsaný způsob zapojení je správně. Chyba bude tedy někde jinde a nebo ten návod a váš typ kotle nejsou tak úplně shodné jak si myslíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

herdek
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2009, 22:43 »

jaj tak toho sem se bál,podle obrazku z manualu který radíte sem to pravě zapojoval ale kdyz sem spalil pojistku řikal sem si že to dělam špatně a ted se dozvim že je to správně tak to bude problem neda se nic delat budu na to muset někoho zavolat  i tak diky za info
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.10.2009, 13:08 »

To herdek :
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula
Jak jste přišel na: 5-pracovní nula?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.10.2009, 14:08 »

Podle popisu to zapojujete správně a obě dvě zapojení by měly být funkční. Zkuste tyto dvě věci:

1) Vyrobit v kotli zpět klemu mezi svorkami 3 a 4, pokud nebude fungovat je problém
2) Dráty v prostorovém termostatu spojit natvrdo. Termostat je jen spínací kontakt

Podle toho jak to popisujete, tak by taky mohl být jeden z vodičů k termostatu někde proříznut na kostru, pokud máte jak zkuste jej proměřit při odpojených obou koncích proti kostře kotle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
herdek
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2009, 19:17 »

dekuji všem za čas který věnují mému problemu

pro pana Hejčla:na 5-pracovní nula sem přišel tak že sem si to přečet v manualu od kotle,   v   odkazu na kotel který sem dával je to v projekčních podkladech a v papírovém manuálu který mám doma je to taky zle

pro pana Rotrekla: klemu sem tam vratil a kotel funguje bez problemu (to se mi ulevilo kdyz naběh po výměně pojistky )
ty draty v termostatu zkusim spojit jen co zejtra koupim jiny pojistky jestli nesepne zkusim ten kabel promerit  dekuji za radu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.10.2009, 20:34 »

Podle mého na svorku č. 5 nemůžete zapojit pracovní nulu - dojde ke zkratu. Protože je spojena přes svorku č. 4  na fázi.
Podle schéma je svorka č. 3,4,5 pro připojení termostatu a funkční pro váš termostat svorky 3 a 4 spínací, pokud na svorku č. 5 dáte pracovní nulu je to zkrat přes sepnutý kontakt v klidovém stavu termostatu.  zle
Čtu v manuálu tak se nemohu dopátrat ,  kde je zmíněná pasáž o přepojení pracovní nuly na svorku č. 5.  Pláč
Na obrázku 5.7  je vše jasné aspoň pro toho, kdo ví o co jde. Termostat má bezpotenciálov ý spínač a dostává napětí pro řízení z kotle. Napájení termostatu se bere z jiného zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.10.2009, 21:00 »

Jen dodatek: jestli jste četl návody, tak jistě víte, že je tam pasáž o tom ,  že se máte obrátit na odbornou firmu, která to zapojí a uvede do provozu.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Mirek_CB
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2009, 21:38 »


Z popisu k tomuto kotly není jasné co je na svorce 5, chybí schéma.  Jestli zapojujete obyčejný termostat na svorky 3,4  s spínacím kontaktem bude chyba pravděpodobně jinde.  Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.10.2009, 22:34 »

To Mirek_CB: naopak kdo ví a zná nepotřebuje podrobné schéma vnitřního zapojení kotle. Tam je to dané návodem k připojení.
Protože můžete pro určité aplikace potřebovat právě kontakt, který je v klidovém stavu sepnutý. V obecné aplikaci z 99% nikoliv.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Neumann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.10.2009, 13:18 »

Chlapi, nepoužívají se náhodou u kotlů Vaillant pro moderní nn (12-24V) termostaty svorky 7,8,9 s tím, že klema mezi 3,4 zůstává? :-) Zkuste to, jen nevím, když jdou z termostatu 2 dráty - spínaný okruh, zdali ho zapojit na 7+8, 8+9 nebo 7+9 - odzkouším a dám vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.10.2009, 13:42 »

svorky 7,8,9 jsou pro pripojeni sbernicovych komponentu Valiant a slouzi pro prime rizeni vykonu kotle a vystupni teploty analogovym signalem - jinak receno na ekvitermni regulaci (pokud se nemylim tak je tam proudova smycka).

Obycejny termostat se spinacim kontaktem patri misto klemy na 3-4. Ta pracovni nula na 5 to je N za pojistkou a vypinacem kotle pro termostaty a regulatory ktere potrebuji napajeni 220V (treba stare Rego)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Neumann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.10.2009, 19:59 »

Aha, tak se omlouvám za mystifikaci - zapojil jsem to dle tvé rady a šlape to jako hodinky - díky  Martine.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.10.2009, 20:05 »

neni zac.

v tomhle pocasi je uz funkcni kotel na nezaplaceni...

ja uz taky o vikendu zatopil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Soldát
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.01.2022, 19:13 »

Přátelé, rád bych oživil toto téma. Mám kotel Vaillant vcw int 240 e.

Schéma zapojení v příloze.
Potřebuji k němu zapojit termostat, který má své napájení 220V. Z kotle by měli jít dráty na COM a NO. Ale když vše na kotli odpojím, jak starý termostat na 24V a klemu, kotel pořád běží. Jak zapojit na svorkovnici 3 a 4 do termostatu, vůbec na něj nereaguje, i když termostat cvaká. Co je špatně?


* Screenshot_20220106-190827.png (325.33 KB, 1080x2520 - prohlédnuto 662 krát.)

* Screenshot_20220106-190838.png (386.06 KB, 1080x2520 - prohlédnuto 817 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.01.2022, 06:44 »

Nemáte připojený také boiler?  Jeho ovládání může blokovat (obvykle blokuje, jinak by se nedostatečně nahřívala TUV)  provoz prostorového termostatu. Prostudujte si řádně celý návod, mělo by tam být řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.